6  管 道 安 装
6.1  一 般 规 定
6.1.1  管道安装应具备下列条件:
6.1.1.1  与管道有关的土建工程已检验合格,满足安装要求,并已办理交接手续。
6.1.1.2  与管道连接扩印机械已找正合格,固定完毕。
6.1.1.3  管道组成件及管道支承件等已检验合格。
6.1.1.4  管子、管件、阀门等,内部已清理干净,无杂物。对管内有特殊要求的管道,其质量已符合设计文件的规定。
6.1.1.5  在管道安装前必须完成的脱脂、内部防腐与衬里等有关工序已进行完毕。
6.1.2  法兰、焊缝及其他连接件的设置应便于检修,并不得紧贴墙壁、楼板或管架。
6.1.3  脱脂后的管道组成件,安装前必须进行严格检查,不得有油迹污染。
6.1.4  管道突起道路、墙或构筑物时,应加套管或砌筑涵洞保护。
6.1.5  埋地管道试压防腐后,应及时回填土,分层夯实,并应按本规范附录A第A.0.4条规定的格式填写“隐蔽工程(封闭)记录”,办理隐蔽工程验收。
6.2  管 道 预 制
6.2.1  管道预制,宜按管道系统单线图施行。
6.2.2  管道预制应按单线图规定的数量、规格、材质选配管道组成件,并应按单线图标明管道系统号和按预制顺序标明各组成件的顺序号。
6.2.3  自由管段和封闭管段的选择应合理,封闭管段应按现场实测后的安装长度加工。
6.2.4  自由管段和封闭管段的加工尺寸允许偏差应符合表6.2.4的规定。
自由管段和封闭管段加工尺寸允许偏差(mm)                表6.2.4
      项                目允许偏差
      自由管段封闭管段
      长                度±10±1.5
      法兰面与管子中心垂直度DN<1000.50.5
      100≤DN≤3001.01.0
      DN>3002.02.0
      法兰螺栓孔对称水平度±1.6±1.6  
6.2.5  管道组成件的焊接、组装和检验,应符合本规范第5~7章的有关规定。
6.2.6  预制完毕的管段,应将内部清理干净,并应及时封闭管口。
6.3  钢制管道安装
6.3.1  预制管道应按管道系统号和预制顺序号进行安装。
6.3.2  管道安装时,应检查法兰密封面及密封垫片,不得有影响密封性能的划痕、斑点等缺陷。
6.3.3  当大直径垫片需要拼接时,应采用斜口搭接或迷宫式拼接,不得平口对接。
6.3.4  软垫片的周边应整齐,垫片尺寸应与法兰密封面相符,其允许偏差应符合表6.3.4的规定。
软垫片尺寸允许偏差(mm)                          表6.3.4
                 法兰密封面形式
      公称直径平面型凸凹型榫槽型
      内径外径内径外径内径外径
      <125+2.5-2.0+2.0-1.5+1.0-1.0
      ≥125+3.5-3.5+3.0-3.0+1.5-1.5  
6.3.5  软钢、铜、铝等金属垫片,当出厂前未进行退火处理时,安装前应进行退火处理。
6.3.6  
法兰连接应与管道同心,并应保证螺栓自由穿入。法兰螺栓孔应跨中安装。法兰间应保持平行,其偏差不得大于法兰外径的1.5‰,且不得大于2mm。不得用强紧螺栓的方法消除歪斜。
6.3.7  工作温度低于200℃的管道,其螺纹接头密封材料宜选用聚四氟乙烯带。拧紧螺纹时,不得将密封材料挤入管内。
6.3.8  法兰连接应使用同一规格螺栓,安装方向应一致。螺栓紧固后应与法兰紧贴,不得有楔缝。需加垫圈时,每个螺栓不应超过一个。紧固后的螺栓与螺母宜齐平。
6.3.9  当管道安装遇到下列情况之一时,螺栓、螺母应涂以二硫化钼油脂、石墨机油或石墨粉:
6.3.9.1  不锈钢、合金钢螺栓和螺母。
6.3.9.2  管道设计温度高于100℃或低于0℃。
6.3.9.3  露天装置。
6.3.9.4  处于大气腐蚀环境或输送腐蚀介质。
6.3.10  高温或低温管道的螺栓,在试运行时应按下列规定进行热态紧固或冷态紧固:
6.3.10.1  管道热态紧固、冷态紧因温度应符合表6.3.10的规定。
管道热态紧固、冷态紧固温度(℃)                    表6.3.10
      管道工作温度一次热、冷紧温度二次热、冷紧温度
      250~350工作温度—
      >350350工作温度
      -20~-70工作温度—
      <-70-70工作温度  
6.3.10.2  热态紧固或冷态紧固应在保持工作温度2h后进行。
6.3.10.3  
紧固管道螺栓时,管道最大内压应根据设计压力确定。当设计压力小于或等于6MPa时,热态紧固最大内压应为0.3MPa;当设计压力大于6MPa时,热态紧固最大内压应为0.5MPa。冷态紧固应卸压进行。
6.3.10.4  紧固应适度,并应有安全技术措施,保证操作人员安全。
6.3.11  
管子对口时应在距接口中心200mm处测量平直度(图6.3.11),当管子公称直径小于100mm时,允许偏差为1mm;当管子公称直径大于或等于100mm时,允许偏差为2mm。但全长允许偏差均为10mm。






