违章检修煤气设施酿恶果

[复制链接]

141

主题

0

好友

0

积分

新会员报到

贡献
0 个
金币
0 个
在线时间
0 小时
帖子
143
跳转到指定楼层
1#
发表于 2007-3-11 16:34:13 |只看该作者 |倒序浏览
  近年来,煤气中毒、爆炸事故时有发生,其教训是极其沉痛的。



  2006年11月29日,四川某特钢公司所属动力厂煤气站发生了1起煤气爆炸事故,造成1人死亡,1人受伤,部分煤气设备损坏,直接经济损失达800多万元。



  是日上午9时30分,燃气工段工长何某安排电工陈某等4人负责检修煤气站Ⅱ级2号电滤器(据推测,有短路现象)。当赵某打开蒸汽阀门吹扫电滤器内部约10分钟后,通知当班操作人员送电。陈某打开人孔盖准备观察内部电器短路部位时,电滤器内部发出了巨大的响声,煤气爆炸事故发生了。因爆炸产生的强大冲击波将人孔盖掀到50多米以外的房顶上,陈某被推到20多米以外的地面上,因伤势过重死亡;另一名电工多处被烫伤。



  经“11.29”事故调查组及专家分析后认为,这是因操作人员严重违反《工业企业煤气安全规程》导致的重大责任事故。主要违规行为表现如下:



  煤气防护人员未履行职责,未开出检修许可证,未参与检修过程中的监护;电滤器的煤气入口缺乏可靠的隔断装置,未能隔断煤气;未将电滤器内部的煤气吹扫干净,且未作气样分析;未将下部人孔打开;未经煤气防护人员确认电滤器内部是否具备送电检查的条件,擅自送电……



  该事故的教训,使我们明白了防范同类型事故应采取如下具体措施:



  在检修煤气设施电滤器(包括间冷器)时,必须按照《工业企业煤气安全规程》(GB6222—2005)中有关条款的要求进行。



  一是检修电滤器前,必须经煤气防护站开出检修许可证,采取安全停电的措施,煤气防护人员到检修现场进行全程监护。



  二是电滤器停气检修时必须在煤气入口处设置可靠隔断装置,切断气源并将内部吹扫干净。



  三是长期检修或停用的电滤器,应打开上、下人孔和放散管等,保持电滤器内部的自然通风。



  四是进入电滤器检修前,在断开电源后,电晕极应接地放电,电滤器外壳应与电晕极连接,电滤器与整流室应有联系信号,进入内部工作时,所有照明电压不得超过12伏。



  五是进入电滤器内部工作时,应检测一氧化碳及氧含量。经检测合格后,才能允许进入电滤器内部工作,并应携带一氧化碳及氧气监测装置,以及采取防护措施,设专职监护人。



  对此,应严格遵守如下规定:一氧化碳含量不超过3 0 m g/m3(24ppm)时可较长时间工作;一氧化碳含量低于50mg/m3时,连续工作时间不应超过1小时;一氧化碳含量低于100mg/m3时,连续工作时间不应超过0.5小时;一氧化碳含量低于200mg/m3时,连续工作时间不应超过15~20分钟。



  进入电滤器内部工作时,安全分析取样时间不应早于动火或进塔(器)前0.5小时;检修动火工作中每两小时应重新分析;工作中断后恢复工作前0.5小时,也应重新分析。



  取样应有代表性,防止死角。当煤气比重大于空气时,取中下部各一气样;煤气比重小于空气时,取中上部各一气样。



  六是带煤气作业或在煤气电滤器上动火,应有作业方案和安全措施,并应取得煤气防护站或安全主管部门的书面批准。



  七是带煤气作业,如带煤气抽堵盲板、带煤气接管、高炉换探料尺、操作插板等危险工作,不应在雷雨天进行,不宜在夜间进行,作业时应有煤气防护人员在场监护;操作人员应佩戴呼吸器或通风式防毒面具,并遵守以下规定:



  工作场所应备有必要的联系信号、煤气压力表及风向标志等;距工作场所40米内,不应有火源,并应采取防止着火的措施;与工作无关的人员应离开作业点40米以外;应使用不发火星的工具,如铜制工具或涂有很厚一层润滑油脂的铁制工具;距作业点10米以外才可安设灭火器;不应在具有高温源的炉窑等建筑物内进行带煤气作业。

  一旦发生煤气中毒、煤气爆炸事故,必须按程序迅速启动应急救援预案,切实做好中毒、受伤人员的救治工作,包括现场急救和及时通知医院救护等工作。