1 事故现象
    河北省魏县某35kV变电站,曾经有一条10kV线路发生相间短路故障,由于10kV开关拒跳,而造成越级跳闸,使得一台主变停运。
    2 原因分析
    我们迅速赶到现场对事故原因进行分析,并对该10kV开关进行了全面检查。首先,用万能操作把手对开关进行合、跳闸操作,结果一切都正常,这说明开关的电气回路和机械操动部分没有问题。我又检查了保护装置,合上开关,做传动保护试验,做了一次传动,开关正常跳闸,这又证明了保护装置也没有缺陷。这是怎么回事呢?用万能操作把手操作开关,开关能正常跳、合闸,并且开关的机械操动部分也没有卡死和不到位情况。经过进一步查看和分析,我认为问题还是出在保护装置上。确实,当我再一次做传动实验时,只是听到了过流继电器动作以及时间继电器的钟表机构转动,而开关没有跳闸。问题果然在继电器上面。我就逐个将过流、时间等继电器进行检查,发现时间继电器的触点连片松动、稍有弯曲。这样,当保护动作时,触点接触时而良好,时而接触不良。这就是为什么第一次做传动保护试验时开关能跳闸,而第二次开关却没有跳闸。同样,这也是开关越级跳闸的原因。
    3 处理和启示
    问题找出后,我就把时间继电器的触点处理了一下,紧固触点连片,把弯曲矫正过来,使触点接触时能牢固可靠,且有一定压力。我将修理好的继电器进行恢复,接着做了三次保护传动试验,开关都能正确跳闸。由此,我得到启发:
    (1)开关及其二次回路检修完毕,投入运行前,一定要对开关的保护装置做传动试验,证明继电器处于良好工作状态后,开关才能够投入运行。
    (2)平时加强对继电器的检查和维护。继电器的可动系统必须动作灵活,触点接触牢固可靠。
    (3)对一些故障的表面现象要深入细致地研究分析,以便查出故障的真正原因。往往一些表面现象容易转移我们的注意力,而影响我们快速及时地排除故障。