1  主题内容与适用范围

    本标准规定了建筑防水工程用聚氯乙烯(以下简称PVC)防水卷材的技术要求、

试验方法和检验规则。

    本标准适用于建筑防水工程用的以聚氯乙烯树脂为主要原料,并加以适量的添加

物制造的匀质防水卷材。

2  引用标准

    GB328  沥清纸胎防水卷材检验方法

3  产品分类

3.1  类型

    PVC防水卷材根据其基料的组成及其特性分为下列类型:

  S型:以煤焦油与聚氯乙烯树脂混溶料为基料的柔性卷材;

  F型:以增塑聚氯乙烯为基料的塑性卷材。

3.2  规格

  S型PVC防水卷材厚度规格为:l.80,2.00,2.50mm;

  P型PVC防水卷材厚度规格为:1.20,l.50,2.00mm;

  卷材的宽度规格为:1000,1200,l500mm;

  卷材面积规格为:10,15,20m[2]。

  其他规格由供需双方商定。

3.3  产品标记

3.3.1  标记方法

    产品按下列顺序标记。

    产品名称、类型、等级、厚度、本标排号。

3.3.2  标记示例

    l.2mm厚的增塑聚氯乙烯防水卷材标记为:

    PVC防水卷材P-1.2  CB 12952

4  技术要求

4.1  外观质量:卷材表面应无气泡、疤痕、裂纹、粘结和孔洞。

4.2  卷材的面积允许偏差为:±0.3%。

4.3  卷材中允许有一处接头,其中较短的一段长度不少于2.5m,接头处应剪切整齐、

并加长150mm备作搭接,优等品批中有接头的卷材数不得超过批量的3%。

4.4  卷材的平直度应不大于50mm。

4.5  卷材的平整度应不大于10mm。

4.6  卷材的厚度允许偏差和最小单个值应符合表1的规



                                表1   mm

  类型        厚度        允许偏差        允许最小单个值

              1.80           0.20             1.60

  S型         2.00          -0.10             1.80

              2.50           0.30             2.20

                            -0.20      

              1.20                            1.00

  P型         1.50          -0.20             1.30

              2.00          -0.10             1.70



4.7  卷材的物理力学性能应符合表2的规定



                                表2



序号      项    目                        P型              S型

                               优等品  一等品    合格品   一等品    合格品

1 拉伸强度,MPa  不小于         15.0    10.0       7.0      5.0      2.0

2 断裂伸长率,%  不小于        250      200       150      200      120

3 热处理尺寸变化率,%  不大于  2.0      2.0       3.0      5.0       7.0

4 低温弯折性                                   -20℃,无裂纹   

5 抗渗透性                                          不透水

6 抗穿孔性                                          不渗水  

7 剪切状态下的粘合性                d14≥2.0N/mm或在接缝外断裂

                试验室处理后卷材相对于未处理时的允许变化

   热     外观质量                   无气泡、不粘结、无孔洞

   老   拉伸强度相对变化率,%        ±20        ±25           50

8 化   断裂伸长率相对变化率,%                                -30

   处   低温弯折性                  -20℃   -15℃   -20℃    -10℃

   理                                无裂纹  无裂纹   无裂纹   无裂纹



   人   

9 工   拉伸强度相对变化率,%                                 +50

   候   断裂伸长率相对变化率,%      ±20          ±25        -30

   化   低温弯折性                    -20℃    -15℃    -20℃  -10℃

   处                                无裂纹    无裂纹  无裂纹  无裂纹

   理



   水

   溶   拉伸强度相对变化率,%

10 液   断裂伸长率相对变化率,%      ±20       ±25    ±20    ±25

   处   低温弯折性                    -20℃      -15℃   -20℃   -10℃

   理                                无裂纹      无裂纹  无裂纹  无裂纹



5  试验方法   

5.1  状态调节和标准环境

    温度:23±2℃;

    相对湿度:45% ̄55%

    试验前卷材应进行状态调节,调节时间不少于16h,伸裁时不少于96h。

5.2  式样的裁取及数量   

    将被检测卷材的样品(长度约3m)置于5.1条规定的条件下进行状态调节,然后按

裁取4.7条性能检测所需试样,试样的尺寸及数量见表3。

5.3  外观质量的检查

    在常温(10 ̄35℃)下,用目测的方法检查记录每卷卷材表面存在的气泡、疤痕、裂

纹、粘结和孔洞。      

5.4  面积和宽度的测量

      卷尺(分度值为10mm)分别测量卷材长度、宽度计算每卷的面积及偏差,记录最小

值。

                                表3

                                 

