安全评价论坛

 找回密码
 注册安评论坛

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 1205|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

求助:库区进料泵问题

[复制链接]

17

主题

0

好友

14

积分

安评小学一年级

Rank: 1

贡献
0 个
金币
14 个
在线时间
321 小时
帖子
43
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-9-5 10:13:20 |只看该作者 |倒序浏览
请问危险化学品生产时,进料泵能直接设置在库区,从库区进料吗?我感觉是要设置中间槽,不然一旦生产装置发生火灾不是也牵连到库区吗?但没有找到相关规定,是不允许直接从库区进料,特别是易燃易爆化学品更要设置中间储罐进料,但没有相关规定,头疼呀,还望各位大侠能给预帮忙解答!在此先谢谢了
已有 1 人评分金币 收起 理由
safe1860 + 30 我很赞同

总评分: 金币 + 30   查看全部评分

分享到: QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
分享分享0 收藏收藏0

17

主题

0

好友

14

积分

安评小学一年级

Rank: 1

贡献
0 个
金币
14 个
在线时间
321 小时
帖子
43
2#
发表于 2009-9-6 10:01:32 |只看该作者
回复

使用道具 举报

340

主题

0

好友

2696

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

贡献
0 个
金币
2696 个
在线时间
227 小时
帖子
566
3#
发表于 2009-9-7 13:00:20 |只看该作者
关于中间罐的设置问题,主要取决于生产工艺的要求,原则上生产工艺流程越短越好,因此许多企业设置了中间罐。如果设置了中间罐,那么进料泵就应该在生产装置附近,即靠近装置和中间罐的地方,属于装置区。如果企业没设中间罐或设了中间罐但放在罐区,那么进料泵就应放在罐区围堤外,由于输送距离较远(安全距离要求),这样泵的负荷会较大,动力消耗较大,因此,本人建议设置中间罐,且放在装置区。对于中间罐设置,在GB50160-2008中有明确要求。
已有 1 人评分金币 收起 理由
safe1860 + 5 分析的有道理

总评分: 金币 + 5   查看全部评分

回复

使用道具 举报

17

主题

0

好友

14

积分

安评小学一年级

Rank: 1

贡献
0 个
金币
14 个
在线时间
321 小时
帖子
43
4#
发表于 2009-9-9 12:16:39 |只看该作者
GB50160-2008,好像没有呀!难道我没有看到!
回复

使用道具 举报

340

主题

0

好友

2696

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

贡献
0 个
金币
2696 个
在线时间
227 小时
帖子
566
5#
发表于 2009-9-9 13:08:31 |只看该作者
请参见GB50160-2008第5.2.22条之规定:一、当装置储罐总容积:液化烃罐小于或等于100立方米、可燃气体或可燃液体罐小于或等于1000立方米时,可布置在装置内,装置储罐(中间罐)与设备、建筑物的防火间距不应小于本规范表5.2.1的规定。二、当装置储罐组总容积:液化烃罐大于100立方米小于或等于500立方米、可燃气体或可燃液体罐大于1000立方米小于或等于5000立方米时,应成组集中布置在装置边缘;但液化烃单罐容积不应大于300立方米,可燃液体单罐容积不应大于3000立方米。装置储罐组的防火设计应符合本规范第6章的有关规定,与储罐相关的机泵应布置在防火堤外。装置储罐组与装置内其他设备、建筑物的防火间距不应小于表5.2.1的规定。
已有 1 人评分金币 收起 理由
safe1860 + 18

总评分: 金币 + 18   查看全部评分

回复

使用道具 举报

17

主题

0

好友

14

积分

安评小学一年级

Rank: 1

贡献
0 个
金币
14 个
在线时间
321 小时
帖子
43
6#
发表于 2009-9-9 19:35:10 |只看该作者
本帖最后由 lxm9395 于 2009-9-9 19:36 编辑

5.2.22 装置储罐(组)的布置应符合下列规定:
1. 当装置储罐总容积:液化烃罐小于或等于100m3、可燃气体或可燃液体罐小于或等于1000m3时,可布置在装置内,装置储罐与设备、建筑物的防火间距不应小于表5.2.1的规定。
2. 当装置储罐组总容积:液化烃罐大于100m3小于或等于500m3、可燃液体罐或可燃气体罐大于1000m3小于或等于5000m3时,应成组集中布置在装置边缘;但液化烃单罐容积不应大于300m3,可燃液体单罐容积不应大于3000m3。装置储罐组的防火设计应符合本规范第6章的有关规定,与储罐相关的机泵应布置在防火堤外。装置储罐组与装置内其他设备、建筑物的防火间距不应小于表5.2.1的规定。
那意思是泵可以直接设置在储罐区,从储罐区进料,可以不设中间槽
回复

使用道具 举报

17

主题

0

好友

14

积分

安评小学一年级

Rank: 1

贡献
0 个
金币
14 个
在线时间
321 小时
帖子
43
7#
发表于 2009-9-9 20:09:29 |只看该作者
那《建筑设计防火规范》3.3.9    厂房内设置甲、乙类中间仓库时,其储量不宜超过一昼夜的需要量。
中间仓库应靠外墙布置,并应采用防火墙和耐火极限不低于 1.50h 的不燃烧体楼板与其它部分隔开。
本条对厂房内存放甲、乙类物品中间仓库作出了专门规定。
为满足厂房的日常生产需要,往往需要从仓库或上道工序的厂房(或车间)取得一定数量的原
材料、半成品、辅助材料存放在厂房内。存放上述物品的场所称为中间仓库。
对于易燃、易爆的甲、乙类物品如不隔开单独存放,发生火灾后会相互影响,造成更大损失。
本条规定中间仓库的储量宜控制在一昼夜的需用量内。但由于工厂规模、产品不同,一昼夜需用量
的绝对值有大有小,难以规定一个具体的限量数据。当需用量较少的厂房,如有的手表厂用于清洗
的汽油,每昼夜需用量只有        20kg,则可适应调整存放 1~2 昼夜的用量;如一昼夜需用量较大,则
应严格控制为一昼夜用量。
此外,本条还规定了中间仓库的布置和分隔构造要求,中间库有条件时尽量设置直通室外的出
口。
怎么解释能靠近吗?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安评论坛

手机版|Archiver|安全评价

GMT+8, 2025-5-8 03:19 , Processed in 0.029111 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.

回顶部