氯乙酸急性中毒事故 一人死亡
一、事故经过和危害
2003年9月12日21时30分,江苏某化工厂氯乙酸车间在氯化过程中,氯化釜温度计出现故障,当班操作工王某没有通知值班人员,拔掉温度计套管,导致氯化釜喷料,造成身上被氯乙酸浸渍,同时有少量氯乙酸进入呼吸系统,王某回家洗完澡后继续上班,凌晨2时许感觉难受到医院抢救无效死亡。
二、事故原因分析
1、操作工在氯化釜带压情况下,盲目拔掉温度计套管,导致氯化釜喷料。
2、剧毒品氯乙酸进入呼吸系统。
3、操作工对氯乙酸的毒性认识不够,麻痹大意,发生中毒事故后,没有立即去医院抢救,耽误了抢救时间。
三、同类事故防止措施
1、企业领导应牢固树立安全意识,加强对职工的安全教育和培训,操作人员应严格执行安全操作规程。 2、制定氯乙酸中毒事故应急救援预案,同时和当地的医院保持密切联系。 |