九、 采用钳压法连接导线应注意的事项 :

    采用钳压法连接导线时,为了保证连接可靠,除应按压接顺序正确进行操作外,尚须注意以下事项:

    (1) 压接管和压模的型号应为所连接导线的型号一致。

    (2) 钳压模数和模间距应符合规程要求。

    (3) 压坑不得过浅,否则,压接管握着力不够,接头容易抽出。

    (4) 每压完一个坑,应保持压力至少1分钟,然后再松开。

    (5) 如果是钢芯铝绞线,在压管中的两导线之间应填入铝垫片,以增加接头握着力,并保证导线接触良好。

    (6) 在连接前,应将连接部分、连接管内壁用汽油清洗干净(导线的清洗长度应为连接管长度的1.25倍以上),然后涂上中性凡士林油,再用钢丝刷擦刷一遍。如果凡士林油已污染,应抹去重涂。

    (7) 压接完毕,在压接管的两端应涂以红丹漆油。

    (8) 有下列情形之一者就切断重接:

    ①管身弯曲度超过管长的3%;

    ②连接管有裂纹;

    ③连接管电阻大于等长度导线的电阻。

    十、 采用爆压法连接导线应注意的事项:

    爆压法的原理是,利用炸药在爆炸时产生的高压气体,使钳压管产生塑性变形,以代替钳压机的人工操作。爆压法主要有导爆索法、药包法和塑-B炸药法三种。采用爆压法连接导线应注意以下事项:

    (1) 爆压法使用的钳压管,只有原压接管长度的1/3。

    (2) 应使用8号纸壳工业雷管或电雷管起爆,不得使用金属壳雷管,以免伤及钳压管或导线。

    (3) 导火索的长度,在地面引爆时不得小于200毫米,高空引爆时不得小于350毫米;在引爆前应将接头周围的异物清除至1米以外,引爆人员点燃导火索后须快速撤至爆炸点15"20米以外。

    (4) 为保证压接质量,钢绞线可对接,而铝绞线或钢芯铝绞线则必须搭接;压接质量必须符合《架空电力线路爆炸压接施工工艺规程》的要求,否则,应锯断重接。

    (5) 爆压工作应由培训合格的人员担任,工作时应严格遵守操作规程和安全工作规程。

    十一、 同一档距内的各相导线的弧垂必须保持一致:

    同一档距内的各相导线的弧垂,在放线时必须保持一致。如果松紧不一、弧垂不同,则在风吹摆动时,摆动幅度和摆动周期便不相同,容易造成碰线短路事故。 通常,同一档距内的各相导线的弧垂不宜过大或过小,弧垂一般应根据架线当时当地气温下的规定值或计算值来确定。弧垂如果过大,则在夏天气温很高时,导线会因热胀而伸长,弧垂更大,对地或建筑物等的距离就会不符合要求;弧垂如果过小,则在冬天气温很低时,导线冷缩,承受的张力很大,遇到大风和冰冻,荷重更大,因而容易引起断线事故。导线弧垂的大小与电杆的档距也有关。档距越大弧垂也越大(导线材质、型号确定后)。因此架线时必须按规定的弧垂放线,并进行适当的调整。在架设新线路的施工中,导致要稍收紧一些,一般比规定弧垂小15%左右。

    十二、 同杆架设多回路的架空线路,其横担间和导线间的距离:

    10千伏及以下线路与35千伏线路同杆架设时,导线间垂直距离不应小于2米。

对于35千伏双回路或多回路线路,不同回路的不同相导线间的距离不应小于3米。

同杆架设10千伏及以下双回路或多回路线路时,横担间垂直距离不应小于表2所列值。 见表 表2 不同回路导线的横担间垂直距离 注:表0.45/0.6是指转角横担或分支线横担距上而横担取0.45米,距下面横担取0.6米。 当通讯电缆与6"10千伏架空线路同杆架设时,其间距不得小于2.5米;广播明线和通讯电缆与380伏及以下架空线路同杆架设时,其间距不得小于1.5米。

    十三、 导线和电缆的允许持续电流:

    当电流通过导线或电缆时,由于二者都存在阻抗,所以会造成电能消耗,从而使导线或电缆发热,温度升高。通常,通过导线或电缆的电流越大,发热温度也越高。当温度上升到一定值时,导线或电缆的绝缘可能损坏,接头处的氧化也会加剧,结果导致漏电或断线,严重时甚至引起火灾等事故。为了保证线路这全,选择导线或电缆的截面时,都要考虑发热情况,即在任何环境温度下,当线路持续通过最大负载电流时,其温度不超过允许最高温度(通常为70℃左右),这时的负载电流称为允许持续电流。 导线和电缆的允许持续电流取决于它们的种类、规格、环境温度和敷设方式等,通常由有关单位(电缆研究所等)进行试验后提供此项数据和资料(可从各种手册中查到)。

    十四、 架空线路采用瓷横担的优缺点:

    目前,许多国家的高低压线路多采用瓷横担,我国也广泛应用。在6"10千伏线路上,一般使用圆锥形瓷横担。瓷横担有以下一些优点:

    (1) 由于瓷横担可兼作横担和绝缘子,而且造价也较低,所以即简化了线路杆塔的结构,又具有明显的经济效益。

    (2) 绝缘水平与耐雷水平都较高,自然清洁效果好,事故率也低,在污秽地区使用,较针式绝缘子可靠。

    (3) 由于瓷横担比较轻,容易清扫,便于施工、检修和带电作业。

    (4) 由于瓷横担能自动偏转一定角度,万一断线,可自行放松导线,防止事故扩大。瓷横担的主要缺点是机械强度低于铁横担,在施工、运输时容易损坏或断裂。因此,在人烟较稀少的地方用得较多。如果提高其强度,或进一步将其材质加以改进,则瓷横担将会进一步得到推广应用。

    十五、 35千伏架空线路大多使用悬式绝缘子而很少使用针式绝缘子:

    目前生产的针式绝缘子,其性能不够稳定,使用中易击穿、老化,金属材料消耗多,体积大,因此已很少使用。悬式绝缘子由铁帽、钢脚和瓷件组成,结构简单,机械强度高,老化率较低,可按需要片数连接成串,应用于各种电压等级的输电线路;悬式绝缘子的盘径很小,瓷盘间的空气放电距离也可充分利用。因此,悬式绝缘子越来越广泛地应用于架空线路。