图6.3.11  管道对口平直度
6.3.12  管道连接时,不得用强力对口、加偏垫或加多层垫等方法来消除接口端面的空隙、偏斜、错口或不同心等缺陷。
6.3.13  合金钢管进行局部弯度矫正时,加热温度应控制在临界温度以下。
6.3.14  在合金钢管道上不应焊接临时支撑物。
6.3.15  管道预拉伸(或压缩,下同)前应具备下列条件:
6.3.15.1  预拉伸区域内固定支架间所有焊缝(预拉口除外)已焊接完毕,需热处理的焊缝已作热处理,并经检验合格。
6.3.15.2  
预拉伸区域支、吊架已安装完毕,管子与固定支架已固定。预拉口附近的支、吊架已预留足够的调整裕量,支、吊架弹簧已按设计值压缩,并临时固定,不使弹簧承受管道载荷。
6.3.15.3  预拉伸区域内的所有连接螺栓已拧紧。
6.3.16  当预拉伸管道的焊缝需热处理时,应在热处理完毕后,方可拆除在预拉伸时安装的临时卡具。
6.3.17  排水管的支管与主管连接时,宜按介质流向稍有倾斜。
6.3.18  管道上仪表取源部件的开孔和焊接应在管道安装前进行。
6.3.19  
穿墙及过楼板的管道,应加套管,管道焊缝不宜置于套管内。穿墙套管长度不得小于墙厚。穿楼板套管应高出楼面50mm。穿过屋面的管道应有防水肩和防雨帽。管道与套管之间的空隙应采用不燃材料填塞。
6.3.20  当管道安装工作有间断时,应及时封闭敞开的管口。
6.3.21  安装不锈钢管道时,不得用铁质工具敲击,并应符合本规范第4.1.3条的规定。
6.3.22  不锈钢管道法兰用的非金属垫片,其氯离子含量不得超过50×10-6(50ppm)。
6.3.23  不锈钢管道与支架之间应垫入不锈钢或氯离子含量不超过50×10-6(50ppm)的非金属垫片。
6.3.24  管道膨胀指示器应按设计文件规定装设,管道吹洗前应将指针调至零位。
6.3.25  蠕胀测点和监察管段的安装位置应按设计文件规定设在便于观测的部位,并应符合下列要求:
6.3.25.1  监察管段应选用同批同规格钢管中壁厚负偏差最大的管子。
6.3.25.2  监察管段上不得开孔或安装仪表取源部件及支、吊架。
6.3.25.3  监察管段安装前,应从其两端各截取长度为300~500mm的管段,连同监察备用管,做好标记后,一并移交给建设单位。
6.3.25.4  蠕胀测点的焊接应在管道冲洗前进行,每组测点应在管道的同一横断面上,并沿圆周等距分布。
6.3.25.5  同一直径管子的各对蠕胀测点,其径向尺寸应一致,偏差值不应大于0.1mm。
6.3.26  监察管段及蠕胀测点的测量内容应符合下列规定:
6.3.26.1  监察管段两端的壁厚。
6.3.26.2  各对蠕胀测点的径向尺寸。
6.3.26.3  蠕胀测点两旁管子的外径。
6.3.27  合金钢管道系统安装完毕后,应检验材质标记,发现无标记时必须查验钢号。
6.3.28  埋地钢管的防腐层应在安装前做好,焊缝部位未经试压合格不得防腐,在运输和安装时应防止损坏防腐层。
6.3.29  管道安装的允许偏差应符合表6.3.29的规定。
管道安装的允许偏差(mm)                         表6.3.29
      项                        目允许偏差
      坐       标架空及地沟室外25
      室内15
      埋      地60
      标       高架空及地沟室外±20
      室内±15
      埋      地±25
      水平管道平直度DN≤1002L‰,最大50
      DN>1003L‰,最大80  
续表6.3.29
      项                        目允许偏差
      立管铅垂度5L‰,最大30
      成排管道间距15
      交叉管的外壁或绝热层间距20  
注:L——管子有效长度;DN——管子公称直径。
6.4  连接机器的管道安装
6.4.1  连接机器的管道,其固定焊口应远离机器。
6.4.2  对不允许承受附加外力的机器,管道与机器的连接应符合下列规定:
6.4.2.1  管道与机器连接前,应在自由状态下,检验法兰的平行度和同轴度,允许偏差应符合表6.4.2的规定。
法兰平行度、同轴度允许偏差                     表6.4.2
      机器转速(r/min)平行度(mm)同轴度(mm)
      3000~6000≤0.15≤0.50
      >6000≤0.10≤0.20  
6.4.2.2  
管道系统与机器最终连接时,应在联轴节上架设百分表监视机器位移。当转速大于6000r/min时,其位移值应小于0.02mm;当转速小于或等于6000r/min时,其位移值应小于0.05mm。
6.4.3  管道安装合格后,不得承受设计以外的附加载荷。
6.4.4  管道经试压、吹扫合格后,应对该管道与机器的接口进行复位检验,其偏差值应符合第6.4.2条的规定。
6.5  铸铁管道安装
6.5.1  铸铁管铺设前,应清除粘砂、飞刺、沥青块等,并烤去承插部位的沥青涂层。
6.5.2  承插铸铁管对口的最小轴向间隙,宜符合表6.5.2的规定。
承插铸铁管对口最小轴向间隙(mm)                    表6.5.2
      公称直径轴向间隙公称直径轴向间隙
      <754600~7007
      100~2505800~9008
      300~50061000~12009  
6.5.3  沿直线铺设的铸铁管道,承插接口环形间隙应均匀。
6.5.4  在昼夜温差较大或负温下施工时,管子中部两侧应填土夯实,顶部应填土覆盖。
6.5.5  填塞用麻应有韧性、纤维较长和无麻皮,并应经石油沥青浸透,晾干。
6.5.6  
油麻辫的粗细应为接口缝隙的1.5倍。每圈麻辫应互相搭接100~150mm,并经压实打紧。打紧后的麻辫填塞深度应为承插深度的1/3,且不应超过承口三角凹槽的内边。
6.5.7  用石棉水泥和膨胀水泥作接口材料时,其填塞深度应为接口深度的1/2~2/3。
6.5.8  石棉水泥应自下而上填塞,并应分层填打,每层填打不应少于两遍。填口打实后表面应平整严实,并应湿养护1~2昼夜,寒冷季节应有防冻措施。
