安全评价论坛

 找回密码
 注册安评论坛

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 466|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

用工厂化检修方法解决早期SF6断路器问题

[复制链接]

1794

主题

0

好友

329

积分

安评小学三年级

Rank: 3Rank: 3

贡献
4 个
金币
137 个
在线时间
12 小时
帖子
1798
跳转到指定楼层
1#
发表于 2007-8-1 21:26:59 |只看该作者 |倒序浏览
>>     
                        
摘要: 该文针对涟水县电网中运行的早期国产SF 6 断路器运行存在的问题,提出用恢复性工厂化检修的方法解决的思路,取得了较好的效果。

关键词: LW8-35型SF 6断路器;恢复性工厂化检修

在20 世纪九十年代中期,江苏省电力系统实施了较为广泛的断路器无油化改造,涟水县供电公司在两年时间内,采用山东泰开高压开关有限公司(原山东泰安开关厂)生产的 LW8-35型SF 6断路器,对全县 21台35kV 多油断路器进行了更新改造,这批新设备的投运,对涟水电网的安全运行作出了巨大的贡献。随着运行时间的增长,这批断路器陆续出现这样那样的问题,并且还发生过几次严重的事故,如果不及时解决,将是电网运行中一个重大隐患。

一、LW8-35SF 6断路器主要问题

由于当时的技术条件所限,这批早期SF6 断路器的制造工艺和产品质量较为落后,经过十多年的运行,暴露出很多问题,主要表现在以下几个方面:

1 、断路器本体及机构箱锈蚀严重,本体盖板、侧盖板脱落,机构箱前后门无法密封关闭。

2 、断路器套管内电流互感器变比普遍偏小,不能满足负荷快速增长的要求。

3 、断路器三相瓷套为非防污型,不能满足污秽区防污等级的要求。

4 、断路器SF 6 气体慢泄漏,厂家技术人员现场无法找到确切的漏气点,不得不运行一段时间就补一次气。

5 、操动机构二次回路存在缺陷,常发生弹簧不储能、拒动或误合、分合闸线圈烧坏等问题。

二、检修方法选择

     一般情况下,国产SF 6断路器每隔5到6 年机构大修一次,每隔10到13 年对灭弧室进行抽样解体(与制造厂协商确定),并结合试验对操动机构和传动部分进行检查和维护。采取什么样的检修方法彻底解决上述问题,涉及投资、安全以及供电可靠性等多个方面因素,需要进行综合分析,作出最佳选择:

    方法一、列入年度技改计划,实施全面更新。优点是解决问题彻底,不留后患。缺点是投资大,根据目前国产 SF6 断路器价格,加上安装工程费用,更换全部21 台断路器投资大约需要300 万元,若使用进口产品,投资会更大;另外,更换新型号断路器,原来的设备基础、断路器支架全部要更新重做,停电时间长,施工难度大,严重影响供电可靠性。

方法二、制造厂来技术人员配合,现场解体检修。优点是投资省、检修方便、停电时间短。缺点是问题解决不彻底,因为现场难以提供符合灭弧室本体、传动系统等部件解体的技术条件,有些问题现场也无法解决。

方法三、返厂大修,也称恢复性工厂化检修,通过分批分期对断路器返厂轮流检修,使检修后的断路器达到目前国产 SF6 断路器新品出厂时的技术要求。这种检修方法具有投资适中,实施容易,解决问题彻底等优点,在实践中我们采用了这种检修方法。

三、工厂化检修的实施

     经涟水县供电公司与制造厂山东泰开高压开关有限公司协商,双方同意以每台 3 万元价格返厂恢复性检修,具体检修项目如下:

    1 、本体解体大修,主要检查喷口、动静弧触头有无异常,如不符合出厂要求即更换新品,更换表带触指,主回路部件重新镀银,更换绝缘拉杆、盆式绝缘子,更换三相瓷套,更换 SF6气体。

      2 、更换机构箱、操动机构,更换三相传动连杆、分闸簧、分合限位缓冲器。

      3 、更换全部密封圈、标准件,更换密封器、连接管、自封阀。

      4 、更换小变比计量及保护用电流互感受器,更换互感器二次引线及不锈钢罩。

      5 、更换盖板、侧盖板,对底架热镀锌,断路器重新喷漆。

      6 、按新品出厂标准进行检测试验,合格后重新出具合格证,并执行新品质量承诺,整机质保期五年。

2006年6 月,涟水县供电公司从制造厂新购两台同型号LW8-35 型SF 6 断路器作为轮换用断路器,开始了分批轮流返厂检修工作,到 2006年底,已完成了全部21 台断路器返厂检修,并重新投入电网运行,检修达到了预期的效果,被检修的断路器经过试验,技术性能和产品质量均能符合相关标准的要求。

四、结论

     电力系统中运行的早期国产 SF6 断路器比较多,运行时间比较长,在考虑其检修工作时,应结合断路器的实际情况,采取返厂检修、现场更换的原则,开展工作化检修,以彻底解决这类断路器运行中存在的问题,为电网安全稳定运行奠定基础。

参考文献:

[1]吉宏.LW6 型SF 6型断路器运行实践及检修策略[J] 江苏电机工程,2006

江苏省涟水县供电公司,江苏 涟水 223400