建筑物设防火墙后防火间距的起算点

[复制链接]

117

主题

0

好友

1896

积分

安评初中一年级

Rank: 4

贡献
0 个
金币
1756 个
在线时间
120 小时
帖子
511
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-8-9 18:27:28 |只看该作者 |倒序浏览
有一间生产性建筑物(厂房),甲类,耐火等级二级,从该建筑物外墙至该单位办公室的现有防火间距为20,按《建筑设计防火规范》第3.4.1条,不符合标准25的要求,现采取在厂房内设防火墙,所设防火墙距办公室水平距离25,靠近办公室一侧隔间火灾危险性为丁类,远端仍为甲类,是否能符合《建筑设计防火规范》第3.4.1条的要求。



[ 本帖最后由 chpgzx 于 2008-8-9 18:30 编辑 ]
分享到: QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
分享分享0 收藏收藏0

0

主题

0

好友

0

积分

新会员报到

贡献
0 个
金币
0 个
在线时间
9 小时
帖子
19
2#
发表于 2008-8-19 10:55:55 |只看该作者

不是办法的办法

俺也遇过与这类似的情况,是甲类仓库与办公场所距离不够,后来隔了一间仓库做五金库,保证了甲类库与办公场所的距离,这只是不得已而为之,至少从字面上能满足规范要求。
当然,俺评价的企业办公场所人员不多,正常只有几个人,是个小厂,如果厂子较大,建议就别用这法子了,可以干脆将隔出来的一间拆了
回复