6.5.9  膨胀水泥应配比正确、及时使用、分层捣实、压平表面,表面凹入承口边缘不宜大于2mm,并应及时充分进行湿养护。
6.5.10  
管道接口所用的橡胶圈不应有气孔、裂缝、重皮或老化等缺陷。装填时橡胶圈应平展、压实,不得有松动、扭曲、断裂等。橡胶圈的外部宜抹水泥砂浆,其高度应与承口平齐。
6.5.11  搬运、安装铸铁管或硅铁管时,应轻放。硅铁管堆放高度不得超过1m。
6.5.12  安装法兰铸铁管道时,应采用不同长度的管子调节,不得强行连接。
6.5.13  安装硅铁管道,可采用厚度不大于50mm的硅铁垫圈调整,管道平直度可用磨削硅铁垫圈的方法处理。
6.5.14  在易碰损的地方安装硅铁管道时,应采取加护栏等保护措施。
6.5.15  工作介质为酸、碱的铸铁、硅铁管道,在泄漏性试验合格后,应及时安装法兰处的安全保护设施。
6.6  有色金属管道安装
6.6.1  有色金属管道安装除应符合本规范第6.3节中有关规定外,还应符合本节的要求。
6.6.2  有色金属管道安装时,应防止其表面被硬物划伤。
6.6.3  铜、铝、钛管调直,宜在管内充砂,用调直器调整,不得用铁锤敲打。调直后,管内应清理干净。
6.6.4  铜管连接时,应符合下列规定:
6.6.4.1  翻边连接的管子,应保持同轴,当公称直径小于或等于50mm时,其偏差不应大于1mm;当公称直径大于50mm时,其偏差不应大于2mm。
6.6.4.2  螺纹连接的管子,其螺纹部分应涂以石墨甘油。
6.6.5  安装铜波纹膨胀节时,其直管长度不得小于100mm。
6.6.6  铅管的加固圈及其拉条,装配前应经防腐处理,加固圈直径允许偏差为±5mm,间距允许偏差为±10mm。
6.6.7  安装铅制法兰的螺栓时,螺母瑟法兰间应加置钢垫圈。
6.6.8  用钢管保护的铅、铝管,在装入钢管前应经试压合格。
6.6.9  钛管宜采用尼龙带搬运或吊装,当使用钢丝绳、卡扣时,钢丝绳、卡扣等不得与钛管直接接触,应采用橡胶、石棉或木板等予以隔离。
6.6.10  钛管安装后,不得再进行其他管道焊接和铁离子污染。当其他管道需要焊接时,严禁将焊渣等焊接飞溅物撒落在钛管上。
6.7  伴热管及夹套管安装
6.7.1  伴热管应与主管平行安装,并应自行排液。当一根主管需多根伴热管伴热时,伴热管之间的距离应固定。
6.7.2  
水平伴热管宜安装在主管下方或靠近支架的侧面。铅垂伴热管应均匀分布在主管周围。不得将伴热管直接点焊在主管上,可采用绑扎带或镀锌铁丝等固定在主管上。弯头部位的伴热管绑扎带不得少于三道,直伴热管绑扎点间距应符合表6.7.2的规定。
直伴热管绑扎点间距(mm)                          表6.7.2
      伴热管公称直径绑扎点间距
      10800
      151000
      201500
      >202000  
6.7.3  
对不允许与主管直接接触的伴热管,在伴热管与主管间应有隔离垫。当主管为不锈钢管,伴热管为碳钢管时,隔离垫宜采用氯离子含量不超过50×10-6(50ppm)的石棉垫,并应采用不锈钢丝等不引起渗碳的物质绑扎。
6.7.4  伴热管经过主管法兰时,伴热管应相应设置可拆卸的连接件。
6.7.5  从分配站到各被伴热主管和离开主管到收集站之间的伴热管安装,应排列整齐,不宜互相跨越和就近斜穿。
6.7.6  夹套管安装除应符合本规范第4.5节、第6.1节、第6.2节和第6.3节的有关规定外,还应符合下列规定:
6.7.6.1  当夹套管经剖切后安装时,纵向焊缝应置于易检修部位。
6.7.6.2  夹套管的连通管安装,应符合设计文件的规定,当设计文件无规定时,连通管应防止存液。
6.7.6.3  夹套管的支承块不得妨碍管内介质流动。支承块的材质应与主管材质相同。
6.8  防腐蚀衬里管道安装
6.8.1  搬运和堆放衬里管段及管件时,应避免强烈震动和碰撞。
6.8.2  衬里管道安装前,应检查衬里层的完好情况并保持管内清洁。
6.8.3  橡胶、塑料、玻璃钢、涂料等衬里的管道组成件,应存放在温度为5~40℃的室内,并应避免阳光和热源的辐射。
6.8.4  衬里管道的安装应采用软质或半硬质垫片。当需要调整安装长度误差时,宜采用更换同材质垫片厚度的方法,垫片的厚度不宜超过设计厚度的20%。
6.8.5  衬里管道安装时,不得施焊、加热、扭曲或敲打。
6.9  阀 门 安 装
6.9.1  阀门安装前,应检查填料,其压盖螺栓应留有调节裕量。
6.9.2  阀门安装前,应按设计文件核对其型号,并应按介质流向确定其安装方向。
6.9.3  当阀门与管道以法兰或螺纹方式连接时,阀门应在关闭状态下安装。
6.9.4  当阀门与管道以焊接方式连接时,阀门不得关闭;焊缝底层宜采用氩弧焊。
6.9.5  水平管道上的阀门,其阀杆及传动装置应按设计规定安装,动作应灵活。
6.9.6  安装铸铁、硅铁阀门时,不得强力连接,受力应均匀。
6.9.7  安装高压阀门前,必须复核产品合格证和试验记录。
6.9.8  安装安全阀时,应符合下列规定:
6.9.8.1  安全阀应垂直安装。
6.9.8.2  在管道投入试运行时,应及时调校安全阀。
6.9.8.3  安全阀的最终调校宜在系统上进行,开启和回座压力应符合设计文件的规定。
6.9.8.4  安全阀经调校后,在工作压力下不得有泄漏。
6.9.8.5  安全阀经最终调校合格后,应做铅封,并应按本规范附录A第A.0.5条规定的格式填写“安全阀最终调试记录”。
6.10  补偿装置安装
6.10.1  安装“П”形或“Ω”形膨胀弯管,应符合下列规定:
6.10.1.1  应按设计文件规定进行预拉伸或压缩,允许偏差为±10mm,并应按本规范附录A第A.0.6条规定的格式填写“管道补偿装置安装记录”。
6.10.1.2  水平安装时,平行臂应与管线坡度相同,两垂直臂应平行。
6.10.1.3  铅垂安装时,应设置排气及疏水装置。
6.10.2  安装填料式补偿器,应符合下列规定:
6.10.2.1  应与管道保持同心,不得歪斜。
6.10.2.2  导向支座应保证运行时自由伸缩,不得偏离中心。
6.10.2.3  应按设计文件规定的安装长度及温度变化,留有剩余的收缩量。剩余收缩量可按下式计算,其允许偏差为±5mm(图6.10.2):
(6.10.2)

