安全评价论坛

 找回密码
 注册安评论坛

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 546|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

室外机构箱加装自动温控装置除湿效果好

[复制链接]

1794

主题

0

好友

329

积分

安评小学三年级

Rank: 3Rank: 3

贡献
4 个
金币
137 个
在线时间
12 小时
帖子
1798
跳转到指定楼层
1#
发表于 2007-8-1 21:25:53 |只看该作者 |倒序浏览
>>     
                            变电设备运行中,在室外有很多操作机构箱、电源箱、端子箱,简称“三箱”,每到了梅雨季节、大风雨天气、冬季,机构箱内设备极易受潮、结露湿度过大,造成线圈霉断、操作机构、接线端子排绝缘击穿、箱体锈蚀等,甚至造成保护误动,严重影响设备的正常运行。为此,我们在变电所室外机构箱内加装了自动温控装置,有效防止了该类事故的发生。
    目前变电所室外三箱内安装的除湿器大多是采用手动控制的,不能随时根据环境温、湿度进行投切,影响了使用效果。随着无人值班变电所的发展趋势,如采用自动控制装置加热驱湿,能减轻运行人员的劳动强度。自动控制器宜选用温度、湿度实时精密监控型,能显示设定数值、测量值,上下限控制值可全程调节,具有手动、自动切换功能的产品。最好有一路凝露传感器及一路温度传感器,有自动控制和强制加热两种工作方法。当温度低于设定值或湿度高于设定值(或凝露时),控制器启动加热器工作,提高温度,驱除湿气。当温度高于另一设定值时,控制器将启动风扇工作,排风降温。加热器宜选用优质加热电阻和专用铝合金散热板材,可按每立方米空间温度升高1℃二十五瓦选用功率。
    我们在实际改装时,因为受箱体条件限制,没有能选用温度、湿度型的,而是选用了JZS-1自动湿度控制器,该装置动作可靠,成本低廉。采用了智能集成芯片技术,加入看门狗监视电路,稳定性好,灵敏度高,湿度控制范围在0-100%RH之间,当湿度达到设定值时(装置默认68%RH)接通加热器电源,当加热至环境湿度低于设定值5%时停止加热,如变电所室外机构箱较多时,可用一组交流接触器扩大接点容量。
    经过一段时间的实际运行,该装置能较好地对室外三箱加热驱湿,可用于端子箱、环网柜、中置柜、开关柜、操作机构箱、配电柜、箱式变等各种电力设备,可有效地防止各种设备由于受潮、凝露而引发的爬电、闪络等事故,从而保障了电力设备的运行安全。
分享到: QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
分享分享0 收藏收藏0
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安评论坛

手机版|Archiver|安全评价

GMT+8, 2025-8-29 16:59 , Processed in 0.021268 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.