供电所触电事故
1)事故概况及经过某县供电所改修线路,违反操作规章,造成1死1伤,直接经济损失3026.61元的严重后果。某人民法院依据《刑法》第114条之规定,以重大责任事故罪判处该所副所长陈某有期徒刑1年,缓刑2年;判处该所负责技术工作的李某免予刑事处分。
某年9月25日上午,陈某带领4名工人检修城关百华大楼处的共杆线至老供电所线路。陈某未做短路保护,便和工人邱某到县土产公司门前上电杆作业,造成触电死亡事故。
2)事故原因
(1)违背操作规程。陈某身为供电所副所长,带领工人改修线路,却违反操作规章,不作好短路保护,也不设置安全保护措施,造成人员伤亡的严重后果,其行为已构成重大责任事故罪。
(2)缺乏联系沟通。李某在排除故障过程中,已看到陈某写的字条,却不与陈某进行联系,就擅自决定送电,是造成作业工人触电伤亡的重要原因。
通过上述事故案例分析,热电厂发生概率最大,危害程度也最大的事故类型是锅炉爆炸和触电。二者之中属锅炉爆炸的危害后果尤为严重。锅炉可能发生的主要事故类型是爆炸。 前后矛盾啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 ??????????? 没有预防措施啊!! 没有“两措”现场不清楚。 这些人真的是觉得无所谓,乱搞 看一下先———————— 参考学习资料啊! 事故经过有点简单啊 这个真简单,分析的不多
页:
[1]
2