式中  S——插管与外壳挡圈间的安装剩余收缩量(mm);
S0——补偿器的最大行程(mm);
t0——室外最低设计温度(℃);
t1——补偿器安装时的温度(℃);
t2——介质的最高设计温度(℃)。
6.10.2.4  插管应安装在介质流入端。
6.10.2.5  填料石棉绳应涂石墨粉,并应逐圈装入,逐圈压紧,各圈接口应相互错开。









图6.10.2  填料式补偿器安装剩余收缩量
6.10.3  安装波纹膨胀节,应符合下列规定:
6.10.3.1  波纹膨胀节应按设计文件规定进行预拉伸,受力应均匀。
6.10.3.2  波纹膨胀节内套有焊缝的一端,在水平管道上应迎介质流向安装,在铅垂管道上应置于上部。
6.10.3.3  波纹膨胀节应与管道保持同轴,不得偏斜。
6.10.3.4  安装波纹膨胀节时,应设临时约束装置,待管道安装固定后再拆除临时约束装置。
6.10.4  安装球型补偿器,应符合下列规定:
6.10.4.1  球型实偿器安装前,应将球体调整到所需角度,并与球心距管段组成一体(图6.10.4-1)。
6.10.4.2  球形补偿器的安装应紧靠弯头,使球心距长度大于计算长度(图6.10.4-2)。
6.10.4.3  球型补偿器的安装方向,宜按介质从球体端进行,由壳体端流出安装(图6.10.4-3)。
6.10.4.4  垂直安装球型补偿器时,壳体端应在上方。
6.10.4.5  球形补偿器的固定支架或滑动支架,应按照设计规定施行。
6.10.4.6  运输、装卸球型补偿器时,应防止碰撞,并应保持球面清洁。









图6.10.4-1  球形补偿器与球心距管段的组合









图6.10.4-2  球心距的安装长度









图6.10.4-3  球形补偿器的安装方向
6.11  支、吊架安装
6.11.1  管道安装时,应及时固定和调整支、吊架。支、吊架位置应准确,安装应平整牢固,与管子接触应紧密。
6.11.2  
无热位移的管道,其吊杆应垂直安装。有热位移的管道,吊点应设在位移的相反方向,按位移值的1/2偏位安装(图6.11.2)。两根热位移方向相反或位移值不等的管道,不得使用同一吊杆。










图6.11.2  有热位移管吊架安装
6.11.3  固定支架应按设计文件要求安装,并应在补偿器预拉伸之前固定。
6.11.4  
导向支架或滑动支架的滑动面应洁净平整,不得有歪斜和卡涩现象。其安装位置应从支承面中心向位移反方向偏移,偏移量应为位移值的1/2(图6.11.4)或符合设计文件规定,绝热层不得妨碍其位移。










