低压配电盘故障排除一例

[复制链接]

1794

主题

0

好友

329

积分

安评小学三年级

Rank: 3Rank: 3

贡献
4 个
金币
137 个
在线时间
12 小时
帖子
1798
跳转到指定楼层
1#
发表于 2007-8-1 21:26:04 |只看该作者 |正序浏览
>>     
                            1 故障现象
    一石材加工厂,因控制盘发生故障造成主机停机。该主机为一台30kW4极异步电动机,采用Y/△降压启动和热继电器作过负荷保护。当班工人在停机后,没有请电气工人检修,经过10min后重新启动,电机运转正常。观察盘上三相电压、电流正常,没有超过定值。运行一个多小时后,又突然停机。
    2 故障原因分析与处理
    参照电气原理图,检查控制回路继电器的触点、线圈及连接导线有无松动或接触不良。用对线灯检查熔断器、停止按钮,均为接通状态且接点完好。按动中间继电器衔铁,其动合触点接通正常,同时手动操作时间继电器,延时触点接通正常,交流接触器联锁触点接触良好。用万用表测有关继电器和交流接触器线圈均完好。检查各连接导线,均未发现问题。因此可以肯定二次控制回路正常。继续检查一次连接导线及铝排,结果发现小铝排与热继电器的连接处有电灼伤现象。用大号螺丝刀检查,发现螺丝松动,可以初步判定问题所在了。由于接头松动,接触电阻增大而发热,热量传至热继电器内部致使热继电器经过一段时间运行后动作,主机停机。取下铝排用砂布打磨,更换螺丝然后固定,同时把所有连接触点均检查一遍,启动主机一切恢复正常。