安全评价论坛

 找回密码
 注册安评论坛

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 896|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

防火分隔物

[复制链接]

4

主题

0

好友

0

积分

新会员报到

贡献
0 个
金币
0 个
在线时间
0 小时
帖子
13
跳转到指定楼层
1#
发表于 2007-3-2 22:58:27 |只看该作者 |倒序浏览
  
防火分隔物




    把火灾控制在设想的防火分区的主要构成条件是防火分隔物。    防火分隔物应具有较高的耐火极限,能有效地隔绝烟气和热气防火分隔物流的影响,为灭火赢得时间。有些防火分隔物(如防火墙),在结构上还必须有相对的独立性和稳定性,以便充分发挥作用。    防火分隔物是针对建筑物的不同部位,火灾蔓延的途径设置的,除楼板进行的自然分隔外,室内防火分隔物还有防火墙、防火间隔墙、防火门、防火窗和防火卷帘等。 (一)防火墙    防火墙是建筑物内划分防火分区耐火极限不低于4h的墙体(在《高层民用建筑设计防火规范》中定为3h)。    1、防火墙的分类 -    根据其在建筑物中所处的位置和构造形式,分为横向防火墙、纵向防火墙;内防火墙、外防火墙和独立的防火墙等。    横向防火墙处于建筑物的进深方向,与平面纵轴垂直;纵向防火墙位于建筑物的开间方向,与平面纵轴平行。    内墙防火墙是把房屋划分成防火分区的内部分隔墙。    外墙防火墙是因为两幢建筑物的防火间距不足时设置的无门窗的外墙(山墙)。    独立防火墙是因建筑物间防火间距不足时而设置的独立墙壁,它主要用以遮挡辐射热、火焰和冲击波的影响。    2、防火墙的构造要求    防火墙是阻止火势蔓延的重要设施,因此对防火墙的构造应提出严格的要求,避免由于构造不够完善而失去作用。    (1)防火墙应是具有不低于4h耐火极限的非燃烧体;    (2)防火墙应直接砌筑在基础上或钢筋混凝土框架上,以保证防火墙根基稳固,而且应保证防火墙一侧的屋架、梁、楼板等受到火灾影响而破坏时,不致使防火墙倒塌;    (3)为防止火由屋面越过防火墙,防火墙应砌出屋面,截断燃烧体或难燃烧体屋顶结构,高出非燃烧体屋面不少于40cm;高出燃烧体或难燃烧体屋面不少于50cm;    当建筑物的屋盖为耐火极限不低于0.5h的钢筋混凝土屋面板的非燃烧体时,防火墙(包括纵向防火墙)可砌至其屋面基层的底部,不必高出屋面。    我国防火墙高出屋面的尺寸与国外资料对比如(表4—1—1)。    表4—1—1 屋面构造  防火墙高出屋面尺寸(cm)
  中国  日本  美国  苏联
非燃烧体  40  50  45-90  30
燃烧体  50  50  45-90  60
   (4)建筑物的外墙如为难燃烧体时,防火墙应突出难燃体的外表面40cm,或改用砖砌防火带,防火带的宽度,从防火墙中心线起每侧不应小于2m,在其范围内不准开设门窗;    (5)为保证防火墙发挥阻火作用,不要把防火墙设在建筑的转角处,如果设计上有困难,那么转角两边墙上所设的门窗洞口之间的最近水平距离不应小于4m;    (6)靠防火墙两侧的门窗洞口之间的距离不宜太小,最近的水平距离不应小于2m。但窗口上装有耐火极限不低于0.9h的非燃烧体固定窗扇采光窗,距离可不受限制;    (7)为防止建筑物内发生火灾时,浓烟和火焰穿过门窗洞口,蔓延扩散,防火墙上不应开设门窗洞口,如必须开设时,应采用甲级防火门窗,并能自行关闭,实践证明,用耐火极限为1.2h的甲级防火门能基本满足控制或扑救火灾所需要的时间;    (8)防火墙内不应设置排气道,民用建筑如必须设置时,为不减少防火墙厚度,保证其耐火极限,排气道两侧的墙身截面厚度均不应小于12cm;    (9)为了供给建筑物水、电、煤气等,设置了各种管道,为了避免这些穿通部分窜烟火,必须重视建筑设计与施工的处理,对氢气、煤气、乙炔等可燃气体,以及汽油、苯、甲醇、乙醇、煤油、柴油等甲、乙、丙类液体管道,严禁穿过防火墙,对其他管道也应避免穿过防火墙,如必须穿过时,应用非燃烧材料将缝隙紧密填塞;    (10)防火墙中心距天窗端面的水平距离小于4m,且天窗端面为燃烧体时,应采用防止火势蔓延的设施。    