请问各位大侠,甲、丙类仓库的安全间距怎么确定?相关依据,谢谢
分享到: QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
分享分享0 收藏收藏0

340

主题

0

好友

2696

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

贡献
0 个
金币
2696 个
在线时间
227 小时
帖子
566
2#
发表于 2009-8-22 12:15:49 |只看该作者
甲类仓库与丙类仓库之间的距离应按甲类仓库确定,《建筑设计防火规范》GB50016-2006第3.5.1条中甲类仓库与其他建筑的防火距离中就有明确规定,其中其他建筑就包含了丙类仓库。
已有 1 人评分金币 收起 理由
safe1860 + 50

总评分: 金币 + 50   查看全部评分

回复

使用道具 举报

15

主题

0

好友

28

积分

安评小学一年级

Rank: 1

贡献
0 个
金币
28 个
在线时间
19 小时
帖子
41
3#
发表于 2009-8-22 13:34:11 |只看该作者
多谢,呵呵。建规真是看懂啊