3.6
(6)跨越架材料规格见表30.9。
(7)跨电力线的跨越架搭设完毕后,应在架子的醒目位置悬挂“有电危险,切勿上爬”警告标志牌。
(8)强风、暴雨过后应对越线架进行检查。
(9)拆除跨越架应自上而下逐根进行,架材要有人传递,不得抛掷。严禁上下同时拆除或将跨越架分两片整体推倒。
(10)跨越架搭设和拆除作业安全要求
a.搭设或拆除跨越架应设专人安全监护,施工人员要持证上岗。
b. 搭设跨越架前,施工人员要了解被跨点的基本情况。
c. 跨越架封顶拉线严禁用铁线或钢丝绳。
d. 重要跨越架要以验收合格,悬挂醒目的警告标志后方使用。
e. 搭设铁路、公路、35kV及以上带电线路等重要跨越架现场,要重点监控跨越架与被跨越设施的安全距离及本身的稳固程度。
f. 跨越带电线路必须使用合格的绝缘尼龙网封顶。
表30.9 跨越架材料规格
2.人力及机械牵引放线
(1) 悬挂绝缘子和放线滑车时,应仔细查绝缘子的弹簧销子是否齐全,并穿到位,以防在安装过程中绝缘子脱落。
(2) 在放线过程中,沿线各作业点和护线人员的通信联系必须畅通,由于牵引放线或张力放线速度较快,以使用对讲机联系为好。
(3) 在各杆塔或跨越处应设专人监护,观察滑轮转动是否灵活,导引绳、牵引绳和导地线是否掉出轮槽,压接管通过滑轮是否卡住;导引绳、牵引绳和导线通过跨越架时,如发现异常情况,要及时发出信号,停止牵引。
(4) 跨越大江大河或船只来往比较频繁的通航河流,应事先提出施工方案和安全措施,并取得有关单位同意,施工期间应邀请航运部门派员监航。
(5)跨越江河放线时,注意以下几点:
a. 跨越较窄的河沟小塘时,可用绳索抛过去进行引渡。
b. 跨越较宽的河床且水流平稳的江河(包括有潮汐的河流在平潮时),应用船只在船上展放牵引钢丝绳或放线圈,展放时钢丝绳应放在船头,由2~3人操作,从船尾的侧面放入水中,船身要平衡前进,以防落入水中的钢丝绳或导地线与船浆相碰。操作人员在船上工作时应穿救生衣。
c. 跨越水流急的江河时(包括有潮汐的江河),应用能浮在水面的尼龙绳引渡,在船上展放尼龙绳的操作方法和要求与展放钢丝绳相同。
(6)人力放线时应有专人领线,拉线人相互之间保持适当的距离,均匀布开,以防一人跌倒影响别人,行走进要在同一直线上,放线速度要均匀。
(7)放线过程中,护线人员不得站在线圈里面。整盘展放时,放线架要平衡牢固,如果在转动过程中出现线盘向一侧移动现象,应及时调节线轴高低,展放时应有可靠的刹车措施。
(8)人力及机械牵引放线作业安全要求
a.放线时,施工人员首先应知自己的工作内容及危险点,通信必须迅速、清晰、畅通,统一指挥。
b. 施工人员不得站在线的内侧和线圈内工作。
c. 线的接点处通过滑车或跨越架时,应有人监护。
d. 机械牵引放线时要随时观察牵引力、张力情况。爬坡时拖拉机后面不能人尾追。
e. 导地线被卡住时,作业人员必须站在线弯外侧并使用工具处理,不得用手直接推拉。
f. 护线人员应坚守岗位,随时注意线路路径情况,尤其是各路口,人行道等处,注意来往行人、车辆,小孩在线路附近玩耍要及时劝其离开。