在广东电网内的500kV交流线路上距离直流较近的地方发生三相故障,一般均会导致直流发生换相失败。故障点距各换流站的电气距离越近,导致直流换相失败的时间越长,较严重的情况发生在内环网上,换相失败时间较长,具体来说,在肇庆、西江、罗洞站发生的故障会导致贵广直流长时间换相失败,直到故障清除才恢复,同时会导致三广直流短时换相失败。在增城、横沥、博罗、东莞站发生的三相接地会导致三广直流发生长时间换相失败,直到故障清除才恢复。天广直流发生换相失败的概率相对来说小一些,只有在北郊站发生故障才会导致天广直流发生换相失败,同时导致三广直流短时换相失败。而且故障清除后所有直流均能够很快恢复换相。典型的故障波形图见图7,8,罗北线北侧三相短路后跳罗北线双回的波形图。
图7 交流母线电压及熄弧
Fig.8 AC voltage of commutation bus and extinguish angle
图 8 直流电压及直流功率
Fig.8 DC voltage and DC active power