13.接地装置的连接应当符合围些要来?
答:接地装置得连接应当符合以下要求:
(l)接地线地上部分可采用焊接(熔焊)或螺丝连接。焊接不得有虚焊。螺丝连接应采取防松、防锈措施。
(2)利用建筑物的钢结构、起重机轨道、工业管道等作自然接地线时,其伸缩缝或接头处应予跨接。
(3)接地装置的地下部分(接地体)必须采用焊接(熔焊)。圆钢搭焊长度不得小于圆钢直径的6倍,至少应在两边焊接;扁钢搭焊长度不得小于扁钢宽度的2倍,至少应在三边焊接;扁钢与钢管焊接时,应将扁钢弯成圆弧形或直角形,或借助圆弧形或直角形卡子与钢管焊接。
(4)人工接地体与自然接地体之间的连接必须可靠。
(5)接地装置不得与输送易燃、易爆物料的金属管道连接3不得与独立避雷针的接地装置连接。
14,什么叫绝缘?
答:绝缘即用绝缘物把带电体封闭起来。各种线路和设备都是由导电部分和绝缘部分组成的。良好的绝缘是保证设备和线路正常运行的必要条件,也是防止触电事故的重要设施。电气设备的绝缘只有在遭到破坏时才可能被除去。设备或线路的绝缘必须与所采用的电压相符合,必须与周围环境和运行条件相适应。
电工绝缘材料的电阻率一般在l明欧姆·厘米以上。瓷、玻璃、云母、橡胶、木材、胶木、塑料、布、纸和矿物油等部是常用的绝缘材料。应当注意,很多良好的绝缘材料受潮后会丧失绝缘性能。电气设备在运行中,由于受电场力的作用,受环境温度和湿度、腐蚀性气体等因素的影响,会使绝缘状况不断下降,可能使电气设备不能达到正常的运行寿命。因此,必须对设备的绝缘状况定期进行试验和检查。通过分析以鉴定电气设备的绝缘老化程度是否满足运行的要求。根据分析结果,采取相应的检修措施和运行规定,以维持设备平均正常工作水平,确保安全、经济运行。
15.绝缘在历些情况下会遭到破坏?
答:绝缘物在强电场的作用下遭到急剧的破坏,丧失绝象性能,这就是击穿现象。这种击穿叫电击穿。击穿时的电压叫做击穿电压;击穿时的电场强度叫做材料的击穿电场强度,或击穿强度。
气体绝缘击穿是气体雪崩式电离的表现。气体绝缘击穿后能自已恢复绝缘性能。液体击穿一般是沿电极间气泡、固体杂质等连成“小桥”的击穿。多次液体击穿可能导致液体失去绝缘性能。固体绝缘还有热击穿和电化学击穿的现象。热击穿是绝缘物在外加电压作用下,由于泄漏电流引起温度过分升高所导致的击穿。电化学击穿是由于游离、化学反应等因素的综合作用所导致的击穿。热击穿和电化学去穿的击穿电压都比较低,但电压作用时间都比较长。固体绝缘击穿后不能恢复绝缘性能。
绝缘物除因击穿而破坏外,腐蚀性气体、蒸气、潮气、粉尘、机械损伤也都会降低绝缘性能或导致破坏。
在正常工作的情况下,绝缘物也会逐渐老化而失去绝缘性能及应有的弹性。一般绝缘材料可正常使用对年。
16.什么叫漏电保护?
答:漏电保护也叫剩余电流保护,是对漏电或触电事故作快速反应的保护方式。漏电保护装置主要用于防止由于间接接触和由于直接接触引起的单相融电事故。漏电保护装置也用于防止由漏电引起的火灾,以及用于监测或切除各种一相接地故障。有的漏电保护装置还带有过载保护、过电压和欠电压保护、缺相保护等保护功能。漏电保护装置主要用于1000状以下的低压系统,但作为检测漏电情况,也用于高压系统。
17.漏电保护装置在安装和使用中应注意闹些问项?
答:(l)安装时应注意以下事项:
1)正确选取保护装置的极数,单相线路用二极、三相设备或三相三线线路用三极、三相四线线路用四极。
对检查保护装置完好(包括铭牌、接线端子、检查按钮等);额定电压、额定电流、额定动作电流与线路条件和安全要求相符。
3)不应在有强磁场或强烈振动的位置安装。
4)室外安装的应有防雨、防溅、防雪、防碰撞、防积尘等措施。
5)正确接线,分清输入端和输出瑞、分清胡线和零线;在保护接零线路中,应将工作零钱与保护零线分开;工作零线(二极式、四极式)必须经过保护装置,保护零线不得经过保护装置;保护装置后方单相设备的零线必须接工作零线;保护装置后方的工作零线不得有重复接地;各分支线路保护装置后方的相线和工作零线均不得互相连通或交叉使用;用电设备的电源线不得分别跨接在保护装置的电源侧和负荷侧。
(2)使用时注意以下事项:
l)保持清洁、完好和机构灵活、可靠;
对各部温度不超过允许范围;
3)各部绝缘电阻不低于1.5兆欧;
4)定期用检查按钮试验其可靠性;但不得频繁试验、每次试验时间不得过长;
到如果保护器掉间,须查明原因,排除故障后再合闸送电。
18. 造成漏电保护装置设动作的主要原因有四些?
