现在的阻隔防爆技术基本上都是针对汽油罐的,加油站汽油罐采取了阻隔防爆技术,其与站外的建构筑物距离视为合格,但是柴油罐距离仍旧不合格,我现在遇到的就是一个汽车站与站内油罐区距离仅5m,采用阻隔防爆后,汽油罐的距离视为合格了,柴油罐距离仍旧不够!请问怎么处理啊?迁移汽车站或迁移加油站那个方法不现实!
发表于 2009-5-8 09:50:37 | 显示全部楼层
如迁移汽车站或迁移加油站那个方法不现实,可移动柴油罐,或柴油罐采用阻隔防爆技术
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-5-8 10:14:32 | 显示全部楼层
2# chenjh201
到目前为止我所接触的采用阻隔防爆技术的加油站中,没有哪一个是将柴油罐也做了阻隔防爆技术!
回复

使用道具 举报

发表于 2009-5-8 16:02:51 | 显示全部楼层
停用柴油罐。如果是老站河北有文件可以出个基本合格报告
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-5-8 16:39:50 | 显示全部楼层
4# alnce
是四川的,而且都是二级站!省上发证的!
不卖柴油业主肯定不得干!
回复

使用道具 举报

发表于 2009-5-8 16:50:47 | 显示全部楼层
可以在油罐的布置上想点办法,不知道该站的油罐是如何布置的。汽油罐采取了阻隔防爆技术,其与站外的建构筑物距离视为合格,那就将汽油罐放在罐区最靠近汽车站位置,将柴油罐尽量远离汽车站,柴油罐与站外间距不是还可以减少30%吗?这也要利用上,看看间距是否符合要求。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-5-14 08:34:44 | 显示全部楼层
柴油不是危险化学品,在珠海加油站经营许可证到期的,可继续经营柴油。所以在采取了一些必要措施后,可认定合格!
回复

使用道具 举报

发表于 2009-5-14 16:14:57 | 显示全部楼层
让企业跟安监局的大爷们打交道就行了~
回复

使用道具 举报

发表于 2009-5-29 21:38:51 | 显示全部楼层
我们这里只要是采用阻隔防爆的,必须是加油站内所有油罐都必须采用阻隔防爆技术,不存在只为汽油罐加装而不为柴油罐加装的,
回复

使用道具 举报

发表于 2009-5-29 21:42:46 | 显示全部楼层
回复7# 的帖子:柴油属于危险化学品,你可以参照修订的但目前还没有实施的危险化学品安全管理条例中的有关规定,