图6.11.4  滑动支架安装位置
6.11.5  弹簧支、吊架的弹簧高度,应按设计文件规定安装,弹簧应调整至冷态值,并做记录。弹簧的临时固定件,应待系统安装、试压、绝热完毕后方可拆除。
6.11.6  支、吊架的焊接应由合格焊工施焊,并不得圾漏焊、欠焊或焊接裂纹等缺陷。管道与支架焊接时,管子不得有咬边、烧穿等现象。
6.11.7  铸铁、铅、铝及大口径管道上的阀门,应设有专用支架,不得以管道承重。
6.11.8  管架紧固在槽钢或工字钢翼板斜面上时,其螺栓应有相应的斜垫片。
6.11.9  管道安装时不宜使用临时支、吊架。当使用临时支、吊架时,不得与正式支、吊架位置冲突,并应有明显标记。在管道安装完毕后应予拆除。
6.11.10  管道安装完毕后,应按设计文件规定逐个核对支、吊架的形式和位置。
6.11.11  有热位移的管道,在热负荷运行时,应及时对支、吊架进行下列检查与调整:
6.11.11.1  活动支架的位移方向、位移值及导向性能应符合设计文件的规定。
6.11.11.2  管托不得脱落。
6.11.11.3  固定支架应牢固可靠。
6.11.11.4  弹簧支、吊架的安装标高与弹簧工作荷载应符合设计文件的规定。
6.11.11.5  可调支架的位置应调整合适。
6.12  静电接地安装
6.12.1  有静电接地要求的管道,各段管子间应导电。当每对法兰或螺纹接头间电阻值超过0.03Ω时,应设导线跨接。
6.12.2  管道系统的对地电阻值超过100Ω时,应设两处接地引线。接地引线宜采用焊接形式。
6.12.3  有静电接地要求的钛管道及不锈钢管道,导线跨接或接地引线不得与钛管道及不锈钢管道直接连接,应采用钛板及不锈钢板过渡。
6.12.4  用作静电接地的材料或零件,安装前不得涂漆。导电接触面必须除锈并紧密连接。
6.12.5  静电接地安装完毕后,必须进行测试,电阻值超过规定时,应进行检查与调整。

