EMC/电磁兼容论文/EFT/EME/RFI/EMP/ESD/静电/防静电/防雷/电磁辐射/防辐射/电磁波/电磁干扰/电磁兼容测试/电磁兼容技术
    中国科学院寒区旱区环境与工程研究所专家经过研究,目前初步查明了扬沙和沙尘暴天气对导线电位的影响,为交通、通讯及国防建设中风沙电灾害的防治提供了实验和理论依据。
    中科院寒旱所研究员屈建军等人是通过风沙环境风洞模拟沙尘暴天气条件下沙尘对导线电位的影响得出结论的。实验表明,沙尘暴天气对输电线路的影响主要有5个方面:导线电位随着风速和输沙量的增大,呈现指数规律递增的态势;随沙粒粒径的增大,电位差极值出现高度上扬的趋势;随粒径增大,电位差反而小,沙尘暴中导线电位高于扬沙天气;沙尘暴伴雨状况下比非伴雨状况下具有较强的电位差;导线材料相同时,直径越细,电位差越大;导线直径基本相同时,铝线比铜线具有较强的电位差,当两端加压2到4千伏时,出现尘端放电现象。
    沙尘暴作为一种灾害性天气,不仅因其强大的风力和浓厚的沙尘造成巨大的危害,而且伴随着沙尘暴过境,常常会出现高压打火、输电网络跳闸、通讯干扰等现象。这反映出沙尘暴过境时会在导线两端产生高电位。这种高电位轻则影响通讯质量,重则使信号中断或造成错误,有时还击穿线路设备,危害人身安全,造成重大事故。
    有关风沙电现象早在20世纪40年代就已经引起科学家的广泛关注,并将注意力集中在沙尘暴电结构形成的成因解析方面。20世纪90年代以来,国外学者开展了一些实验性研究,从理论上研究了沙粒所受的静电场力,并探讨了风沙电对无线电传输的影响。我国在风沙电方面起步较晚,曾利用野外风洞实验进行过风沙粒带电现象的测试,目前,关于沙尘暴对导线电位影响的系统研究在国内外尚未见报道。相关的研究论文已经在我国自然科学核心期刊《中国沙漠》上发表。