电气专家的几点建议

[复制链接]

1794

主题

0

好友

329

积分

安评小学三年级

Rank: 3Rank: 3

贡献
4 个
金币
137 个
在线时间
12 小时
帖子
1798
跳转到指定楼层
1#
发表于 2007-8-4 20:19:28 |只看该作者 |倒序浏览
住宅电气线路截面应满足电气安全和远期负荷发展的要求
  从电气安全的角度考虑,建议住宅入户导线截面为10平方毫米以上,分支回路截面不小于2.5平方毫米,空调等大功率电器最好单独走一条4平方毫米的线路。如果考虑到将来厨房及卫生间电器种类和数量的激增,厨房和卫生间的回路最好也用4平方毫米的铜线。
    室内分支回的数量不应过少
  建议室内设置5个以上的回路,同时根据使用面积,照明回路可选择两路或更多,电源插座三至四路、厨房和卫生间各走一独立回路、空调回路两至三路,一个空调回路最多带两部空调。
  住宅中插座数量不应过少
  为保证安全,新的国家标准规定,两居室住宅中插座数量不应少于12个,但这只是保障安全的基本要求。在参考发达国家和地区的电气标准的基础上,专家推荐,室内的墙上固定插座数量为:卧室(每间)电源插4组、空调插座1组、客厅电源的插座5组,厨房电源插座5组,排气扇插座1组,走廊电源插座2组,阳台电源插座1组。
  另外,为安全起见,为防儿童触电,对儿童容易触摸到的插座,应使用带保险挡片的安全插座,冰箱、空调器应使用各自独立的、带保护接地的三眼插座;卫生间易潮湿,不宜安装普通插座而应选用防溅水型插座。
  住宅内的电气线路必须采用铜线
  建设部针对以往住宅电气设计标准中存在的问题,于1999年6月1日起实施的国家强制性标准《住宅设计规范》(GB50096-1999)中明确规定,住宅电气电路一定选用铜导线,因使用铝导线会埋下众多的安全隐患,住宅一旦施工完毕,很难再次更换导线,因此,不安全的隐患会持续多年。
  住宅用电负荷应满足生活需要和远期发展要求
  新出台的“住宅设计标准”规定,一般两居室住宅用电负荷不能低于2.5千瓦,三居室及四居室不能低于4.5千瓦。专家认为,该标准应是最低的要求,建议如果考虑到今后用电量的迅增,现在住宅用电负荷设计应高于6-8千瓦。
  注重采取确保住宅电气安全的保障措施
  购买电气材料时一定要认清正规品牌,选择符合标准并有质量认证的产品。为防止漏电,除空调电源插座外,其它电源插座电路都应设置漏电保护装置;每套住宅设总的断路器。
  浴室内应做局部等电位联接
  浴室被列为电击危险大的特殊场所。人在沐浴时遍体湿透,人体阻抗大大下降,沿金属管道导入浴室的一二十伏电压即足以使人发生心室纤维性颤动而死亡。为此在浴室范围内还需要用铜线和铜板作一次局部等电位联结。
  采取措施有效解决谐波干扰问题
  家用电器中产生谐波的非线性负荷(如微波炉、气体放电灯、电子镇流器等)日益增多,消除谐波危害的有效措施是减少回路阻抗,国外采用较大截面线路来减少每个回路的阻抗,对此应加以借鉴。<a href="