7  管道检验、检查和试验
7.1  一 般 规 定
7.1.1  施工单位应通过其质检人员对施工质量进行检验。
7.1.2  建设单位或其授权机械,应通过其质检人员对施工质量进行监督和检查。
7.2  外 观 检 验
7.2.1  外观检验应包括对各种管道组成件、管道支承件的检验以及在管道施工过程中的检验。
7.2.2  管道组成件及管道支承件、管道加工件、坡口加工及组对、管道安装的检验数量和标准应符合本规范第3~6章的有关规定。
7.2.3  除焊接作业指导书有特殊要求的焊缝外,应在焊完后立即除去渣皮、飞溅,并应将焊缝表面清理干净,进行外观检验。
7.2.4  管道焊缝的外观检验质量应符合现行国家标准《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》的有关规定。
7.3  焊缝表面无损检验
7.3.1  焊缝表面应按设计文件的规定,进行磁粉或液体渗透检验。
7.3.2  有热裂纹倾向的焊缝应在热处理后进行检验。
7.3.3  磁粉检验和液体渗透检验应按国家现行标准《压力容器无损检测》的规定进行。
7.3.4  当发现焊缝表面有缺陷时,应及时消除,消除后应重新进行检验,直至合格。
7.4  射线照相检验和超声波检验
7.4.1  
管道焊缝的内部质量,应按设计文件的规定进行射线照相检验或超声波检验。射线照相检验和超声波检验的方法和质量分级标准应符合现行国家标准《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》的规定。
7.4.2  
管道焊缝的射线照相检验或超声波检验应及时进行。当抽样检验时,应对每一焊工所焊焊缝按规定的比例进行抽查,检验位置应由施工单位和建设单位的质检人员共同确定。
7.4.3  管道焊缝的射线照相检验数量应符合下列规定:
7.4.3.1  下列管道焊缝应进行100%射线照相检验,基质量不得低于Ⅱ级:
⑴ 输送剧毒流体的管道;
⑵ 输送设计压力大于等于10MPa或设计压力大于等于4MPa且设计温度大于等于400℃的可燃流体、有毒流体的管道;
⑶ 输送设计压力大于等于10MPa且设计温度大于等于400℃的非可燃流体、无毒流体的管道;
⑷ 设计温度小于-29℃的低温管道。
⑸ 设计文件要求进行100%射线照相检验的其他管道。
7.4.3.2  输送设计压力小于等于1MPa且设计温度小于400℃的非可燃流体管道、无毒流体管道的焊缝,可不进行射线照相检验。
7.4.3.3  其他管道应进行抽样射线照相检验,抽检比例不得低于5%,其质量不得低于Ⅲ级。抽检比例和质量等级应符合设计文件的要求。
7.4.4  经建设单位同意,管道焊缝的检验可采用超声波检验代替射线照相检验,其检验数量应与射线照相检验相同。
7.4.5  对不要求进行内部质量检验的焊缝,质检人员应按本章第7.2节的规定全部进行外观检验。
7.4.6  当检验发现焊缝缺陷超出设计文件和本规范规定时,必须进行返修,焊缝返修后应按原规定方法进行检验。
7.4.7  
当抽样检验未发现需要返修的焊缝缺陷时,则该次抽样所代表的一批焊缝应认为全部合格;当抽样检验发现需要返修的焊缝缺陷时,除返修该焊缝外,还应采用原规定方法按下列规定进一步检验:
7.4.7.1  每出现一道不合格焊缝应再检验两道该焊工所焊的同一批焊缝。
7.4.7.2  当这两道焊缝均合格时,应认为检验所代表的这一批焊缝合格。
7.4.7.3  当这两道焊缝又出现不合格时,每道不合格焊缝应再检验两道该焊工的同一批焊缝。
7.4.7.4  当再次检验的焊缝均合格时,可认为检验所代表的这一批焊缝合格。
7.4.7.5  当再次检验又出现不合格时,应对该焊工所焊的同一批焊缝全部进行检验。
7.4.8  
对要求热处理的焊缝,热处理后应测量焊缝及热影响区的硬度值,其硬度值应符合设计文件规定。当设计文件无明确规定时,碳素钢不宜大于母材硬度的120%;合金钢不宜大于母材硬度的125%。检验数量不应少于热处理焊口总数的10%。
7.4.9  需要热处理的管道焊缝,应按本规范附录A第A.0.7条规定的格式填写“热处理报告”。
7.5  压 力 试 验
7.5.1  管道安装完毕,热处理和无损检验合格后,应进行压力试验。压力试验应符合下列规定:
7.5.1.1  
压力试验应以液体为试验介质。当管道的设计压力小于或等于0.6MPa时,也可采用气体为试验介质,但应采取有效的安全措施。脆性材料严禁使用气体进行压力试验。
7.5.1.2  当现场条件不允许使用液体或气体进行压力试验时,经建设单位同意,可同时采用下列方法代替:
⑴ 所有焊缝(包括附着件上的焊缝),用液体渗透法或磁粉法进行检验。
⑵ 对接焊缝用100%射线照相进行检验。
7.5.1.3  当进行压力试验时,应划定禁区,无关人员不得进入。
7.5.1.4  压力试验完毕,不得在管道上进行修补。
7.5.1.5  建设单位应参加压力试验。压力试验合格后,应和施工单位一同按本规范附录A第A.0.8条规定的格式填写“管道系统压力试验记录”。
7.5.2  压力试验前应具备下列条件:
7.5.2.1  试验范围内的管道安装工程除涂漆、绝热外,已按设计图纸全部完成,安装质量条例有关规定。
7.5.2.2  焊缝及其他待检部位尚未涂漆和绝热。
7.5.2.3  管道上的膨胀节已设置了临时约束装置。
7.5.2.4  试验用压力表已经校验,并在周检期内,其精度不得低于1.5级,表的满刻度值应为被测最大压力的1.5~2倍,压力表不得少于两块。
7.5.2.5  符合压力试验要求的液体或气体已经备齐。
7.5.2.6  按试验的要求,管道已经加固。
7.5.2.7  对输送剧毒流体的管道及设计压力大于等于10MPa的管道,在压力试验前,下列资料已经建设单位复查:
⑴ 管道组成件的质量证明书。
⑵ 管道组成件的检验或试验记录。
⑶ 管子加工记录。
⑷ 焊接检验及热处理记录。
⑸ 设计修改及材料代用文件。
7.5.2.8  待试管道与无关系统已用盲板或采取其他措施隔开。
7.5.2.9  待试管道上的安全阀、爆破板及仪表元件等已经拆下或加以隔离。
7.5.2.10  试验方案已经过批准,并已进行了技术交底。
7.5.3  液压试验应遵守下列规定:
7.5.3.1  
液压试验应使用洁净水,当对奥氏体不锈钢管道或对连有奥氏体不锈钢管道或设备的管道进行试验时,水中氯离子含量不得超过25×10-6(25ppm)。当采用可燃液体介质进行试验时,其闪点不得低于50℃。
7.5.3.2  试验前,注液体时应排尽空气。
7.5.3.3  试验时,环境温度不宜低于5℃,当环境温度低于5℃时,应采取防冻措施。
7.5.3.4  试验时,应测量试验温度,严禁材料试验温度接近脆性转变温度。
7.5.3.5  承受内压的地上钢管道及有色金属管道试验压力应为设计压力的1.5倍,埋地钢管道的试验压力应为设计压力的1.5倍,且不得低于0.4MPa。
7.5.3.6  
当管道与设备作为一个系统进行试验,管道的试验压力等于或小于设备的试验压力时,应按管道的试验压力进行试验;当管道试验压力大于设备的试验压力,且设备的试验压力不低于管道设计压力的1.15倍时,经建设单位同意,可按设备的试验压力进行试验。
7.5.3.7  当管道的设计温度高于试验温度时,试验压力应按下式计算:
(7.5.3)
式中  Ps——试验压力(表压)(MPa);
P——设计压力(表压)(MPa);
——试验温度下,管材的许用压力(MPa);
——设计温度下,管材的许用压力(MPa)。
当/大于6.5时,取6.5。
当Ps在试验温度下,产生超过屈服强度的应力时,应将试验压力Ps降至不超过屈服强度时的最大压力。
7.5.3.8  
承受内压的埋地铸铁管道的试验压力,当设计压力小于或等于0.5MPa时,应为设计压力的2倍;当设计压力大于0.5MPa时,应为设计压力加0.5MPa。
7.5.3.9  对位差较大的管道,应将试验介质的静压计入试验压力中。液体管道的试验压力应以最高点的压力为准,但最低点的压力不得超过管道组成件的承受力。
7.5.3.10  对承受外压的管道,其试验压力应为设计内、外压力之差的1.5倍,且不得低于0.2MPa。
7.5.3.11  夹套管内管的试验压力应按内部或外部设计压力的高者确定。夹套管外管的试验压力应按第7.5.3.5款的规定进行。
7.5.3.12  液压试验应缓慢升压,待达到试验压力后,稳压10min,再将试验压力降至设计压力,停压30min,以压力不降、无渗漏为合格。
7.5.3.13  试验结束后,应及时拆除盲板、膨胀节限位设施,排尽积液。排液时应防止形成负压,并不得随地排放。
7.5.3.14  当试验过程中发现泄漏时,不得带压处理。消除缺陷后,应重新进行试验。
7.5.4  气压试验应遵守下列规定:
7.5.4.1  
承受内压钢管及有色金属管的试验压力应为设计压力的1.5倍,真空管道的试验压力应为0.2MPa。当管道的设计压力大于0.6MPa时,必须有设计文件规定或经建设单位同意,方可用气体进行压力试验。
7.5.4.2  严禁使试验温度接近金属的脆性转变温度。
7.5.4.3  试验前,必须用空气进行预试验,试验压力宜为0.2MPa。
7.5.4.4  
试验时,应逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异状或泄漏,继续按试验压力的10%逐级升压,每级稳压3min,直至试验压力。稳压10min,再将压力降至设计压力,停压时间应根据查漏工作需要而定。以发泡剂检验不泄漏为合格
7.5.5  输送剧毒流体、有毒流体、可燃流体的管道必须进行泄漏性试验。泄漏性试验应按下列规定进行:
7.5.5.1  泄漏性试验应在压力试验合格后进行,试验介质宜采用空气。
7.5.5.2  泄漏性试验压力应为设计压力。
7.5.5.3  泄漏性试验可结合试车工作,一并进行。
7.5.5.4  泄漏性试验应重点检验阀门填料函、法兰或螺纹连接处、放空阀、排水阀等。以发泡剂检验不泄漏为合格。
7.5.5.5  经气压试验合格,且在试验后未经拆卸过的管道可不进行泄漏性试验。
7.5.6  真空系统在压力试验合格后,还应按设计文件规定进行24h的真空度试验,增压率不应大于5%。
7.5.7  当设计文件规定以卤素、氦气、氨气或其他方法进行泄漏性试验时,应按相应的技术规定进行。