  试验项目           符号      尺寸(纵向×横向)mm    数  量

拉伸强度              A             200×200             3

热处理尺寸变化率      B             100×100

低温弯折性            C          50×100/100×50        1/1

抗渗透性              D               φ100              3

抗穿孔性              E             150×150

剪切状态下的粘合性    F             300×400              2

热老化处理            G                                   3

人工候化处理          H              300×200

溶液处理            I                                   9



5.5  平直度和平整度的测量

    在平整的基面上将卷材不受张力地展开10m,用直尺(分度值为1mm)测量卷材边缘

与线段A8之间的最大距离g作为平直度,见图2;测量卷材边缘突起的波浪高度,即离开

平整表面的最大距离作为平整度,卷材边缘的均匀隆起不视作边缘波浪。记录它们的最

大值,精确到1mm。

5.6  厚度的测量

    用压力为(2±0.2)×10[-2]MPa、压头直径为10mm的测厚仪(分度值为0.0lmm)

在经过状态调节的试样上测量其厚度,测点(至少10点)均布在卷材的横向上。计算其

算术平均值及其与标称厚度的偏差,同时记录最小单个值。

5.7  拉伸性能试验

5.7.1  试验设备

5.7.1.1  裁片机,由加载装置、裁刀及其装卸装置成。裁刀形状与图3相同。

5.7.1.2  拉力试验机:测量范围为0-1000N,分度值为2N,示值精度为±1%;

试验机上夹具的移动速度为80 ̄500mm/min,

5.2.2  试验程序

    拉伸性能试验在标准环境下进行。在按5.2条裁取的三块A样片上,用裁片机对每

块样片沿卷材纵向和横向分别裁取图3所示形状的试样各两块。并按图3所示标注标距线

和夹持线。在标距区内,用5.6条规定的测厚仪测量标距中间和两瑞三点的厚度。取其

算术平均值作为试样厚度d精确到0.1mm。测量两标距线间初始长度L。

    将式验机的拉伸速度调到250±50mm/min,再将度样置于夹持器的中心,对准夹持

线夹紧。开动机器拉伸试样。读取试样断裂时的荷载P,同时量取试样断裂瞬间的标距线

间的长度L1。若试样断裂在标距外,则该试样作废,另取试样补做。

5.7.3  结果计算

    试样的拉伸强度按式(1)计算,精确到0.1MPa;

               P

        δt=───        (1)

              B·d

式中 δt──试样的拉伸强度,MPa;

      P一一试样断裂时的荷载,N;   

      E——试样标距段的宽度,mm;

      d一一试样标距段的厚度,min。

    试样的断裂伸长率按式(2)计算:

             Lt-L

        εt=─── ×100       (2)

              L      

式中  εt一一试样的断裂伸长率,%;

      L一一试样标距线间初始有效长度,mm;

      L1——试样断裂瞬间标距线间的长度,mm。

    分别计算并报告五块试样纵向和横向的算术平均值,精确到1%。

5.8  热处理尺寸变化率试验

5.8.1  试验器具

5.8.1.1  鼓风恒温箱:自动控温范围为50 ̄240℃,误差为±2℃。

5.8.1.2  直尺:量程为150mm,分度值为0.5mm。

5.8.1.3  模板:100mm×l00mm×0.4mm的正方形金属板,边长误差不大于50.5mm,

直角误差不大于±1°。

5.8.1.4  垫板:300mm×300mm×2mm的硬纸板三块。表面应光滑平整。

5.8.2  试验程序

    按5.2条用模板裁取三块B试样,标明卷材的纵横方向,并标明每边的中点,作为

试样处理前后测量时的参考点。

    在标准环境下,用直尺测量试样纵向或横向上两参考点间的初始长度S0。将试橛

平放在撒有少量滑石粉的垫板上,再将垫板水平地置干鼓风恒温箱中三决望扳不得叠放。

在80±2℃的温度下恒温6h。取出垫板置于标准环境中调节24h,再测量纵向或横向上两

参考点间的长度S1。

5.8.3  结果计算

    纵向和横向的尺寸变化率按式(3)分别计算:

            │S1-S0│

        Lh=───── ×100     (3)

                S0            



式中  Lh——试样的热处理尺寸变化率,%;

      S0一一试样同方向上两参考点间的初始长度mm;

      S1一一试样处理后同方向上两参考点间的长度,mm;

