发表于 2007-8-4 21:43:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
在防火检查时,如发现灭火器有下列情况之一的,应予报废处理:
    1、灭火器、贮气瓶外表和螺纹部位发生影响强度和安全的严重锈蚀的(筒体外表面漆皮大面积脱落,锈蚀面积超过筒体外表面积三分之一者)
    2、由于使用不当(如严重磕碰),筒体严重变形的
    3、经水压试验有泄漏的(不允许补焊)
    4、水压试验后筒体变形率超过6%的
    5、内机式器头没有(或无法安装)卸气螺钉和固定螺钉的
    6、结构不合理的(如筒体平底的,储气瓶外置而进气管从筒体进入筒身内部的干粉灭火器)
    7、公安部或省级消防部门明令禁止销售、维修和使用的
    8、没有取得生产许可证的厂家生产的,以及无生产厂名称和出厂年月的,报废的灭火器应打上报废钢印或作废品回收。<a href="