  范围      1.0总则
     本规程确定了在进行任何设备维修或保养工作前将机械、设备或装置回复到 零位机械状态和锁定及标识应予满足的要求。                   在机械或设备的非预期起动或储存能量的释放可能引 伤害的场合,本规程将被用于确保使机械或设备与可能具有危险性的能源完全隔离。危险性的能源可能归属于以下任何一类:电能、 机械能、水力能、动力气能、化学热能或其它能源。* 注:对微小的调节,日常的、重复的而且是必要的保养,例如给轴承加油或正常操作期间进行的调节,只要员工不必拆除或加设安全旁路或其它安全设施,也没有接触危险的机会,则不需要执行本规程。(接触危险的例子如更换皮带和楔紧棘爪,在这种情况下锁定和加设标志是需要的。)
                                          
      2.0  员工
  2.1所有工遵守设备锁定标识作业期间实施的各种规定和限制。
2.2 由列入“授权员工”的员工严格按照本规程实施锁定和标识。
  所有员工看到为进行维修、保养已被锁定或标识的机器、设备均不得试图起动或使用。
      3.0 外协人员      
3.1在公司作业的外协人员在安全定向期间将被要求遵守已为公司代表接受的本锁定标识作业规程。公司代表将核实在外协公司员工和公司员工之间对本锁定标识作业规程已达成相互谅解和尊重。
            * 注:公司代表是负责执行某项特定合同的公司员工,例如仪表电气技术员执行电气承包商合同,维修主管执行管道安装、保温和水力喷砂合同。
3.2 承包商的技术主管将负责根据本规程培训他们自己的员工,并提供他们自己的个人锁定设施。外协人员专用的锁定封条(也称为绕带),可经由本公司代表授权的工厂商店买到。
      4.0  其他形成
只有当从事维修服务的那个人具有电缆及插头的专用控制权而且不会影响其他人时,进行电缆及插头设备的维修保养可豁免本规程的要求。
当涉及到照明电板、插座、取暖/空调设备或任何非生产区域如办公室时,只需要实施简单的锁定标识,使用电仪的标签。作业人员在上面签字并注明日期。它只有在具体工作人在标识上签字 后,或是他直接负责人已检查过工作完成后,才能被取下。
培训      5.0职责
5.1每个主管确保他(她)领导下的每个人员每年至少接受一次有关维修前设备锁定标识作业规程和规则以及各种危险能源的识别和控制它们的方法的教育。  
5.2将为每个人建立适当的培训文档。培训文档将包括培训日期、培训者的姓名和他们的有效身份证号码。
5.3安全工程师将开展与设备锁定标识作业有关的培训活动。
5.4 每位主管人员应知道向新员工及改变了工作安排的员工提供相应的培训,每当本规程作了修订后也应进行适当的培训。
      6.0标识的识别和安置   
实施锁定标识时使用二种类型的标签。
当隔离能源时,操作工、贮运工和实验室的技师必须使用合适的标签用于所有的工艺设备,编号填到设备锁定登记卡上,用来确定具体的能源控制点。维修、电仪和外协人员在隔离能源时,使用的简易标签。
6.2标签及其固定措施必须具有足够的强度以防意外脱落。
6.3标签应包括如果起动该设备将发生危险情况的警告说明。标签的说明应采用标准的字体和格式。
6.4标签必须足够耐久,能抵御使用环境的侵蚀。
6.5 标签上的签名应使用永久性墨水,能抵御环境侵蚀,并且签名应清晰、易读。
硬件      7.0锁定设施            
7.1 以下是专用于能源控制的锁定设施的概述:
个人安全锁--一种长期分配给机械维修工、仪表电气工及外协工的安全锁定锁。该锁只有一把钥匙并用作业人员名字及小组颜色标识。
    *机械维修—
    *仪表电气—
                *外协人员-
b.  小组安全锁
小组安全锁是特意分配给生产装置及贮运区域的操作 工,贮运工、实验室人员及电工使用的一组安全锁。 每个安全锁都被编号,并保存在指定的锁定板各自的 位置上。实验室人员当要执行锁定标识程序时使用生产装置小组锁。小组安全锁和便于机械安装的多重锁定设施以及个人安全锁一起使用。小组安全锁可根据编号及颜色确定。            
c.  多重锁定设施
多重锁定设施放在锁定标识板上,用来对配电房的电力供应进行锁定标识。这些锁定设施被设计成既适合于放置一个授权员工锁定设施,也适合于放置多个个人锁定设施。
d.  标签
为授权员工签,用于执行锁定标识程序。它设有一足够大的圆孔眼以容
                   纳锁头和(或)锁定封条的柄。在锁定中使用这种标
                   签时要求使用一张设备锁定登记卡。
            e.  锁定封条(绕带)
                塑料的、有色的编码锁定封条是用于能源隔离的锁定设施,
  和标签“危险禁止操作”一起使用,保证现场能源的隔离,   维修及外协人员在作业之前把它安置到现场的锁定装置上,
                     锁定封条根据工作小组的颜色设计为几种。
        8.0      新设备/改造设备
维修部门将确保对现有设备的任何重大检修、革新或改造时应包括锁定设施的设计和安装,以提供锁定能力。
         