8  管道的吹扫与清洗
8.1  一 般 规 定
8.1.1  管道在压力试验合格后,建设单位应负责组织吹扫或清洗(简称吹洗)工作,并应在吹洗前编制吹洗方案。
8.1.2  
吹洗方法应根据对管道的使用要求、工作介质及管道内表面的脏污程度确定。公称直径大于或等于600mm的液体或气体管道,宜采用人工清理;公称直径小于600mm的液体管道宜采用水冲洗;公称直径小于600mm的气体管道宜采用空气吹扫;蒸汽管道应以蒸汽吹扫;非热力管道不得用蒸汽吹扫。
对有特殊要求的管道,应按设计文件规定采用相应的吹洗方法。
8.1.3  不允许吹洗的设计及管道应与吹洗系统隔离。
8.1.4  
管道吹洗前,不应安装孔板、法兰连接的调节阀、重要阀门、节流阀、安全阀、仪表等,对于焊接的上述阀门和仪表,应采取流经旁路或卸掉阀头及阀座加保护套等保护措施。
8.1.5  吹洗的顺序应按主管、支管、疏排管依次进行,吹洗出的脏物,不得进入已合格的管道。
8.1.6  吹洗前应检验管道支、吊架的牢固程度,必要时应予以加固。
8.1.7  清洗排放的脏液不得污染环境,严禁随地排放。
8.1.8  吹扫时应设置禁区。
8.1.9  蒸汽吹扫时,管道上及其附近不得放置易燃物。
8.1.10  管道吹洗合格并复位后,不得再进行影响管内清洁的其他作业。
8.1.11  
管道复位时,应由施工单位会同建设单位共同检查,并应按本规范附录A第A.0.9条及第A.0.4条规定的格式填写“管道系统吹扫及清洗记录”及“隐蔽工程(封闭)记录”。
8.2  水  冲  洗
8.2.1  冲洗管道应使用洁净水,冲洗奥氏体不锈钢管道时,水中氯离子含量不得超过25×10-6(25ppm)。
8.2.2  冲洗时,宜采用最大流量,流速不得低于1.5m/s。
8.2.3  排放水应引入可靠的排水井或沟中,排放管的截面积不得小于被冲洗管截面积的60%。排水时,不得形成负压。
8.2.4  管道的排水支管应全部冲洗。
8.2.5  水冲洗应连续进行,以排出口的水色和透明度与入口水目测一致为合格。
8.2.6  当管道经水冲洗合格后暂不运行时,应将水排净,并应及时吹干。
8.3  空 气 吹 扫
8.3.1  空气吹扫应利用生产装置的大型压缩机,也可利用装置中的大型容器蓄气,进行间断性的吹扫。吹扫压力不得超过容器和管道的设计压力,流速不宜小于20m/s。
8.3.2  吹扫忌油管道时,气体中不得含油。
8.3.3  空气吹扫过程中,当目测排气无烟尘时,应在排气口设置贴白布或涂白漆的木制靶板检验,5min内靶板上无铁锈、尘土、水分及其他杂物,应为合格。
8.4  蒸 汽 吹 扫
8.4.1  为蒸汽吹扫安设的临时管道应按蒸汽管道的技术要求安装,安装质量应符合本规范的规定。
8.4.2  蒸汽管道应以大流量蒸汽进行吹扫,流速不应低于30m/s。
8.4.3  蒸汽吹扫前,应先行暖管、及时排水,并应检查管道热位移。
8.4.4  蒸汽吹扫应按加热—冷却—再加热的顺序,循环进行。吹扫时宜采取每次吹扫一根,轮流吹扫的方法。
8.4.5  通往汽轮机或设计文件有规定的蒸汽管道,经蒸汽吹扫后应检验靶片。当设计文件无规定时,其质量应符合表8.4.5的规定。
吹扫质量标准                              表8.4.5
      项              目质   量   标   准
      靶片上痕迹大小Φ0.6mm以下
      痕    深<0.5mm
      粒    数1个/cm2
      时    间15min(两次皆合格)  
注:靶片宜采用厚度5mm,宽度不小于排汽管道内径的8%,长度略大于管道内径的铝板制成。
8.4.6  除本规范第8.4.5条规定的蒸汽管道检验外,蒸汽管道还可用刨光木板检验,吹扫后,木板上无铁锈、脏物时,应为合格。
8.5  化 学 清 洗
8.5.1  需要化学清洗的管道,其范围和质量要求应符合设计文件的规定。
8.5.2  管道进行化学清洗时,必须与无关设备隔离。
8.5.3  化学清洗液的配方必须经过鉴定,并曾在生产装置中使用过,经实践证明是有效和可靠的。
8.5.4  化学清洗时,操作人员应着专用防护服装,并应根据不同清洗液对人体的危害佩带护目镜、防毒面具等防护用具。
8.5.5  化学清洗合格的管道,当不能及时投入运行时,应进行封闭或充氮保护。
8.5.6  化学清洗后的废液处理和排放应符合环境保护的规定。
8.6  油   清   洗
8.6.1  润滑、密封及控制油管道,应在机械及管道酸洗合格后、系统试运转前进行油清洗。不锈钢管道,宜用蒸汽吹净后进行油清洗。
8.6.2  油清洗应以油循环的方式进行,循环过程中每8h应在40~70℃的范围内反复升降油温2~3次,并应及时清洗或更换滤芯。
8.6.3  当设计文件或制造厂无要求时,管道油清洗后应采用滤网检验,合格标准应符合表8.6.3的规定。
油清洗合格标准                            表8.6.3
      机械转速(r/min)滤网规格(目)合格标准
      ≥6000200目测滤网,无硬颗粒及粘稠物;每平方厘米范围内,软杂物不多于3个
      <6000100  
8.6.4  油清洗应采用适合于被清洗机械的合格油,清洗合格的管道,应采取有效的保护措施。试运转前应采用具有合格证的工作用油。  
 
