<p><strong><font size="5">临时用电安全管理规定</font></strong></p><p>第一条 为加强临时用电安全管理,避免人身触电、火灾爆炸及各类电气事故,特制定本规定。<br/><br/>第二条 本规定适用于集团公司范围内各单位正式运行电源上所接的一切临时用电。<br/><br/>第三条 临时用电审批程序。<br/><br/>1.一般不允许在运行的生产装置和罐区内接临时电源。确属生产必须时,临时用电要同时按规定办理“用火票”。<br/><br/>2.本企业内部单位的临时用电,由用电单位持用火票、电工执照到供电管理部门办理临时用电票。<br/><br/>3.本企业以外单位及本企业下属多种经营企业需临时用电的,由用电单位持用火票、电工执照、施工许可证等到供电管理部门办理临时用电票,临时用电票须经用电或施工主管单位负责人签字。<br/><br/>第四条 临时用电票期限应与火票一致。<br/><br/>第五条 临时用电管理。<br/><br/>1.临时用电票一式三联,第一联由临时用电执行人保存,第二联由供电主管部门保管,第三联交供电执行单位保存。<br/><br/>2.用电结束后,临时用电票第一联由供电执行单位签字后用电执行人交供电主管部门。<br/><br/>3.临时用电票保存期为3个月。<br/><br/>第六条 有自备电源的施工队,自备电源不得接入电网电源。<br/><br/>第七条 用电结束后,临时施工用的电气设备和线路立即拆除,由用电执行人所在生产区域的技术人员、供电执行部门共同检查验收签字。<br/><br/>第八条 临时用电必须严格确定用电时限,超过时限要重新办理临时用电票的延期手续,同时要办理继续用火的“用火票”手续。<br/><br/>第九条 安装临时用电线路的作业人员,必须具有电工操作证方可施工。严禁擅自接用电源,对擅自接用的按窍电处理。电气故障应由电工排除。<br/><br/>第十条 临时用电设备和线路必须按供电电压等级正确选用,所用的电气元件必须符合国家规范标准要求,临时用电电源施工、安装必须严格执行电气施工、安装规范。<br/><br/>1.在防爆场所使用的临时电源,电气元件和线路要达到相应的防爆等级要求,并采取相应的防爆安全措施。<br/><br/>2.临时用电的单相和混用线路应采用五线制。<br/><br/>3.临时用电线路架空时,不能采用裸线,装置内不得低于2.5米,穿越道路不得低于5米;横穿道路时要有可靠的保护措施,严禁在树上或脚手架上架设临地用电线路。<br/><br/>4.采用暗管埋设及地下电缆线路必须设有“走向标志”及安全标志。电缆埋深不得小于0.7米,穿越公路在有可能受到机械伤害的地段应采取保护套管、盖板等措施。<br/><br/>5.对现场临时用电配电盘、箱要有编号,要有防雨措施,盘、箱门必须能牢靠的关闭。<br/><br/>6.行灯电压不得超过36伏;在特别潮湿的场所或塔、釜、槽、罐等金属设备内作业装设的临时照明行灯电压不得超过12伏;<br/><br/>7.临时用电设施,必须安装符合规范要求的漏电保护器,移动工具、手持式电动工具应一机一闸一保护。<br/><br/>第十一条 临时供电执行部门送电前要对临时用电线路、电气元件进行检查确认,满足送电要求后,方可送电。<br/><br/>第十二条 临时用电设施要有专人维护管理,每天必须进行巡回检查,建立检查记录和隐患问题处理通知单,确保临时供电设施完好。<br/><br/>第十三条 临时用电单位,必须严格遵守临时用电的规定,不得变更地点和工作内容,禁止任意增加用电负荷,一旦发现违章用电,供电执行单位有权予以停止供电。<br/><br/>第十四条 临时用电结束后,临时用电单位应及时通知供电执行单位停电,由原临时用电单位拆除临时用电线路,其他单位不得私自拆除。如私自拆除而造成的后果由拆除单位负责。<br/><br/>第十五条 临时用电单位不得私自向其它单位转供电。<br/><br/>第十六条 各直属企业要根据本规定的要求,制订本单位的实施细则。<br/><br/>第十七条 本规定未尽事宜按国家有关标准、法令、法规执行。</p>
分享到: QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
分享分享0 收藏收藏0
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安评论坛

手机版|Archiver|安全评价

GMT+8, 2025-5-7 06:39 , Processed in 0.028728 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.

回顶部