安全评价论坛

 找回密码
 注册安评论坛

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 457|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

高压设备绝缘电阻测试相关问题

[复制链接]

1794

主题

0

好友

329

积分

安评小学三年级

Rank: 3Rank: 3

贡献
4 个
金币
137 个
在线时间
12 小时
帖子
1798
跳转到指定楼层
1#
发表于 2007-8-1 21:27:02 |只看该作者 |倒序浏览
>>     
                        一.为什么在高压电气设备的绝缘测试中兆欧表使用最广泛?
绝缘电阻值的大小,能有效地反映绝缘的整体受潮、污秽以及严重过热老化等缺陷,并且用兆欧表测量绝缘电阻操作简单、安全、概念清晰以及兆欧表价格便宜等,所以在高压电气设备的绝缘测试中兆欧表的使用最广泛。
但是用兆欧表测试绝缘时,存在下列明显缺点:
(1)一般直流兆欧表的电压2.5KV以下,比某些电气设备的工作电压要低得多,当设备存在某些缺陷时,高压下的泄漏电流要比低压下的大得多,亦即高压下的绝缘电阻要比低压下的电阻小得多。
(2)一般直流兆欧表的输出电流在2mA以下,当被测试设备的等效电容较大(例如电力变压器、发电机)时,充电速度慢,难以测得准确数据。
二、温度对绝缘电阻值有何影响?如何等效同一被试品在不同温度环境下绝缘电阻值?
TE3805型高压绝缘测试仪内置CPU能根据不同环境温度自动换算绝缘电阻到标准温度下的数值。  
附: 油浸变压器绝缘电阻的温度换算系数表
温度差(0C) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
换算系数 1.2 1.5 1.8 2.3 2.8 3.4 4.1 5.1 6.2 7.5 9.2 11.2  
三、为什么有的电气设备要测试绝缘电阻,还要测试极化曲线?
测量绝缘电阻是了解电气设备绝缘的最简便最常用的方法之一。大容量的试品通过测量吸收比和极化指数可以较准确反映试品绝缘情况,但是极化曲线为绝缘电阻相对值随时间的变化曲线,可以更准确地反映试品绝缘的情况,因此,对于某些大容量的试品要测试绝缘电阻,还要测试极化曲线。
分享到: QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
分享分享0 收藏收藏0
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安评论坛

手机版|Archiver|安全评价

GMT+8, 2025-6-15 15:50 , Processed in 0.041873 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.

回顶部