10kV配电系统不宜选用半绝缘电压互感器

[复制链接]

1794

主题

0

好友

329

积分

安评小学三年级

Rank: 3Rank: 3

贡献
4 个
金币
137 个
在线时间
12 小时
帖子
1798
跳转到指定楼层
1#
发表于 2007-8-1 21:25:15 |只看该作者 |倒序浏览
>>     
                              在10 kV配电网络中为了电压的测量、电能的计量和保护的需要,都要安装电压互感器获取电压的量值。电压互感器按其运行承受的电压不同,可分为半绝缘和全绝缘电压互感器。半绝缘电压互感器在正常运行中只承受相电压,全绝缘电压互感器运行中可以承受线电压。随着配电电网的不断发展,网络扩大,导线截面增大,大量采用电缆提高绝缘水平,使中性点不接地配电系统的电容电流不断增大,电压互感器的故障增多。在对运行实践中发现的问题分析后认为,选用不同电压等级的电压互感器,对抗谐措施的实施、设备的安全运行等有不同的影响,主要反映在以下方面。

    (1) 接线方式不同。半绝缘电压互感器高压N极必须直接接地运行,在配电系统中变电站、开闭站、高压用户终端等需要安装电压互感器,诸多的半绝缘电压互感器的并联运行,在系统稍有不对称时,很容易激发形成高幅值的铁磁谐振过电压,并联数越多越容易发生;全绝缘电压互感器可以直接接地运行,也可以间接(接电阻、零序压变等)接地运行,还可以V形接线不接地运行。

    (2) 防谐措施不同。半绝缘电压互感器采用二次开口三角绕组上加装专用消谐器,或并联灯泡,或并联电阻抗谐振;全绝缘电压互感器除了可以采取上述措施外,还可以在高压中性点串联电阻消谐。全绝缘电压互感器由于正常运行处于降压运行状态,励磁性能比较好。有效防止压变铁磁谐振过电压,必须多管齐下、多种措施并用才能奏效。

    (3) 单相接地承受的电压不同。半绝缘电压互感器在系统单相接地时,需要承受线电压的冲击,一般运行不得超过2 h,长期运行可能造成击穿故障;全绝缘电压互感器在系统单相接地时,承受的是额定电压。

    (4) 安全运行的效果不同。我局的10多个35 kV变电站在20世纪80年代末90年代初,对全绝缘电压互感器采取二次开口三角绕组上并联500 W灯泡,中性点串接ZG11-250-11k-I电阻的消谐振措施,10多年来偶然发生过压变熔丝熔断故障,并且大多是电阻损坏或断线等原因引起的。但是我局近年来新建的几个110 kV变电站,采用半绝缘电压互感器运行状况不好,故障不断。例如,110 kV石门变电站2001年9月投产至2003年7月间共发生单相、二相、三相熔丝熔断26次,110 kV乌镇变电站2001年7月至2003年9月间共发生单相、二相、三相熔丝熔断21次,且在2003-09-09,10 kV 2号压变烧毁引起柜内短路(整柜烧坏)事故;110 kV河山变电站也发生过压变击穿。在这期间我们也采取多种形式的消谐措施,但均未收到效果。对此,2004年初开始对6座110 kV变电站的半绝缘电压互感器改造为全绝缘电压互感器,采取了与35 kV变电站同样的消谐措施,经过夏季雷雨气候的运行考验未发生过一次断熔丝故障。

    综上所述,半绝缘电压互感器在中性点不接地的10 kV配电系统运行中,容易发生铁磁谐振过电压,熔断压变熔丝,烧毁电压互感器,甚至引发系统事故,严重影响计量的正确性,使测量数据丢失,危及继电保护和自动装置的正确动作等。由此可见,10 kV配电系统中不宜选用半绝缘电压互感器,应当选择全绝缘电压互感器,有利于采取多种形式的消谐措施,有效防止铁磁谐振过电压,确保设备安全运行。选择全绝缘电压互感器应尽可能考虑选择大容量电压互感器。当然,全绝缘电压互感器与半绝缘电压互感器相比,投资要增加,体积要增大。