安全评价论坛

 找回密码
 注册安评论坛

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 998|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

全厂瓦解事故处理预案的制订

[复制链接]

408

主题

0

好友

397

积分

安评小学三年级

Rank: 3Rank: 3

贡献
0 个
金币
397 个
在线时间
256 小时
帖子
629
跳转到指定楼层
1#
发表于 2006-11-9 08:33:38 |只看该作者 |倒序浏览
  全厂瓦解事故处理预案的制订

--------------------------------------------------------------------------------
   电网系统故障、本厂出线开关故障、变电站母差保护动作、地震或人力不可抗拒因素均可能导致发电厂停电瓦解事故。全厂停电瓦解事故一旦发生,将对企业工作人员和生产设备构成极大的威胁,因此,制定全厂瓦解事故处理预案很有必要。

   1 全厂瓦解事故处理预案的制定步骤

   (1) 列出母线和机组所有可能的运行方式。

   (2) 找出能够引发全厂瓦解的全部可能状况。

   (3) 按汽机、电气、锅炉、除灰、输煤、化学各专业分解,列出事故现象、处理方案和步骤。

   (4) 分专业讨论,明确本专业的处理重点,细化处理原则。

   (5) 各专业汇总,抓住重点,制定总体处理原则,确定总体处理预案。

   (6) 组织运行和管理人员学习预案,进行专题反事故演习活动。

   (7) 针对预案制订过程中的问题进行必要的试验和完善。

   2 全厂瓦解事故处理的主要原则

   (1) 以保厂用电为重点,保主设备为原则,所有运行人员应沉着冷静,精心处理。

   (2) 汽机专业应保证汽轮机安全地惰走和盘车、循泵可靠地充水启动、轴封供汽正常。

   (3) 所有机务专业厂用电中断时,应及时、全面地检查复位跳闸辅机开关,防止突然来电后辅机设备的自启动,根据事故情况及时进行必要的就地手动操作。

   (4) 事故的处理要在值长的统一调度指挥下有序进行,防止各专业在事故处理过程中出现盲目和无序现象,造成事故扩大。

   (5) 根据厂用电恢复情况和机炉设备状况选择机组启动顺序,严格执行预案规定的设备送电顺序

   和范围,并做好设备送电过程中的联系协调工作。

   6 kV辅机的启动和停运应事先征得值长同意,严禁盲目进行操作。

   3 芜湖发电厂全厂瓦解事故处理预案要点

   3.1 电气运行专业处理要点

   (1) 应努力确保Ⅲ期1台机带自身厂用电和110 kV小系统运行稳定,调整有功负荷,维持汽机3 000 r/min,保持周波在50 Hz。同时,积极

   调整发电机无功负荷,维持发电机电压在正常值(13.8 kV)。孤岛运行不稳定必定造成全厂瓦解。

   (2) 严密监视直流母线电压,确保母线电压正常。

   (3) 查清故障点及故障性质,确定故障范围,对故障点进行隔离。

   (4) 复位各跳闸开关,拉开6 kV和400 V各联锁开关,拉开失电母线上所有负荷开关。

   (5) 选择外部220 kV或者110 kV系统送电,首先考虑0号高备变供电。

   (6) 6 kV厂用电恢复后,应根据负荷的重要性依次对各厂用变压器送电。首先考虑浮充柜投运,确保直流母线电压正常,以保证后续处理的正常进行。然后进行循环水泵、化水等系统的供电。

   (7) 恢复厂用电的过程中应防止变压器过负荷。

   3.2 锅炉运行专业处理要点

   (1) 复位所有辅机跳闸开关,解除所有辅机联锁。

   (2) 手动关闭减温水阀门及锅炉给水各阀门。

   (3) 厂用电恢复后,根据值长命令作好重新启动前准备:

   ① 检查与调整各阀门、风门档板的正确位置;

   ② 开启给水泵,根据汽包上、下壁温差及省煤器各水温情况,保持小流量进水,恢复点火水位;

   ③ 工业水系统恢复后,全面检查辅机冷却水情况,做好启动前的准备;

   ④ 严格按现场规程进行锅炉点火启动前的各项操作;

   ⑤ 认真进行制粉燃烧系统的通风吹扫,防止发生放炮事故。

   3.3 汽机运行专业处理要点

   (1) 厂用电中断时执行紧急停机,汽轮机惰走时立即启动直流润滑油泵,保证各轴承进油压力,防止轴瓦断油。

   (2) 检查自动主汽门、高排逆止门、各抽汽逆止门是否自动关闭,否则应手动关闭,防止汽水倒入汽轮机。

   (3) 就地将汽轮机手动脱扣装置脱扣。

   (4) 立即开启凝汽器真空破坏门,破坏真空。按紧急故障停机方式停机,尽量缩短转子惰走时间。

   (5) 复位原所有运行辅机跳闸开关,断开所有主机保护开关,解除所有辅机联锁。

   (6) 汽轮机转速降至0,做好转子相位记号。如连续盘车不能投入,每隔10 min盘动转子180。。

   (7) 厂用电恢复后,应首先投运各机连续盘车,并测量大轴挠度。

   (8) 根据值长命令进行机组启动准备工作,按热态(或极热态)方式执行机组启动操作。凝汽器汽侧温度降至50℃以下时方可送循环水。

   (9) 做好轴封汽的倒汽、切换、供汽工作:

   ① 锅炉汽包压力在5 MPa以上时,可用本机组锅炉连排扩容器向除氧器供汽;

   ② 采用后续启动,或跳机后故障机组的锅炉连排送汽至除氧器,再由除氧器电动隔离门及电动调整门供备用汽母管汽源,再由备用汽母管向启动机组供轴封汽;

   ③ 直接用新蒸汽通过汽加热联箱、低温汽源管路倒至备用汽系统,再由备用汽系统送往除氧器。

   (10) 循泵房出现全厂停电事故的处理预案:

   ① 运行循泵跳闸、备用循泵不能自投时,应立即启动备用循泵,若无效,则将循泵操作按钮复位;

   ② 检查跳闸循泵出口蝶阀是否自动关闭,否则应就地手动关闭;

   ③ 断开循泵联锁开关;

   ④ 厂用电恢复后,逐步恢复循泵运行;

   ⑤ 根据循环水母管充水情况,启动循泵5~

   10 min后,停止或者使循泵出口蝶阀开度不大于20%,以保证母管充水排气。

   3.4 化水、输煤、除灰专业处理要点

   (1) 复位所有跳闸转机开关至停止位置。

   (2) 就地手动关闭各类阀门。为防止化学在线仪表的损坏,要及时关闭仪表进样门,及时关闭灰渣泵冷却水阀门、各泵进出口阀门、各床的进酸和进碱等阀门。

   (3) 厂用电恢复后,根据机组启动要求,及时恢复工业水、除盐水、除灰、输煤等系统。

   (4) 电除尘系统的操作严格按厂用电事故处理规程进行。

   (5) 输煤运行人员应及时向值长反馈各原煤仓的存煤情况。

   信息来源:中国电力安全管理网 责任编辑:寒戈