1 事故经过
    1999年8月,河北省邯郸县刘朱庄支线4号柱上油断路器,因负荷侧所带用户线路出现高压短路故障而引起跳闸。该乡电管站人员接报后迅速到位,经过查找,找到了故障点并将其排除。但在未对该油断路器进行认真检查的情况下,决定恢复送电,在拉合4号柱上油断路器时,发生弧光短路造成上一级3号断路器跳闸,从而造成更大面积停电。后经及时更换断路器,数小时后才得以恢复正常供电。
    2 事故分析
    我们对油断路器进行检查,发现该断路器侧面有黑色物质附着,油标管内无油位显示。拆除该断路器两侧线路,用2500V摇表对断路器各接线柱进行对地摇测,表针指示几乎为“0”,故可以断定油断路器已出现故障。把油断路器拉回修试所进一步做吊心检查时发现,此开关各支线绝缘子全部烧坏,表面已经炭化,油箱内油位不到三分之一,油色变深。据此,我们分析认为,该断路器第一次跳闸时已经发生喷油事故,从而使油位严重下降。该乡电管站人员在处理线路故障后,在没有对断路器进行检查就恢复送电,在断路器严重缺油的情况下,造成相间弧光短路,从而引起上一级断路器动作。
    3 几点思考
    3.1对油断路器的跳闸原因及产生的影响要做全面分析,管理、维护人员从思想上要真正重视起来。
    3.2事故一旦发生,经过分析,对有可能存在的问题要做全面地检查和解决,工作人员在行动上一定要做到一丝不苟,三不放过。
    3.3根据发生的事故以及事故的处理经过,对得出的经验教训,相关人员一定要吸取。这样才能举一反三,从而避免和杜绝类似事故的发生。