    分别计算三块试样纵向和横向的尺寸变化率的平均值,试验结果以其中较大的数值

表示,精确到0.1%。

5.9  低温弯折性试验

5.9.1  试验器具

5.9.1.1  低温箱:可在0 ̄-40℃之间自动控温,误差为±2℃。

5.9.1.2  弯折仪:主要由金属材料制成的上下平板、转轴和调距螺丝组成,平扳间

距可任意调节,其形状与尺寸如图4所示。

5.9.1.3放大镜:放大倍数为6倍

5.9.2  试验程序

    在标准环境下,用5.6条的测厚仪测量5.2条的C试样的厚度。试样的耐候面应无

明显缺陷。然后将试样的耐候面朝外,弯曲180°,使50mm宽的边缘重合、齐平,并确保

不发生锗位(可用定位夹或10mm宽的胶布将边缘固定),将弯折仪的上下平板间距调到

卷材厚度的三倍。试验两块试样。

    将弯折仪上平板翻开,将两块试样平放在弯折仪下平板上。重合的一边朝向转轴,

且距离转轴20mm,将弯折仪连同试样放人低温箱内,在规定温度下保持1h。然后,在ls

之内将弯折仪的上平板压下,达到所调间距位置,保持1s后将试样取出。待回复到室温

后观察试样弯折处是否断裂,或用放大镜观察试样弯折处受拉面是否有裂纹。

5.8.3  结果评定

    两块试样均不断裂或无裂纹时评定为无裂纹。

5.10  抗渗透性试验

5.10.1  试验仪器

    采用GB328规定的不透水仪,但透水盘的压盖采用图5所示的金属槽盘。

5.10.2  试验程序   

    试验在标准环境下进行。先按GB 328的规定作好准备。将按5.2条裁取的三块试样

分别置于三个透水盘中,盖紧槽盘,然后按GB 328的规定操作不透水仪,以每小时提高

1/6规定压力2×105Pa的速度升压,达到规定压力后保压24h,观察试样表面是否有渗水

现象。   

5.10.3  结果评定

    三块试样均无渗水现象时评定为不透水。

5.11  抗穿孔性试验

5.11.1  试验器具

5.11.1.1  穿孔仪:由一个带刻度的金属导管、可庄其中自由运动的活动重锤、锁紧

螺栓和半球形钢珠冲头组成,其中导管刻度长为0 ̄500mm,分度值10mm,重锤500g,钢珠

直径12.7mm。

5.11.1.2  铝板:厚度不小于4mm。

5.11.1.3  玻璃管:内径φ≥30mm,长600mm。

5.11.2  试验程序

    将按5.2条裁取的E试样自由地铺在铝极上,并一起放在密度25kg/m[3]、厚度50mm

的泡沫聚苯乙烯垫块上。穿孔仪置于试样表面,将冲头下端的铜珠置于试样中心部位,

把重锤调节到规定的落差高度300mm并定位。使重锤自由下落,撞击位于试样表面的冲

头,然后将试样取出,检查试样是否穿孔。试验三块试样。

    无明显穿孔的,采用图6所示装置对试样进行水密性试验。将圆形玻璃管垂直放在

试样安孔试验点的中心,用密封膏密封玻璃管与试样间的缝隙,将试样置于滤纸

(l50mm×150mm)上。滤纸由玻璃板支承。把染色水溶液加入玻璃管中,装置16h后检

查滤纸,如有渗透现象则表明试样已穿孔。

5.11.3  结果评定

    三块试样均无穿孔时评定为不渗水。

5.12  剪切状态下的粘合性试验

5.12.1  试验程序

    将两块按5.2条裁取的F试样平放于60℃的5.8.1.l规定的恒温箱中15min。在样片

中间部位按胶粘剂的使用说明用橡皮刮刀涂抹宽度100mm、厚度适当的胶粘剂,然后将

该祥片上部未涂抹胶粘剂的部分(I)以及另一块试样下部未涂抹胶粘剂的部分(Ⅱ)

裁去,在长度方向剪成宽度b为50mm的样条,得到50mm×100mm的胶粘表面(图7a)。

每次将两片涂抹胶粘剂的样条相互搭接粘合成试样,两样条长边的边缘必须重合齐平

(见图7b)。取五块试样在标准环境下放置24h,再按5.7.2进行拉伸的切试验。



5.12.2  结果计算

    如果拉伸剪切时,试样在粘结面滑脱,则剪切状态下的粘合性以拉伸剪切强度

δ1a表示,按式(4)进行计算:   

                 P3

          δ1a=───         (4)

                  b         

式中  δ1a一一拉伸剪切强度,N/mm;

      P3──最大拉伸剪切荷裁,N;   

      b─一试样粘合面宽度,mm。

    结果在五块试样的算术平均值表示,精确到0.1N/mm。

    如果在拉伸剪切时,试样在接缝外断裂,则评定为接缝外断裂。

5.13  热老比处理试验

5.13.1  试验仪器

    热老化试验箱,自动控温范围为50 ̄240℃,误差为±2℃。

5.13.2  试验程序

    将按5.2条裁取的三块G试样放置在撒有滑石粉的5.8.1.4要求的垫板上,然后

一起放入热老化试验箱中,在80±2℃的温度下保持7d。处理后的样片在标准环境下调节

24h,分别按5.3、5.7和5.9条的方法进行检查和试验。

5.13.3  结果计算

5.13.3.1  三块G样片外观质量与低温弯折性的结果评定分别与5.3条和5.9.3相

同。

5.13.3.2  处理后试样拉伸强度相对变化率按式(5)计算,精确到1%:

