  (一)建筑物情况
查验的主要标准是GBJ16—87中华人民共和国《建筑设计防火规范》、GB50222—95中华人民共和国《建筑内部装修设计防火规范》、GB50057—94《建筑物防雷设计规范》、《仓库防火安全管理规则》等消防安全法规。
查验的主要内容有以下六个方面:
一是查验厂房、库房的建筑结构、耐火等级、层数和占地面积是否符合防火规范要求;与生产、储存的火灾危险性分类是否相适应;
二是查验厂房、库房的防火间距、防火分区是否符合防火规范要求;
三是查验厂房、库房的安全疏散距离和安全疏散设施是否符合防火规范要求;建筑周围有无消防通道及消防通道是否畅通;
四是查验厂房、库房的室内装饰是否符合防火规范要求;
五是查验厂房、库房的防火分隔设施,如防火墙、防火门、防火卷帘门等是否符合防火规范要求;防火门、防火卷帘门能否正常开启,附件是否完好;
六是查验建筑物防雷装置是否符合防雷规范要求,是否定期进行检测。


(二)消防设施情况
查验的主要标准是GBJ16—87中华人民共和国《建筑设计防火规范》、GB50116—98《火灾自动报警系统设计规范》及验收规范、GB50084—2001《自动喷水灭火系统设计规范》及验收规范、GBJ140—90《建筑灭火器配置设计规范》等消防安全标准。
查验的主要内容有以下五个方面:
一是火灾自动报警系统的设计、安装、运行和管理情况。查看火灾报警控制器自检功能、消音复位功能、故障报警功能、火灾优先功能、报警记忆功能和主备电自动转换功能;使用火灾自动报警检测仪器对火灾探测器进行喷烟试验,看能否在规定的时间内报警;试验手动报警按纽的报警功能;
二是自动喷水灭火系统的设计、安装、运行和管理情况。查看消防泵的工作环境、喷淋泵、稳压设备、电源控制柜、湿式报警阀、管道阀门、喷头、水泵接合器、储水设备等是否处于完好状态;利用消防水泵房内的放水装置、管道的未端放水装置进行放水测试,验证水流指示器、和压力开关的报警功能、自动启泵功能和信号显示;
三是消火栓系统的设计、安装、运行和管理情况。查看消防泵房工作环境、消火栓泵、稳压泵、电源控制柜、管道阀门、室内外消火栓、储水设备等是否处于完好状态。利用检测仪器测试静水压力和出水压力是否符合要求;
四是消防电源及其配电装置。查看消防应急发电装置的工作环境、发电机的工作状态、油料储备、电源切换装置等是否处于完好状态;检查安全出口、疏散通道、疏散指示灯的工作状态;
五是消防器材的配置、管理情况。查看灭火器的种类、数量、设置位置、标志等是否符合配置要求。检查灭火器压力、重量、有效期等是否合格。
除此以外,凡是有喷淋冷却系统、泡沫灭火系统、气体灭火系统、防排烟系统、消防广播系统等设施的也应逐个检查检测,以验证系统的完好性。


(三)消防组织及消防安全管理
查验的标准是《中华人民共和国消防法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》、《化学危险物品安全管理条例》等有关消防安全管理法规。
主要查验五个方面:
一是了解企业安全生产责任制的落实情况,了解安全组织形式、组成人员情况;
二是查看安全规章制度的制定情况,现场考察安全规章制度的执行情况,有无违章现象;
三是了解安全教育和员工安全培训情况,查看特种作业人员持证上岗情况;
四是查看安全管理工作情况,了解用火管理制度执行情况,安全检查开展情况,化学物品安全管理制度及安全措施落实情况。
五是考察企业的应急预案的制定以及实施演练情况。