3、防火墙的应用    (1)当建筑物之间的防火间距不足时,可将相邻较高建筑物的外墙做成防火墙;    v(2)建筑物的占地面积如超过《建筑设计防火规范》所规定的范围时,应在建筑物的内部用防火墙加以分隔,使防火墙间占地面积能够符合要求;    (3)建筑物内防火要求不同或灭火方法不同的部位之间,要设防火墙或防火间隔墙加以分隔;    (4)易燃易爆的生产车间与附属的变配电、更衣、生产管理房间之间均应用防火墙(或防爆墙)分隔。 (二)防火门    为保证防火墙的阻火性能在防火墙上不应开设门窗,但有时为满足使用上的需要,只好在墙上开门或窗,这就在防火墙上造成了薄弱的部位,因此必须利用防火门窗来弥补这一不足。    防火门除了具有普通门的作用外,应具有防火、隔烟的特殊功能。民用建筑的防火门还应具有轻质、美观、耐久的特点。    1、防火门的分类    防火门按其耐火极限分,有甲级防火门、乙级防火门和丙级防火门;按其所用的材料分,有木质防火门、钢质防火门和复合材料防火门;按其开启方式分,有平开门、推拉门和下滑门;按其燃烧性能分,有非燃烧体防火门和难燃体防火门等。    对防火墙上的门也要象防火墙那样有4h的耐火极限,则因材料和构造条件的限制是比较困难的,即便做到了,也会给开、使用带来不便。因此,根据火场的实际情况,规定了各种等级的防火门其最低耐火极限分别为:甲级防火门1.2h;乙级防火门0.9h;丙级防火门0.6h。    2、常见的防火门    (1)单扇钢质防火门    (2)双扇钢质防火门    (3)单扇木质防火门    (4)双扇木质防火门    3、常见防火门的耐火极限和燃烧性能    表4—1—2 常见防火门的耐火极限和燃烧性能 序号  构 件 名 称   结构厚度或截面最小尺寸(cm)  耐火极限(h)  燃烧性能
  1   木板铁皮门:      
  1.双层木板、外包镀锌铁皮;          4.1    1.2  难燃烧体
  2.双层木板、单面包石棉板、外包镀锌铁皮;          4.6    1.6  非燃烧体
  3.双面木板、中间夹石棉板、外包镀锌铁皮;          4.5    1.5  难燃烧体
  4.双层木板、双层石棉板、外包镀锌铁皮。          5.6    2.1  难燃烧体
  2  骨架填充门:      
  1.木骨架、内填矿棉、外包镀锌铁皮;          5.0    0.9  难燃烧体
  2.薄壁型钢骨架、内填矿棉、外包薄钢板。          6.0    1.5  非燃烧体
  3  金属门:      
  薄型钢骨架、外包薄钢板          6.0     0.6   非燃烧体
   4、防火门的应用及技术要求    甲级防火门,适用于防火墙及防火分隔墙上;乙级防火门,适用于楼梯间和单元式住宅内开向公共楼梯间的分户门;丙级防火门,适用于电缆井、管道井、排烟道等管井壁上,当作检查门。    防火门是一种活动的防火分隔物,不但要求它具有较高的耐火极限,而且对它的构造、安装等方面都有一些具体的要求。    (1)关闭紧密,不窜烟火。    (2)设泄气孔。木质防火门和含有木构件的难燃烧体的防火门由于火灾时这些木构件会碳化分解,门芯填料所含水分也会汽化而产生压力,这种力导致了门的变形,甚至完整性被破坏,使火灾蔓延。为此,除了对门芯填料的质量做出规定外(譬如对普通硅酸铝耐火纤维毡规定其加热线收缩不大于4%,含水率不大于0.5%等)还要在门扇上设置泄气孔以有利于泄压,减少门的变形。试验表明,按每平方米受火面积设两个纵向贯通性的,直径l0mm的泄气孔,可避免蒸汽压引起的变形和破坏。    (3)启闭性能好。疏散走道和楼梯间的防火门应具有自动关闭的功能或火灾时应能迅速关闭。