   影剧院,历来是消防保卫的重点,影剧院火灾,一直是消防部队灭火的难点。近几年来我省各地有十几座影剧院发生火灾,公安消防部队在扑救中,有成功的做法,也有某些失误和教训,从八七年五月至今,已有七座影剧院毁于一旦。现结合对几起影剧院火灾的扑救情况分析,浅谈一下影剧院火灾的扑救对策。
   对策之一:切实纳入重点保卫视线、制定灭火作战计划。
   影剧院是观众集中的场所。建筑物高大,跨度和空间超常,结构复杂。内部吊顶、舞台、座椅和室内装饰多使用易燃可燃材料、安装不少的幕布、窗帘、照明灯具、演出时又增加许多道具,甚至搞烟火效果,一旦发生火灾,仅仅依靠内部人员往往难以扑救。“凡事预则立,不预则废。”影剧院火灾的特殊性,要求公安消防队必须未雨绸缪,对辖区的影剧院,要纳入保卫视线制定灭火作战计划,周密布置力量,立足疏散人员,设“卡”阻截火势,合理使用水源,正确运用战术,经过熟悉演练,作好战斗准备。注意对职工进行灭火常识教育做到临阵不慌。我省几次成功的影剧院火灾扑救战例,证明了制定灭火作战计划的实用性。济南山东剧院,是一座建于五十年代仿古样式的较高档次的剧院1981年11月3日晚21时30分左右,该剧院因舞台顶部照明线路故障引起火灾,主管消防中队接到报警后,立即按灭火作战计划出车三部奔向火场,着火部位与该中队灭火作战计划所设重点部位吻合,中队指挥员到场后马上部署战斗展开,各车迅即到位,战斗员很快进入战斗位置出水灭火,上下合击,成功地扑灭了这起火灾,剧院在火灾后三天就恢复了演出。这次火灾扑救成功,一是在火灾前两天主管中队刚熟悉了灭火作战计划,指战员心中有数;二是剧院保卫人员发现舞台顶部着火后,没有惊慌失措,边报警,边封闭了所有门窗,防止空气大量流入,减缓了火势发展速度,同是影剧院,消防队没有纳入保卫视线,情况不明,发生火灾后,也就难以有效的扑救。1989年2月18日日照市三庄镇影院火灾,1989年5月13日昌邑县山镇影剧院火灾,都是因距离远,未能列入公安消防队保卫视线,结果消防队接警到场后,顶部已塌落,只能救救残火,重大损失已成定局。
   对策之二:快速反应,以快制“快”。
   影剧院火灾,燃烧猛、蔓延快、易塌顶。一般建筑火灾初期阶段到发展阶段约15分钟,而影剧院火灾只需10分钟就会形成猛烈燃烧,15分钟左右就会出现局部塌顶,往往几分钟内,顶部就全部塌落,这就要求公安消防队在扑救时,要坚决贯彻速战速决的灭火战术指导思想,快速反应,以快制“快”。从接警出动到战斗展开、占领阵地、射水灭火,要与火灾发展之“快”争时间、比高低,以我之快制火之“快’。下面济南支队扑救山东剧院火灾的时间表中可以看出,快速反应,以快制“快”是取得影剧院火灾扑救成功的关键。
   对策之三:内外夹攻,以内为主;上下合击,以上为主,立体作战对付立体火灾。
   综观影剧院火灾,起火点一般是在内部,以舞台吊顶、放映室为多见,火灾初期至尚未突破顶部时,是最佳灭火时机。消防队应采取内外夹攻,上下合击的战术方法,重点要放在内部和上部,否则将难以阻截火势发展,造成赶着火跑的被动局面,从而失去控制。由于影剧院上、中下都有可燃物,发生火灾后会形成立体燃烧状态,势必进行立体作战,在上部吊顶设水枪阵地、设“卡”阻截往往是控制火势,避免塌顶的重要手段。山东剧院火灾,消防队到场时,顶部已有二十多平方面积在燃烧,水枪手从舞台侧梯冒高温浓烟上去后,很快出水将火扑灭。如果只在下面射水,死角的火会迅速向里发展,那后果将不堪设想。我省近两年来被火灾吞噬的七座影剧院中,尽管客观原因较多,但是有的火场未在上部设水枪阵地也是一个失策。
   对策之四:大功率车在前,保持初到场十分钟的供水优势。
   影剧院火灾初期阶段时间较短,战机稍纵即逝,必须加强第一出动,集中兵力于火场的主要方面。消防队到场后,主要任务是控制火势不再发展,而能否保证不间断供水,是实现控制任务的关键。一方面要利用就近水源接力供水,迅速形成有固定水源的供水干线;另一方面,第一出动力量应有大功率消防车,用以保持先到场十分钟内作战的优势。假设第一出动三部车内有一部大吨位消防车,就会有八吨的车载水,按两支19毫米口径的水枪出水量为13升/秒计算,可保证十分钟供水量,这样火场上可以形成相对优势的力量用以控制火势,取得事半功倍的效果。值得注意的是,有的消防指挥员,尚未很好的把握这一战术思想,认为大功率车是救大火的,把其放在第二次出动的增援力量。因第一出动力量不足,中断供水,小火会发展成大火,控制不了再调动大功率车增援。力量投入和火灾损失都增大了,我们不能搞组织指挥上的“零打碎敲”,这样是会贻误战机的。
   对策之五:加强防护,选择安全的阵地。
   由于影剧院的火灾荷载大,燃烧猛,热辐射强,一线灭火作战人员要有防火隔热服。在闷顶内设水枪阵地时,水枪手应佩戴隔绝式空气呼吸器和安全绳。内攻水枪阵地的选择,应在承重结构下,如门窗、承重墙等,指挥员应注意观察,随时防止倒塌伤人。一般地影剧院烧穿顶部后,马上就会塌落,此时要特别注意。今年3月18日德州市人民影院火灾,公安消防队在扑救时,顶部突然塌落,在观众厅出口处灭火的四名队员被塌落下来的吊顶带起的热气浪喷倒,幸在承重结构下,未造成伤亡。
   影剧院火灾,虽然扑救有较大的难度,只要我们加强灭火准备工作,早发现、早报警,早到场,采取正确对策,是可以有效地扑灭初期火灾,控制发展阶段的火势,从而最大限度地减少火灾损失的。