广东电网110kV、220kV变压器中性点保护方式探讨(一)

[复制链接]

1794

主题

0

好友

329

积分

安评小学三年级

Rank: 3Rank: 3

贡献
4 个
金币
137 个
在线时间
12 小时
帖子
1798
跳转到指定楼层
1#
发表于 2007-8-1 21:26:15 |只看该作者 |倒序浏览
>>     
                            摘 要:对广东电网110kV、220kV变压器中性点保护方式进行了较全面的调查统计,以统计结果为基础,分析了各种保护方式及其存在的问题。
    关键词:变压器;中性点保护方式;统计;分析  
    SDJ7—79《过电压保护设计规程》对110kV、220kV变压器中性点推荐采用FZ-40、FZ-60、FZ-110J型避雷器或棒间隙保护方式;GB11032—89《交流无间隙金属氧化物避雷器》对保护中性点的氧化锌避雷器作了规定;行业标准DL/T620—1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》则提出主变压器中性点应以装设间隙保护为主。
    对110kV、220kV变压器中性点保护方式和运行情况进行了较全面的调查统计,从中可以了解其运行情况,这对广东省电网安全运行有着特别重要的意义。
    1. 110kV、220kV主变压器中性点保护方式
    1.1 110kV系统  
    调查中统计了110kV变压器850台,总容量30747.5MVA,其中三绕组变压器175台,占总台数的20.6%,双绕组变压器675台,占总台数的79.4%。
    850台110kV主变压器中性点全部采用分级绝缘,绝缘水平主要分60kV、44kV、35kV等级三种,其中采用60kV(即LI325AC140)的551台,占总台数的64.8%;采用44kV(即LI250AC95)的156台,占总台数的18.4%;采用35kV(即LI185AC85)的118台,占总台数的13.9%。
    110kV变压器中性点的保护方式有以下4种:  
    a)避雷器保护。采用避雷器保护的456台,占110kV主变压器总台数的53.6%,其中采用氧化锌避雷器的294台,采用阀式避雷器的132台,采用进口避雷器的30台,见表1。  



    b)间隙保护。采用间隙保护的29台,占110kV主变压器总台数3.4%,其中采用水平间隙的27台,采用垂直间隙的2台,间隙长度在100~130mm之间。
    c)间隙并联避雷器保护。有343台主变压器,占110kV主变压器总台数的40.4%。间隙长度在80~150mm之间,间隙垂直布置38台,倾斜布置5台,水平布置300台。避雷器采用氧化锌避雷器242台,占70.5%,采用阀式避雷器99台,占28.9%,另有两台采用进口避雷器,占0.6%。
    d)中性点直接接地,有1台主变压器,占110kV主变压器统计总台数的0.12%。
    1.2 220kV系统
    调查中统计了220kV变压器180台,总容量28183MVA,其中三绕组变压器156台,占总台数的86.7%,双绕组变压器24台,占总台数的13.3%。
    变压器220kV中性点全部采用半绝缘,即雷电全波冲击电压400kV,200kV工频耐压1min。变压器110kV中性点全部采用分级绝缘,156台三绕组变压器中,其中采用60kV绝缘的有99台,采用44kV绝缘的10台,采用35kV绝缘的25台。
    180台变压器220kV中性点的保护方式有以下4种:
    a)避雷器保护。有6台变压器,并且全部采用氧化锌避雷器,分别为:Y10W-96/268(2台),Y1W-146/320(3台),Y10W-100(1台),占总台数的3.3%。
    b)间隙保护。有94台变压器,全部采用水平布置方式,其中,间隙长度在200~250mm的20台,在260~300mm的64台,在310~350mm的6台,其它的4台占总台数的52.2%。
    c)间隙并联避雷器保护,有74台变压器,占总台数的41.1%,如表2所示。   



    d)中性点直接接地。有4台变压器,占总台数的2.2%。