    设置目的

   乙炔发生站在现代工业中使用日趋广泛,但是由于乙炔气体具有的爆炸极限范围宽、爆炸下极限低、点火能量小等危险特性,极易导致火灾爆炸事故,特设立本项目。



    适用范围

   本项目适用于电石为原料制取乙炔气的乙炔发生站(房)。



   查证方法

   1 乙炔站(房)的设计应符合要求。

   2 建立健全的规章制度:

   2.1 出、入站(房)必须登记,交出火种,穿戴必须符合规定。

   2.2 严格执行巡回检查制度,记录齐全可靠。

   3 应建立各种技术资料档案管理制度。

   4 管道系统

   4.1 管道、阀门应严密可靠,与乙炔长期接触的部件其材质含铜量应为低于70%的铜合金。

   4.2 管道应有良好的导除静电的措施,应有定期测试记录。

   4.3 管道系统必须合理设置回火防止器,并保证可靠有效。

   5 电石库房及破碎系统

   5.1 库房应符合规定,通风良好,保持干燥,严禁积水、漏雨及潮湿。

   5.2 电石桶应保持严密,不允许空气与桶内电石长期接触。

   5.3 人力破碎电石时,应穿戴好劳动防护用品;机械破碎电石时,应采用除尘装置,并及时清除粉末状电石,且按规定采用电石入水法妥善处理。

   5.4 设置中间电石库及破碎间时,应采取防潮措施。

   6 安全措施

   6.1 乙炔发生系统检修前必须采用惰性介质进行彻底置换,采样化验合格后,方可进行。

   6.2 低压乙炔发生器平衡阀应完好,标志明显和有防误操作的措施。

   6.3 浮筒式气柜应投标示和极限位置联锁报警装置,并根据环境条件设置喷淋装置。

   6.4 站房内的电器、仪器(表)必须满足B4b型防爆要求。

   6.5 安全装置均应灵敏可靠、完好有效,按规定进行定期检验、检查,并有记录。

   6.6 防雷措施应符合要求。

   7 消防设施

   7.1 合理配备消防器材,有醒目的指示标志。

   7.2 消防通道畅通无阻,最好为环形布置。

    7.3 严禁使用水、泡沫灭火器扑救电石着火,严禁四氯化碳等卤族类物质进入站房。



   计分方法

   本项目分值为24分。按No.208检查表查证,有否决条款和纳入评价范围,但不考核条款(Δ),多个站(房)按下式计算:

   实得分=24-不合格率×0.72×100