发表于 2007-8-1 21:25:02 |只看该作者 |倒序浏览
>>     
                            衢州电力局35kV户外母线、线路压变,都经过户外高压(限流)熔断器加以保护。熔断器由熔丝及外瓷套组成。从实际运行情况来看,98%以上的熔丝熔断都是雷击引起的,所以更换熔丝的工作基本上都在雨天乾地。由于无专供工作人员登高作业的平台,加之设备锈蚀等原因,工作人员在更换熔丝时,会遇到困难和危险。

    1 原熔断器存在的主要问题

    (1) 原熔断器的熔丝采用弹簧压缩组装方式。由于在现有设备的构架上基本上不能完成高压熔丝的更换工作,因此在实际维护工作中都是将整套熔断器拆下,在地面更换或换上备用熔断器。

    (2) 由于设备长期在户外运行,各连接螺丝锈蚀严重,更换熔丝时,一般须采用钢锯将连接螺丝锯断,工作难度很。因此更换一次熔丝需由2~3人配合,耗时1~3h.

    (3) 由于熔丝更换时间过长,对压变回路所接的保护(如故障解列、备用自投、重合闸)、电能计量的影响很大,不利于电网的安全稳定运行。

    2 熔断器的改进

      针对35kV户外高压(限流)熔断器在实际运行中存在的问题,结合电网安全,运行维护工作要求,衢州电力局设计开发了安全高效的35kV户外高压限流熔断器(如图1),它具有以下特点。

      

      



    (1) 没有改变原有的物理结构,方法简单,改造费用少。

    (2) 改进后的熔断器端盖采用优质纯铜材料,防水采用进口密封圈。使其导流、防水性能均优于原有设备。

    (3) 该熔断器设计合理,操作方便,无需拆装任何连接部件,一人打开端盖就可完成熔丝更换工作,整个更换熔丝工作仅需3~5min。

    (4) 该熔断器熔丝两头的端盖均采用纯铜材料制作,导电部位采用银质电镀,即使长期在户外运行,也不会产生锈蚀。

    (5) 该熔断器设计合理,能满足现有各种压变连接方式的要求。

    (6) 能将变电站35kV高压熔丝更换工作的危险性降低到最低程度。