                          δ[′]t

                   Rc=(──── -1)×100        (5)

                           δt

式中  Rc——试样处理后拉伸强度相对变化率,%;

      δt——未经处理时五块试样的平均拉伸强度,MPa,其数值与5.7.3的结果相同;

     δ[′]t一一处理后五块试样的平均拉伸强度,MPa。

5.13.3.3  处理后试样断裂伸长率相对变化率按式(6)计算,精确到1%;

                     ε[′]t

              Rs=(────- - 1)×100    (6)

                       εt



式中  Rs──试样处理后断裂伸长率相对变化率,%;

      εt──未经处理时五块试样的平均断裂伸长率,其数值与5.7.3的结果相同,%;

    ε[′]t ——处理后五块试样的平均断裂伸长率,%。

5.14  人工候化处理试验

5.14.1  试验仪器

    氙灯气候试验箱:可自动控温和降雨。

5.14.2  试验程序

    将按5.2条裁取的三块H试样放入氙灯气候试验箱的工作室内,室内条件为:温

度45±2℃,相对湿度70% ̄80%,降雨持续时间与干燥持续时间之比为1/4-1/7。

其处理时间按总射线量4500MJ/m[2](非屋面用卷材的总射线量为ll00MJ/m[2])确定。

然后,取出样片放在标准环境下调节24h,再分别按5.7和5.9条试验。

5.14.3  结果计算

    结果计算与5.13.3相同。

5.15  水溶液处理试验

5.15.1  试验容器

    容器要求能耐酸、碱、盐的腐蚀,可以密闭,其容积大小视样片数量而定。

5.15.2  试验程序

    先按表4的规定。用蒸馏水和化学试剂(分析纯)配制均匀溶液,并分别装入各自

贴有标签的容器中,温度为23±2℃。

    在每种溶液中浸人三块按5.2条裁取的I试样,密闭容器,保存28d后取出样片用自

来水洗净、擦干。在标准环境下调节24h,分别按5.7和5.9条试验。

5.15.5  结果计算

    结果计算与5.13.3相同。

6  检验规则   

6.1 检验分类

    卷材产品的检验分为出厂检验与型式检验。

6.1.1  出厂检验

    出厂检验项目为4.1 ̄4.6条和表2的第1 ̄5项。如经供需双方协商同意可增加表

2的第6 ̄7项。

6.1.2  型式检验

    有下列情况之一时须按第4章的要来逐项进行检验:

    a.新产品或者产品转厂生产的试制定型鉴定;

    b.正式生产后,产品的配方、原料或工艺有较大改变,可能影响产品质量时;

    c.正常生产时,表2中第1一8项应每年进行一次周期性型式检验。第9-10项应

每2年进行一次;

    d.产品长期停产(超过6个月)后恢复生产时;

    e.国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时;

    f.出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时。

6.2  抽样

    以5000m[2]同类型、同规格、同等级的卷材为一秕,不满此数亦按一批计。在批中

随机抽取一组3卷用于4.l ̄4.5条所列项目的检验,检验合格后任取1卷,在距端部

300mm处裁取约3m,用于4.6条所列项目的检验和裁取4.7条物理力学性能试验所需的

样片。

6.3  判定规则

6.3.1  对于4.l ̄4.6条规定的6项要求,其中有2项不合格即为不合格卷。不合格

卷不多于1卷,且4.7条规定的各项物理力学性能均符合表2要求时,判为批合格。如

不合格卷为两卷或有1项物理力学性能不符合要求,则判为批不合格。如不合格卷为1卷,

但有两卷出现4.1 ̄4.6条中的同1项不合格,则仍判批不合格。

6.3.2  对于6.3.1判为不合格的批,允许在批中按6.2条的规定重新加培抽样,

对不合格项目进行重检。如果仍有一组试样不合格,则判为批不合格。

7  标志、包括、运输、贮存

7.1  标志

    在卷材的外包装上应标明:制造厂名、产品名称、标记、长度、宽度,面积、重量

及批号。在每个包装内应附有检验合格证或在外包装上打上合格字样。

7.2  包装

    卷材用辊式包装,用纸芯或塑料管卷取,用包装纸或塑料薄膜包裹。

7.3  贮存、运输

    贮存期间或运输途中,卷材应立放或平放。贮存时立放不超过两层,平放堆积高度

不得超过1m。卷材产品不得与有损卷材质量或影响卷材使用性能的物质接触,并远离热

源。



附加说明:

本标准由国家建筑材料工业局提出。

本标准由中国建筑防水材料公司苏州研究设计所归口。

本标准由湖南大学负责起草。

本标准主要起草人:张传镁、邓盛华、刘换春、田凤兰、范连吉。
                                    
                  
              
            
            
              
            
            
              源自: