一、看
  1.油位:是否合适。高了,在变压器投入运行带上负荷后,油温上升,油膨胀,很可能使油从油枕顶部的呼吸器连通管处溢出。低了,对变压器的绝缘和冷却作用会降低,影响变压器运行,严重者会烧坏变压器。
  2.盖板、套管、油位计、排油阀:是否密封良好,有无渗漏油现象。否则当变压器带上负荷后,在热状态下,会发生更严重的渗漏现象。套管有无裂纹和放电现象
  3.变压器的外壳接地:是否牢固可靠。因为它对变压器和抄表人员起着直接的保护作用。
  4.变压器一、二次出线套管及它与导线的连接:是否良好,相色是否正确。
  5.计量表,表箱:是否倾斜、损坏(投运后,还要看计量表运行是否正常),封条、手续是否完整。
  6.熔丝:选择是否合理。变压器一次额定电流的1.5"2倍,二次熔丝的选用标准通常是变压器的二次额定电流。
二、测
  用1000"2500伏兆欧表测量变压器的一、二次绕组对地绝缘电阻和绕组间的绝缘电阻,最低值不能低于25"130欧阻。
  变压器安装后投入运行前,必须测量各分接位置的直流电阻,以保证接触良好。配电变压器各相直流电阻的相互差值应小于平均值的4%,线间直流电阻的相互差值应小于平均值的2%。
  空投运上后,还要测量二次侧电压是否平衡,如平衡说明变压器变比正常,无匝间短路。
三、听
  先将变压器空投(不带负荷),电磁声应无异常,不能有“吱吱”或“劈啪”响声。