安全评价论坛

 找回密码
 注册安评论坛

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 892|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

汾西县煤气化公司“11.20”焦炉炉底爆炸事故分析

[复制链接]

2

主题

0

好友

0

积分

新会员报到

贡献
0 个
金币
0 个
在线时间
1 小时
帖子
4
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-5-13 12:37:05 |只看该作者 |倒序浏览
汾西县煤气化有限责任公司发生
“11.20”焦炉炉底爆炸事故
一、事故经过
2009年11月20日上午7时50分,乙班作业人员接班后,有12人分别在交换机室、调火工值班室,其中调火工7人,交换工2人,测温工3人。组长柏兴明通知调度,1#炉底煤气管道没有煤气。调度接到电话后通知鼓风机操作工王卫卫,副操作工郭进文关闭小放散(鼓风机后管道上接的一条对空放散管道,当时约8:00时),很快机后压力升高。8时5分焦炉地下室发出爆炸声(小爆),在交换机操作室的人员听到爆炸声后,测温工柏兴明走了交换机操作室准备进行检查处理,调火工马小辉、王红旺准备去地下室从事正常调火工作,三人刚走到能向1#地下室的通道时,就在附近区域发生了更大威力的空间爆炸,冲击波将柏、马、王三人击倒在地。远在40米以外的鼓风机操作工发现工作发现室内仪表机后压力突降,用电话紧急向调度报告了情况,调度立即通知鼓风机岗位停止鼓风。随即鼓风机操作人员进行停机操作。
经现场调查和分析,确定为Φ500回炉煤气主管管内爆炸,造成煤气预热器进出口阀和交通阀(共三个阀)从一侧根部全部断开,造成大量煤气外泄,从而引起二次空间爆炸。
经查近期各种操作记录和询问有关人员,发现近一段时期,由于焦炭产量不足(55—59小时结焦),操作工只调节预热器前阀门来调整回煤气炉底管道压力,煤气系统压力波动较大(波动值0.45KPa~1KPa,《焦化安全规程》GB12710-2008规定,煤气主管压力低于500Pa应停止焦炉加热)。当煤气系统压力不足时,没有及时采取针对性的措施。从而造成在交换过程中从食粮下喷管回火爆炸。爆炸后,引起煤气预热器进出口阀和交通阀门三处断裂,从而引起大量煤气泄漏、扩散,在预热器周围形成煤气大量集聚,发生空间爆炸。本次管道内爆炸,煤气管道末端的防爆板未被炸开(鼓肚、边缘已有破裂)。
二、事故发生的原因分析
1、直接原因:由于原煤供应紧张,不能正常负荷生产,造成系统压力波动大,回炉煤气压力过低,采取措施不当,导致回火引起煤气管道内爆,破坏了联接阀门,引起大量煤气泄漏。当大量煤气泄漏后与空间空气混合弥漫于预热器周围,遇炉底明火,从而引发更大的爆炸。
2、间接原因:(1)在出现煤气系统压力不足,波动较大时,该公司技术人员及公司相关部门管理人员没有对系统进行认真检查和分析,没有采取针对性措施。(2)部分技术人员安全意识差,管理不到位。(3)人员安全培训不到位,操作工操作技能差。
转自山西省危险化学品安全监管网
http://www.sxwhaj.gov.cn/Accident/Detail.asp?ID=4418
分享到: QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友