21.手持电动工具容易发生触电事故的原因是什么?
答:手持电动工具触电事故多的原因如下:
(l)手持电动工具是在人的紧握之下运行的,人与工具之间的电阻小。一旦工具外露部分带电,将有较大的电流通过人体,容易造成严重后果。
(2)手持电动工具是在人的紧握之下运行的,一旦触电,由于肌肉收缩而难以摆脱带电体,容易造成严重后果。
(3)手持电动工具有很大的移动性,其电源线容易受拉、磨而漏电,电源线连接处容易脱落而使金属外壳带电,导致触电事故。
(4)手持电动工具有很大的移动性,运行时振动大,而且可能在恶劣的条件下运行,容易损坏而使金属外壳带电导致触电事故。
(5)小型手持电动工具采用220V单相交流电源,由一条相线和一条工作零线供电。如错误地将相线接在金属外壳上或错误地将保护零线(PE线)与工作零钱(N线)接在一起又有零线断路,均会造成金属外壳带电,导致触电事故。
22. 电气引燃、引爆的主要原因是什么?
答:电气火灾和爆炸事故在火灾和爆炸事故中占了很大比例。电气线路、电动机、油浸电力变压器、开关设备、电灯、电热设备等电气设备,由于其结构、运行有其特点,火灾和爆炸的危险性和原因也各不相同。但总的来看,除设备缺陷、安装不当等设计和施工方面的原因外,运行中电流的热量和电火花或电弧是引起火灾和爆炸最多见的原因。
电气设备运行之中总是要发热的。正确设计、正确施工、正确运行的电气设备,在稳定运行时,发热与散热是平衡的,其最高温度和最高温升都不会超过某一允许范围。但当电气设备的正常运行遭到破坏时,发热量增加,温度升高,在一定条件下可能引起火灾。短路、过载、接触不良、铁芯发热、散热不良以及漏电等都可能引起电气设备过度发热,产生危险的温度。
电火花是电极间的击穿放电,电弧是大量的火花汇集成的。一般电火花的温度很高,特别是电弧,温度可高达3000"6000℃,因此,电火花和电弧不仅能引起可燃物燃烧,还可能使金届熔化、飞溅,构成危险的火源。在有爆炸危险的场所,电火花和电弧更是一个十分危险的因素。
电火花可分为工作火花和事故火花。工作火花是指电气设备正常工作时或正常操作过程中产生的火花。事故火花是线路或设备发生故障时出现的火花,以及由外来原因产生的火花,如雷电火花、静电火花、高频感应电火花等。
23. 为什么短路会引起火灾?
答:发生短路时,线路中的电流增加为正常时的几倍甚至几十倍,而产生的热量又与电流的平方成正比,使得温度急剧上升,大大超过允许范围。如果温度达到可燃物的引燃温度,即引起燃烧,从而导致火灾。当电气设备的绝缘老化变质或受到高温、潮湿或腐蚀的作用而失去绝缘能力,即可能引起短路事故。绝缘导线直接缠绕、勾挂在铁钉或铁丝上时,由于摩擦或铁锈腐蚀,很容易使绝缘破坏而形成短路。由于设备安装不当或工作疏忽,可能使电气设备的绝缘受到机械损伤而形成短路。由于雷击等过电压的作用,电气设备的绝缘可能遭到去穿而形成短路。由于所选用设备的额定电压太低,不能满足工作电压的要求,可能击穿而短路。由于维护不及时,导电粉尘或纤维进入电气设备,也可能引起短路事故。由于管理不严,小动物或生长的植物也可能引起短路事故。在安装和检修工作中,由于接线和操作错误也可能造成短路事故。此外,雷电放电电流极大,有类似短路电流且比短路电流更强的热效应,可能引起火灾。
24.爆炸危险场所和火灾危险场所的电气线路应符合哪些防火防爆要来?
答:Q-l、G-l级场所内所有电气线路和爆炸危险场所内有剧烈振动的电气设备的电气线路均应采用铜芯绝缘导线或电缆,其芯线截面不应小于 2.SITUn,  Q- 2级场所不应小于1.SInln。Q-2级以下各级场所内固定安装的电气线路可采用铝芯绝缘导线和电缆,芯线截面Q-2级场所内的电力线路不应小于4nd,Q-2级场所内的照明线路和 Q- 3. G- 2级场所内的所有线路不应小于2.5mm2。在爆炸危险和火灾危险场所采用铝线时,铝芯绝缘导线的连接和封端,均采用压接、熔接和钎焊,以保证其可靠性;铜铝连接的地方,必要时采用铜铝过渡接头。在爆炸危险场所和火灾危险场所,所用绝缘导线和电缆的额定电压不得低于电网的额定电压,且不得低于500V。
25.电气设备或电气线路发生火灾,切断电源要注意哪些问题?
答:当发现电气设备或线路起火后,首先要设法尽快切断电源。切断电源要注意以下几点:
(1)火灾发生后,由于受潮或烟熏,开关设备绝缘能力降低,因此,拉闸时最好用绝缘工具操作。
(2)高压应先操作断路器而不应先操作隔离开关切断电源;低压应先操作磁力启动器,而不应先操作闸刀开关切断电源,以免引起弧光短路。
(3)切断电源的地点要选择适当,防止切断电源后影响灭火工作。
(4)剪断电线时,不同相电位应在不同部位剪断,以免造成短路;剪断空中电线时,剪断位置应选择在电源方向的支持物附近,以防止电线切断后断落下来造成接地短路和触电事故。
26.电气致伤、致死的主要原因是什么?
答:电能会对人体构成多种伤害。当电流通过人体,人体直接接受电流能量将遭到电击;当电能转换为热能作用于人体,将使人体受到烧伤或灼伤;人体在电磁波照射下,吸收电磁场的能量也会受到伤害等。各种伤害中,电流通过人体是导致人身伤亡的最基本原因。
数十至数百毫安的小电流通过人体而使人致命的主要原因是引起心室颤动(心室纤维性颤动)。麻痹和中止呼吸。电休克虽然也可能导致死亡,但其危险性比引起心室颤动要小得多。当人体遭受电击时,如果有电流通过心脏,可能直接作用于心肌,引起心室颤动;如果没有电流通过心脏,也可能经中枢神经系统反射作用于心肌,引起心室颤动。发生心室颤动时,心脏每分钟颤动1000次以上,而且没有规则,血液实际上中止循环,大脑和全身迅速缺氧,伤情将急剧变化。心脏发生心室颤动持续时间不长,如不能及时抢救,心脏将很快停止跳动,导致死亡。
人体遭受电击时,如有电流作用于胸肌,将使购肌发生痉挛,使人感到呼吸困难。电流越大,感觉越明显。如作用时间较长,将发生憋气、窒息等呼吸障碍。窒息后,意识、感觉、生理反射相继消失,直至呼吸中止。稍后,由肌体缺氧和中枢神经系统反射弓;起心室颤动或心脏停止跳动,导致死亡。电休克是肌体受到电流的强烈刺激,发生强烈的神经系统反射,使血液循环、呼吸及其他新陈代谢部发生障碍,以致神经系统受到抑制,出现血压急剧下降。脉搏减弱、呼吸衰竭、神志昏迷的现象。电休克状态可以延续数十分钟到数天。其后果可能是得到有效的治疗而痊愈,也可能是由于重要生命机能完全消失而死亡。