答;造成漏电保护装置误动作的原因是多方面的,有线路方面的原因,也有保护装置本身的原因。误动作的主要原因如下:
(1)错误接线会引起误动作。由于错误接线造成误动作是最常见的现象。例如,在三相四线制电网中,工作零线未穿过电流互感器就是一种典型的错误接线。
(2)线路绝缘条件变化引起误动作。当各相线对他绝缘阻抗不相等时,将有相应的电流流经中性点接地线。因此,无论是中性点型、还是零序电流互感器型的保护装置都有误动作的可能性。
(3)过电压冲击引起的误动作。带感性负载的低压线路分断时,可能产生10倍额定电压的过电压冲击,并沿对地绝缘阻抗形成不平衡的冲击泄漏电流,造成保护装置误动作。对于电子式漏电保护装置,电子线路电源电压急剧升高,也可能造成其误动作。
(4)不同步合闸引起的误动作。线路开关电器合网送电时,如不能同时接通线路,则负荷电流或泄漏电流经先接通的相线流通,会造成漏电保护装置动作。
(5)电源谐波引起的误动作。变压器、稳压器、整流器、日光灯及一些电子设备在使用过程中均会产生高次谐波。其中,三次谐波往往是比较严重的;九次谐波也占有一定的比例。这些高次谐波电压均可能产生零序泄漏电流,造成保护装置误动作。如果保护装置安装在接有大量电子设备的线路上,由于很多电子设备的输入端都接有滤波电路,未能通过滤波电路的电流也可能造成保护装置误动作。
(6)偏离使用条件引起的误动作。如果使用场所的环境条件十分恶劣,有高温、高湿、严重的冲击振动、腐蚀性气体等超出保护装置设计条件的有害因素,势必造成保护装置加速劣化,乃至误动作。
(7)保护装置质量不高引起的误动作。电子元件损坏、极化电磁铁极面脏污而吸会不紧密、焊点接触不良、机构滑扣等质量原因均可能造成保护装置误动作;互感器铁芯的平衡特性不好,电动机的起动电流可能造成保护装置误动作;保护装置磁屏蔽不好,或没有磁屏蔽,附近的大电流导线,磁性元件、导磁体、以及近处的无线电波发生源都可能造成保护装置误动作。
19.造成洞电保护装置拒动作的主要原因有四些?
答:漏电保护装置拒动作会造成很严重的直接危险。拒动作的主要原因如下:
(回)保护装置的动作电流选择或调整过大可能导致拒动作。例如,保护器的动作电流为50毫安,而触电时通过人体的电流只有40毫安,40毫安的电流虽未达到人的心室额动电流,但远远超过了人的摆脱电流,时间过长仍有生命危险。
(2)产品质量不佳,如电子元件损坏、脱扣元件粘合、脱扣弹簧失效、互感器副边断路等都可能造成拒动作。
(3)线路绝缘阻抗降低亦可能造成保护器拒动作。在不接地电网中,这一问题尤为明显。人体触电后,通过人体的电流经两组分布电容构成回路。经第一组的电流保护器能够检测出来,而经第二组的电流保护器检测不出来。如果第二组电容较大,则将造成保护器拒动作。为此,应正确选择保护器的安装位置。
(4)安装接线错误,例如,将用电设备外壳上的保护线也接入保护器,并穿过互感资铁芯,则设备漏电时保护器拒动作。为此,必须强调保护器的正确安装和接线。
20.什么环境条件会影响电气设备的安全使用?
答:环境空气介质的状态,以及其他环境参数将影响触电的危险性。例如,潮湿、导电性粉尘、腐蚀性蒸气和气体等对电气设备的绝缘起破坏作用,因而大大降低其绝缘电阻,可能使电气设备的外壳、机座、机罩等金属部件带上危险的电压,并由此酿成触电事故。在这种情况下,如果环境温度较高,人体电阻也将降低,从而更加增大触电的危险性。
导电性地板以及电气设备附近有金属接地物体存在会增大触电的危险性。因为在这种情况下,不论是人体直接接触带电体,还是接触意外带电体,都容易构成电流回路,并可能有较大的电流流过人体。
各种环境在不同程度上要受到季节、天气等外界因素的影响,任何环境都不可能是一成不变的。因此,环境危险级的划分不是绝对的。但是,潮气、粉尘、高温、腐蚀性气体和蒸气都会损伤电气设备的绝缘,增加触电的危险,必须十分重视这些不安全因素。
应根据空气介质的状态及环境触电危险程度选用适当形式的电气设备。电气设备的结构应能防护所在场所各种不安全因素的影响。选用电气设备时,除了要注意触电危险性之外,还要注意工作环境爆炸和火灾的危险性。