[安全技术资料] 变压器末屏套管断裂的发现及解决

[复制链接]
发表于 2007-8-1 21:27:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
>>     
                            2004-06-01,安庆变电站2号主变压器安排综合检修。试验人员在做主变预防性试验时,怎么也测不出主变高压中性点套管的电容量。他们又是做介质损耗,又是用电容表测量,各种方法都试过了,电容量还是没有显示。据此,试验人员判断是末屏小套管存在问题,有可能是末屏引出线断裂,于是决定做解体检查。
    2004-06-03上午,试验人员通过吊车将2号主变压器220 kV高压中性点套管吊出,拆开末屏小套管后发现,末屏引出线已断开,而且从线路断口的痕迹看断裂已有一段时间。这是一个极其严重的安全隐患,安徽电网就曾发生过由于变压器套管末屏接触不良造成套管爆炸的重大事故。
    问题找到后,检修人员在现场重新焊接了末屏引出线,修复了高压中性点套管。修复后重新测量了套管的电容量,与铭牌值完全吻合。