                            4月14日,由江苏仪征市供电公司和华北电力大学共同承担的科技项目“电力网接地装置腐蚀诊断的研究”顺利通过江苏省电力公司验收。该项目是江苏省电力公司2005年的重点研发类科技项目,项目取得的成果居国内外先进水平,标志着电力网接地装置腐蚀诊断的研究工作迈上了新台阶。
    本项目利用电阻测量法研究接地网的腐蚀情况。将接地网等效为纯电阻网络,在可及节点中轮换电流激励源的位置,测量节点直流电压值,建立起反映支路电阻变化量的方程,应用自适应策略、微粒子群优化和改进的broyden算法模型,将能量最低原理、最优化原理等技术应用于方程的求解,采用迭代的方法用线性方程逐步逼近非线性方程,并尽可能减少测量点的个数,计算出各条支路的电阻值,判断出对应的接地网中扁铁的连接和腐蚀情况。
    电力系统有很多变电所始建于六、七十年代,接地网腐蚀严重。一旦因此造成事故,其后果不堪设想。该项目的成果投入使用,对提高变电所的安全管理水平将产生重要作用,成为保证变电所安全运行的又一重要工具。