程序       9.0 组合锁定
              工艺及与工艺有关的设备在检修或投入运行时,必须使用锁定登记卡
             的操作程序。
          10.0 锁定标识的个人职责
            10.1 操作工、储运工及实验室的技师及电工必须执行工作范围内与工艺
                有关的设备的锁定和标识程序,他们必须保证设备检修前被安全
                隔离。保证与检修有关的人员在锁定登记卡“安全可检修”
                上签名。
             10.2 操作工、储运工及实验室的技师及电工不能做超出自己范围的锁定
                标识   
             10.3 锁定标识在使用时,操作工、储运工、实验室的技师及电工将做
                到如下几点:
                a 通知有关人员什么设备要被锁定标识,要多少时间,为什么这样
                 做。
                b 停 车,按照正常的停车程序。
                c 隔离、阻塞、标识所有的能源,按上合适的有编号的标签,密封
                 绕带,在锁定登记卡上登记,注明位置。
d 操作工、储运工、实验室的技师通知电工到配电房锁定电源,电工断开电源,用有编号的小组锁和标签锁定标识配电房的电源。
                e 通过重新起动设备等方法保证设备的安全隔离。
                f 完成锁定登记卡“安全可维修”一栏的签名。
                g 通知维修人员,仪表电气人员或合同工可以工作。
            10.4 维修人员,仪表电气人员或合同工被通知后做下列事情:
              a 在配电房内的多重锁定设施上安置个人锁。
              b 检查设备,在能源隔离点上安上合适的标签、绕带。
              c 在设备锁定的登记卡上签名。
              d 开始工作。
10.5 外协人员
              a  外协工在配电房的多重锁定设施上安置他们的个人锁。
              b  检查将要作业的设备,在能源隔离点上安放各自的锁定绕带。
              c  在锁定登记卡上签字。
              d 开始工作。
          注:对阀门而言,每一个能源切断装置都要用两种锁定设                      施予以有形地锁定或加设封条—一种是设备操作工的                      锁定设施,另一种是进行修理和保养的人员的锁定设施。              
检修完工后维修、仪表电气及外协人员做到:
               a 在锁定登记卡上“工作已完成”一栏上签名。
               b 在能源锁定点上移走绕带或标签。
               c 在配电房 取下个人安全锁。
               d 通知操作、贮运及实验室人员。
假如工作未完维修、仪表电气及外协人员做到:
               a 在配电房上移走个人安全锁。
               b 在锁定登记卡上的“作业未完成”一栏上签名。
                C 通知操作工、贮运工和实验室人员设备的状况。
        
所有检修工作都完成后,操作工、贮运工、实验室的技师及电工
将做下列事项:
              a 移走能源隔离控制点上的绕带和标签。
              b 通过比较锁定登记卡的编号确定所有的锁定、标签已移走。
              c 通知电工拆除配电房的小组安全锁,移走标签,合上电源开关,
                 在设备锁定登记卡上签名。
              d 通知相关人员设备可投用。
11.0 区域主管的职责
            各相关主管要做到以下几点:
            a 了解设备以及检修作业要求。
            b 停止一切妨碍检修的工作。
            c 区域主管能执行紧急情况下移走在配电房上锁定设施的处理程序。
            d 检查作业时发现不按程序作业要及时纠正。
锁定设施的  12.0  个人安全锁定设施的紧急拆除
紧急拆除          在某些紧急状况下,可能要从配电房的开关上拆除
            某员工的个人安全锁。当必须采取这种措施时,
             需要执行下列步骤。
             12.1 部门主管将核实加设该锁定设施的员工不在现场。如果该                员工不在现场,有关部门的主管应设法和在家中的该员工                联系,要他返回现场并拆除他/她的个人锁定设施。
            12.2 如果无法和该锁定设施的所有者取得联系,部门主管和一                名有关员工将对正在进行的作业、设备和受锁定设施影响                的人员(有关安全、防火、健康和环境等方面)以及拆除                锁定设施可能造成的后果进行全面的分析考察。
                12.3 通知所有相关员工将解除锁定/标识设施对设备的锁定控制。
             12.4 在拆除锁定/标识设施时,部门主管和一名有关员工必须                  同时在场。
            12.5 部门主管将填写一份事故报告单,详细说明事故情况和其
锁定设施被拆除的员工的状况。
            12.6 部门主管将在被拆除的锁定设施的所有者下一次当班之                   前向该员工的主管递交一份事故报告单的备份。在该安
                     全锁定设施的所有者开始工作并要求澄清情况之前,                   该员工的主管将向他/她说明情况。
设备的盲    13.0 进入封闭空间作业和明火作业要求进入
堵和隔离          容器的管线用盲板、堵头隔离。
             13.1 当设备锁定登记卡和封闭空间作业同时使用时,要求所有的管
线都要加盲板、堵头。同时隔离时要做下列事情:
                a  盲板和堵头的安装由维修人员完成了10.3节的步骤后安装,维
                  修人员要保证做到:
盲板的尺寸堵头的螺纹正确无误。
盲板和堵头按标准的机械作业程序安装。
盲板和堵头上要有标签说明附件。
                b  操作工、贮运工及实验室的技师做到:
确保每一件盲板和堵头有用操作工的锁定绕带附上有编号的标签,上写有“危险禁止操作”。
在设备锁定登记卡登入标签的号码,标明其位置。
              13.2 封闭空间作业完成后:
                 a  维修人员根据机械操作程序拆除盲板,重新连接管线。
                 b  操作工、贮运工及实验室的技师确认盲板拆除,移走标签,在
                     设备锁定登记卡登记。
              13.3 设备锁定登记卡按10.6、10.7或10.8节的步骤完成。
            
       14.0  当设备锁定登记卡涉及明火作业,管线需要加盲板和堵
    头来隔离,其作业应在相关区域主管的指导下,参照相应的规程完成。
分享到: QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
分享分享0 收藏收藏0

3

主题

0

好友

0

积分

新会员报到

贡献
0 个
金币
0 个
在线时间
0 小时
帖子
21
2#
发表于 2007-3-2 11:21:50 |只看该作者
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安评论坛

手机版|Archiver|安全评价

GMT+8, 2025-5-9 21:44 , Processed in 0.030818 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.

回顶部