故障判断处理方法【转贴】

[复制链接]

4

主题

0

好友

0

积分

新会员报到

贡献
0 个
金币
0 个
在线时间
0 小时
帖子
13
跳转到指定楼层
1#
发表于 2007-3-2 23:05:17 |只看该作者 |倒序浏览
  
故障判断处理方法


1.    报火警后,警铃、声光报警器为何不动作?
可能原因有:
a、请检查面板上的远音指示灯是否被点亮;
b、主机上是否有该警铃或声光报警器的故障信息;
c、警铃或声光报警器现场是否有24V电源;
d、警铃的控制模块类型是否被设置为远音或声光报警器;
e、在联动设置中是否有警铃/声光报警器的输出。

2.    报火警后,为何没有什么任何设备请求动作?
可能原因有:
a、请检查面板上一般联动指示灯是否被点亮;
b、联动设置中是否有联动设置数据,或联动数据中“注册”项没能选中。

3.    报火警后,为何主机上的多线联动模块没有任何联动请求或动作?主机上多线联动模块一般都是控制比较重要的消防设备,为防止误动作一股都有多重保护措施。自动联动除受“一般联动”开关的控制外,还受主机上“禁止/允许”锁控开关和“手动/自动”锁控开关的控制。在“禁止”状态下,任何操作都不能启动多线模块;只有在“允许”且“自动”状态才响应主机的动作请求。不论是“手动”或“自动”状态下,均可手动启停多线模块。

4.    报火警后,有设备请求动作,但为何现场设备没有动作?设备的反馈信号需要有控制监视类模块返回,
可能原因有:
a、现场设备状态没有选择自动状态,不能受模块控制而没能启动。
b、设备已经启动,但设备反馈信号线脱落。

5.    某回路为何不停的报故障或反馈,然后又自动消失?不停的报故障,如:设备类型不符或反馈,多为回路线上有较高的干扰,因报火警有较复杂的算法,故不会乱报火警。此时可用“操作”菜单点测试功能可以看到单点测试的5条曲线均较大幅度的波动。通常为回路信号线对地绝缘情况不好,可使用万用表正、反向测量回路对地电阻,正常情况下应大于5MΩ。

6.    某回路报警时为何只能联动一次,后火警或反馈再也报不了?发生此类问题通常为,探测器/模块的回路线与控制类模块的输出发生有短路现象,在模块没有动作时回路动行似乎很好正常,当一但模块发生动作后回路即受到影响,故设备一经动回路就再也不能报火警了。