(升钟水库管理局,四川 南充 637200)
    凤鸣电站许多电动机的控制回路中都采用了二极管整流的DZJ型电磁继电器。这类继电器的优点是工作时无电磁噪声,缺点是内部整流二极管经常被击穿,只得拆下更换,使自动控制无法投用。
    造成这一现象的原因是由于厂用电路中电感负载投入和切除时,产生瞬时高压而击穿二极管。根据压敏电阻的特性,它有一个转折电压,低于此电压时通过的电流极小,高于此电压时,将呈低阻状态,可瞬间通过较大电流而电压上升不高,它广泛用于电子电路作为防雷器件。由于二极管被击穿的现象与雷电有相似之处,且压敏电阻实为电阻,为耗能元件,可及时释放电感负载中的储能。因而决定采用压敏电阻来解决二极管击穿的问题。
    在继电器内电源进线采用MYG-621压敏电阻后,效果理想。现已将所用这类二极管整流型继电器都作了改进,直至目前,再未发生因二极管击穿而损坏继电器的事件。