如设置与防火门释放开关配套使用的闭门器,当防火门释放开关断开后,闭门器应立即把门推至关闭位置,以阻止火势通过门洞蔓延;关闭后很难或不能随时开启的防火门,应在门扇上加开活动小门;经常处于开启状态的防火门,当发生火灾时,应具有自行关闭和信息反馈的功能,使用与感烟、感温自动报警装置相配套,以压缩气体或弹簧机械为动力的自动关闭装置就能满足这一要求,且其在关闭后仍能随时开启,对防火和疏散人员极为有利;搭接的双扇防火门和多扇防火门应能按顺序关闭,为此应加设顺序闭门器或采用调速闭门器。    (4)合理设置。设在变形缝的防火门,应安装在楼层较多的一侧,且门开启后不应跨越变形缝。 (三)防火卷帘门    1、防火卷帘门的分类    防火卷帘门分为普通型防火卷帘门和复合型防火卷帘门。普通型防火卷帘门,是用单层钢质帘板配以导轧、卷门和控制机构等组成的具有防火性能的门。复合型防火卷帘门是在双层钢质帘板中间夹人耐火材料制成的。    防火卷帘门可安装在外墙门洞,亦可安装在内墙门洞上。    防火卷帘门如同时要求具有防烟性能,则有普通型防火防烟卷帘门和复合性防火防烟卷帘门。这时不仅防火性能应满足要求,且卷帘门的隔烟性能也要满足要求。    2、防火卷帘门的技术要求    (1)防火卷帘门所用材料的性能要符合材料标准和防火的要求。    (2)防火卷帘门要安装牢固,启闭灵活。应设置限位开关,门帘运行至上下限时,能自动停止。门帘下限至距地面1.2m时,应有延时装置,以保证人员通过。    (3)防火卷帘门应同时具有电动和手动两种功能,并尽可能与火灾报警系统联动。所装配的操纵装置都应有明显的标志,便于人员准确迅速地操作使用。    (4)防火卷帘门安装后,不允许有影响防火的孔和缝隙存在。 (四)防火窗    在防火间距不足的两幢建筑物外墙,或防火墙上,需要采光和通风时,应当采用防火窗。    防火窗的安装形式有开启式和固定式两种,所用的材料有防火铅丝玻璃和防火复合玻璃两种。    单层铅丝玻璃防火窗的耐火极限为0.6h,双层铅丝玻璃防火窗的耐火极限可达1.2h,防火复合玻璃是将普通平板玻璃用防火粘结材料复合多层玻璃之后形成的一种既透明又防火的新型防火玻璃,耐火极限可达1.2h以上。    另外,还有一种铁皮窗,它是在木质窗扇和墙框上包复铁皮,主要用在仓库建筑中,白天需要时可以打开通风和采光,不需要时则关闭,可防止外来火种窜入或邻近火灾侵袭,又可防止本建筑起火时向相邻建筑蔓延。这种防火窗常在改善原有旧建筑的防火条件时采用,简便易行。缺点是只能做成活动窗,而不能固定,关窗时也不能采光。 (五)防火阀    1、防火阀的作用原理    防火阀安装在建筑空调、通风系统中,用以防止火势沿管道蔓延的阀门。它多是靠易熔合金片或感温、感烟等控制设备在温度作用下动作而起到防火作用的。易熔化动作温度为70±3t。    2、防火阀的技术要求    (1)防火阀平时均处于开启的使用状态,并不得阻碍通风、空调系统的正常工作;    (2)防火阀在发生火灾时关闭动作要灵活、可靠,关闭后阀片要封闭紧密,不得漏火漏烟,特别是在管道中长期安装使用的防火阀,长年累月经气体作用后,会逐渐被锈蚀和老化,直接影响到防火阀的关闭和防火性能,一旦发生火灾,防火阀会关闭不灵,起不到防火作用。因此,设计、制造和使用时要考虑到这个因素,保证防火阀正常起作用;    (3)防火阀用型钢(角钢或扁钢)法兰与通风管道相连接,并应用专用支架支撑。当通风管道穿过防火墙时必须设防火阀;当穿过变形缝时,要在两侧设防火阀并在2m范围内用非燃烧材料包裹。   

[s:1]
分享到: QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
分享分享0 收藏收藏0
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安评论坛

手机版|Archiver|安全评价

GMT+8, 2025-5-11 15:52 , Processed in 0.057318 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.

回顶部