                            1 温度测试:一般正常运行变压器上层油面温度不得超过85 ℃?温升55 ℃。
    2 负荷测定:为了提高变压器的利用率,减少电能损失,在变压器运行过程中,根据每一季节最大用电时期,对变压器进行实际负荷测定,一般负荷电流应为变压器额定电流的75%~90%。
    3 电压测定:电压变动范围应在额定电压±5%内。
    4 绝缘电阻的测定:变压器绝缘电阻一般不做规定。应将所测的电阻与以前所测值相比较,不低于前次所测值70%。测变压器绝缘电阻时,根据电压等级不同,应选取不同电压等级的摇表,并应停电进行测定。
    5 每1~2年还应做一次预防性试验。