                        3 安全预警终端
  3.1 原理框图[2]
  见图2。



  3.2 功能与指标
  数据采集和处理功能:遥测量采集(YC)(室内温、湿度,电缆温度等);遥信量采集(YX)(非法入院、非法入室、门禁、电缆沟小动物入侵、电缆沟进水;烟雾、明火、空调异常报警等)。
  检测功能:空调运行状态、设备绝缘在线监测,设备运行状态监测等。
  报警功能:超限报警;异常报警;报警方式:声、光、语音、历史记录存储。
  预警功能:模糊智能判断,多重报警,消除误报。
  故障定位功能:可对各种故障进行定位。
  控制输出:可控制报警音箱和警示灯电源;探测器直流电源;交流接触器电源。
  开关量输入:2路;模拟量输入:4路;开关量输出:3路。
  通信:3个RS232口,1个RS485口;波特率600"4800 bit/s可选;通信规约:部颁CDT。
  通道:电力载波、光纤、电缆等。
  温度测量范围:-25~ 80 ℃;湿度测量范围:10%~99%。
  非法入院探测器最大探测距离:30、60、90m(三种选择);非法入室探测器最大探测距离:10 m,视角:110啊 26埃幻骰鹛讲馄魈讲饩嗬耄 10 m(火焰高度≥7 cm),探测角度120埃谎涛硖讲馄鞅ňǘ龋 3%~4%(减光度);水位探测器报警高度:≥50 mm。
  测量精度:温度:±1 ℃;湿度:±10%;事件分辩率:≤30 ms;遥测刷新率:≤3 s。
  3.3 模拟量采集(YC)
  将传感器输出的信号经过滤波、采样保持、多路开关选择通道、信号放大后采集,再进行数字滤波,通过查表后,算出测量值,进行上传或显示。测量电路如图3所示。



  3.4 遥信测量(YX)
  YX输入采用光电耦合芯片进行隔离,以免外部干扰的串入,原理如图4所示。



  外部YX输入需要一对常开或常闭的开关辅助空接点,无人值守变电站安全预警终端装置提供12 V隔离供电电源,CPU对YX的扫描时间为150 ms,并加有软件去抖动算法。
  3.5 遥控或空接点输出(YK)
  有两种功能:一是遥控或控制警示灯、排气扇等,二是提供空接点输出。逻辑框图如图5所示。



  3.6 串口通讯[1][3]
  波特率:(600,1200,2400,4800)可选择。
  数据格式:数据位8位,起始位1位,停止位1位,无校验,二进制码。
  串行口按部颁CDT规约发送遥信、遥测数据(16进制),每秒钟发送一次报文,定义如下。
  3.6.1 遥信
  遥信内容包括非法入院、非法入室、烟雾、火灾、水灾、空调等,若有其他内容,另行说明。其中EB90EB90EB90为同步头,71F4……为控制字。详细说明如下。
  0EBH、90H、0EBH、90H、0EBH、90H、71H、0F4H、01H、00H、01H、BCH码、0F0H、DATA1、DATA2、DATA3、DATA4、BCH码。
  DATA的Bit7"Bit0为报警位,0表示正常,1表示报警。
  3.6.2 遥测
  遥测内容包括温度测量和湿度测量,若有其他测量,另行说明。EB90EB90EB90为同步头,7161 ……为控制字。现举一帧报文详细说明如下。
  0EBH、90H、0EBH、90H、0EBH、90H、71H、61H、02H、00H、01H、BCH码、00H、DL1、DH1、DL2、DH2、BCH码、01H、DL3、DH3、DL4、DH4、BCH码
  其中,00,01为发送序号。DN为数据,它由DL和DH两部分组成。
  DL1 :室外温度低8位 DH1 :室外温度高8位
  DL2 :室内温度低8位 DH2 :室内温度高8位
  DL3 :室外湿度低8位 DH3 :室外湿度高8位
  DL4 :室内湿度低8位 DH4 :室内湿度高8位
  4 结束语
  目前,我国的变电站安全预警系统仍处于起始阶段,但各电力企业都认识到了该系统的重要性,正在加大使用力度。但对于变电站设备来说,其可靠性设计技术和相关的应用技术仍需作大量工作,尤其应将安全预警系统和图像监控系统集成,形成变电站安全预警监视系统,使该系统进入一个全新的新技术阶段。另外,为了适应电力系统体制改革的需要,在安全预警的基础上,要增加变电站设备巡检系统、电缆温度监测系统、高压电器温升监测系统、微机五防系统等,在供电公司中建立新的中心--变电站安全运行集中监控中心。