                            (1)二次电压波动。二次连接松动,分压器低压端子未接地或未接载波线圈;如果阻尼器是速饱和电抗器,则有可能是参数配合不当。
    (2)二次电压低。二次连接不良,电磁单元故障或电容单元C2损坏。
    (3)二次电压高。电容单元C1损坏,分压电容接地端未接地。
    (4)电磁单元油位过高。下节电容单元漏油或电磁单元进水。
    (5)投运时有异音。电磁单元中电抗器或中压变阻器螺栓松动。