9  管 道 涂 漆
9.0.1  管道及其绝热保护层的涂漆应符合本章和国家现行标准《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》的规定。
9.0.2  涂料应有制造厂的质量证明书。
9.0.3  有色金属管、不锈钢管、镀锌钢管、镀锌铁皮和铝皮保护层,不宜涂漆。
9.0.4  焊缝及其标记在压力试验前不应涂漆。
9.0.5  管道安装后不易涂漆的部位应预先涂漆。
9.0.6  涂漆前应清除被涂表面的铁锈、焊渣、毛刺、油、水等污物。
9.0.7  涂料的种类、颜色,涂敷的层数和标记应符合设计文件的规定。
9.0.8  涂漆施工宜在15~30℃的环境温度下进行,并应有相应的防火、防冻、防雨措施。
9.0.9  涂层质量应符合下列要求:
9.0.9.1  涂层应均匀,颜色应一致。
9.0.9.2  漆膜应附着牢固,无剥落、皱纹、气泡、针孔等缺陷。
9.0.9.3  涂层应完整,无损坏、流淌。
9.0.9.4  涂层厚度应符合设计文件的规定。
9.0.9.5  涂刷色环时,应间距均匀,宽度一致。  
 
10  管 道 绝 热
10.0.1  管道绝热工程的施工及质量要求应符合本章和现行国家标准《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》的规定。
10.0.2  管道绝热工程的施工应在管道涂漆合格后进行。施工前,管道外表面应保持清洁干燥。冬、雨季施工应有防冻、防雨雪措施。
10.0.3  管道绝热工程材料应有制造厂的质量证明书或分析检验报告,种类、规格、性能应符合设计文件的规定。
10.0.4  管道绝热层施工,除伴热管道外,应单根进行。
10.0.5  需要蒸汽吹扫的管道,宜在吹扫后进行绝热工程施工。  
 
11  工程交接验收
11.0.1  当施工单位按合同规定的范围完成全部工程项目后,应及时与建设单位办理交接手续。
11.0.2  工程交接验收前,建设单位应对工业金属管道工程进行检查,确认下列内容:
11.0.2.1  施工范围和内容符合合同规定。
11.0.2.2  工程质量符合设计文件及本规范的规定。
11.0.3  工程交接验收前,施工单位应向建设单位提交下列技术文件:
11.0.3.1  管道组成件及管道支承件的质量证明书或复验、补验报告。
11.0.3.2  施工记录和试验报告:
⑴ 阀门试验记录。
⑵ 高压管件加工记录。
⑶ 隐蔽工程(封闭)记录。
⑷ 安全阀最终调试记录。
⑸ 管道补偿装置安装记录。
⑹ 热处理报告。
⑺ 管道系统压力试验记录。
⑻ 管道系统吹扫及清洗记录。
⑼ 射线照相检验报告。
⑽ 超声波检验报告。
⑾ 磁粉检验报告。
⑿ 渗透检验报告。
⒀ 其他检验报告。
11.0.3.3  设计修改文件及材料代用报告。
11.0.3.4  
要求100%射线照相检验的管道,应在单线图上准确标明焊缝位置、焊缝编号、焊工代号、无损检验方法、焊缝补焊位置、热处理焊口编号。对抽样射线照相检验的管道,其焊缝位置、焊缝编号、焊工代号、无损检验方法、焊缝补焊位置、热处理焊口编号等应有可追溯性记录。
11.0.4  工程交接验收时确因客观条件限制未能全部完成的工程,在不影响安全试车的条件下,经建设单位同意,可办理工程交接验收手续,但遗留工程必须限期完成。
11.0.5  工程交接验收应按本规范附录A第A.0.14条规定的格式填写“工程交接检验书”。  
                                    
                  
              
            
            
              
            
            