液氯库房是否需要消防验收?要是做的话是否是参照消防法第十条的,那上面要求的是新建、改建等的项目才需做消防验收?现在有点弄不明白了,究竟是什么标准、规范上面的要求的?
发表于 2010-5-18 08:14:06 | 显示全部楼层
建设工程项目需要验收。如是老库房无须验收
回复

使用道具 举报

发表于 2010-5-18 08:39:49 | 显示全部楼层
刚建成的时候你们没有验收吗?现在是要做改建还是干什么?
回复

使用道具 举报

发表于 2010-5-18 09:28:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-5-18 09:39:49 | 显示全部楼层
我们这个企业因使用氯气,要定期做剧毒品评价,评价机构给我们要消防验收
回复

使用道具 举报

发表于 2010-5-18 09:55:29 | 显示全部楼层
楼上的说法本人不认同:其一,《建设工程消防监督管理规定》明确规定两类工程需要进行消防设计、消防验收,分别为人员密集场所和特殊建设工程。特殊建设工程中,生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用车站、码头,易燃易爆气体和液体的充装站、供应站、调压站。而氯气并不属于易燃易爆物质,故应进行消防设计、竣工验收备案,不需进行消防设计审核及消防验收。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-5-18 10:31:25 | 显示全部楼层
老的企业可以在评价报告里进行评价,消防部门出具消防检查意见书。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-5-18 16:05:01 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2010-5-19 15:12:47 | 显示全部楼层
现在我们这边新、改、扩建都需要消防验收,实在办不出来找关系弄个复查;不过是旧厂房的话就不需要了!
回复

使用道具 举报

发表于 2010-5-19 16:50:04 | 显示全部楼层
老库房搞不到消防验收的话,就找消防出具个消防检查意见书代替就行了啊