27. 带电灭火应注意哪些安全问题?
答:为了争取灭火时间,防止火灾扩大,来不及断电;或因需要或其他原因,不能断电,则需要带电灭火。带电灭火应注意以下几点:
(1)应按灭火剂的种类选择适当的灭火机。二氧化碳、四氯化碳、二氟一氯一浪甲烷(即1211)、二氟二澳甲烷或干粉灭火机的灭火剂都是不导电的,可用于带电灭火。泡沫灭火机的灭火剂(水溶液)有一定的导电性,而且对电气设备的绝缘有影响,不宜用于带电灭火。
(2)用水枪灭火时宜采用喷雾水枪,这种水枪通过水柱的泄漏电流较小,带电灭火比较安全;用普通直流水枪灭火时,为防止通过水柱的泄漏电流通过人体,可以将水枪喷嘴接地;也可以让灭火人员穿戴绝缘手套和绝缘靴或穿均压服操作。
(3)人体与带电体之间要保持必要的安全距离。用水灭火时,水枪喷嘴至带电体的距离;电压  110kV及以下者不应小于3m,220k及以上者不应小于5m。用二氧化碳等有不导电的灭火机时,机体、喷嘴至带电体的最小距离:10kV者不应小于0.4m,36kV者不应小于0.6m。
(4)对架空线路等空中设备进行灭火时,人体位置与带电体之间的仰角不应超过45“,以防导线断落危及灭火人员的安全。
(5)如遇带电导线跌落地面,要划出一定的警戒区,防止跨步电压伤人。
28.电气设备着火后,能直接用水灭火吗?
答:电气设备着火后,不能直接用水灭火。因为水中一般含有导电的杂质,喷在带电设备上,再渗入设备上的灰尘杂质,则更易导电。如用水灭火,还会降低电气设备的绝缘性能,引起接地短路,或危及附近救火人员的安全。所以一般都用二氧化碳、四氯化碳、“ 1211”、干粉等灭火。因为这些灭火剂是不导电的。但对变压器、油断路器等充油设备发生火灾后,则可把水喷成雾状灭火。因水雾面积大,覆盖在火焰上,细小的水粒很易吸热气化,将火焰温度迅速降低;上升的烟气流又使悬浮的雾状水粒降落缓慢,更有利于吸热气化;落下的细小水粒浮在油面,也使油面温度降低,减弱了油的气化,从而使火焰减弱以致熄灭。
29. 消除静电危害的措施有哪些?
答:消除静电危害的措施大致可分为3类:
第1类是泄漏法。静电接地、增湿、加入抗静电剂等都属于这种办法。
第2类是中和法。主要采用各种静电中和器中和已经产生的静电,以免静电积累。
第3类是工艺控制法。即在材料选择、工艺设计、设备结构等方面采取的消除静电的措施。
30.消除静电的方法有哪些?
答:(1)静电接地。接地是消除静电危害最简单、最基本的方法。主要用来消除导电体上的静电,而不宜用来消除绝缘体上的静电。
(2)增湿。增湿就是提高空气的湿度以消除静电荷的积累。有静电危险的场所,在工艺条件允许的情况下,可以安装空调设备、喷雾器或采用挂湿布条等办法,增加空气的相对湿度。
(3)加抗静电添加剂。抗静电添加剂是特制的辅助
剂。一般只需加入千分之见或万分之几的微量,即可显著消除生产过程中的静电。
磷酸盐、季胺盐等可用作塑料和化纤行业的抗静电添加剂;油酸盐、环烷酸盐可用作石油行业的抗静电添加剂;乙炔碳墨等可用作橡胶行业的抗静电添加剂等。
采用抗静电添加剂对,应以不影响产品的性能为原则,还应注意防止某些添加剂的毒性和腐蚀性。
(4)静电中和器。静电中和器是借助电力和离子来完成的。按照工作原理和结构的不同,大体上可分为感应式中和器、高压中和器、放射线中和器和离子流中和器。
(5)工艺控制法。工艺控制是指从工艺上采取适当的措施限制静电的产生和积累。工艺控制的方法很多,主要有以下几种:
①适当选用导电性较好的材料;②降低摩擦速度或流速;③改变注油方式(如装油时最好从底部住油,或沿罐壁注入)和注油管口的形状2④装设松弛容器;⑤消除油罐或管道中混入的杂质;③降低爆炸性混合物的浓度。
31. 就触电危险性而言,哪些场所属于危险场所?
答:不同场所具有不同的危险程度。根据触电危险程度,用电场所可分为三类。即无较大危险的场所、有较大危险的场所和特别危险的场所。
正常情况下,有绝缘地板(如木地板)、没有接地导体或接地导体很少的干燥、无尘场所,属于无较大危险的场所。或者说,这些场所不具备有较大危险和特别危险场所的特征。普通住房、办公室、某些实验室等属于无较大危险的场所。
下列场所均属于有较大危险的场所:
(l)空气相对湿度经常超过对叽的潮湿场所;
(2)环境温度经常或昼夜间周期性地超过35℃的炎热场所;
(3)含导电性粉尘,即生产过程中排出工艺性导电粉尘(如煤尘、金属尘等),且得以沉积在导线上或透入机器、仪器内的场所;
(4)有金属、泥土、钢筋混凝土、砖等导电性地板或地面的场所;
(5)工作人员可能同时一方面接触接地的金属构架、金属结构、工艺装备;另一方面接触电气设备的金属壳体的场所。
机械厂的金工车间和锻工车间、冶金厂的压延车间、拉丝车间、电炉电极车间、碳刷车间、煤粉车间、水泵房、空气压缩站、成品库。车库等都属于有较大危险的场所。
32.怎样使触电者脱离电源?
答:对于低压触电事故,可采用下列方法使触电者脱离电源。
(1)如果触电地点附近有电源开关或电源插销,可立即拉开开关或拔出插销,断开电源。但应注意到拉线开关和平开关只能控制一根线,有可能切断零线而没有断开电源。
(2)如果触电地点附近没有电源开关或电源插销,可用有绝缘柄的电工钳或有干燥木柄的斧头切断电线,断开电源,或用于木板等绝缘物插到触电者身下,以隔断电流。
(3)当电线搭落在触电者身上或被压在身下时,可用干燥的衣服、手套。绳索、木板、木棒等绝缘物作为工具,拉开触电者或拉开电线,使触电者脱离电源。
(4)如果触电者的衣服是干燥的,又没有紧缠在身上,可以用一只手抓住他的衣服,拉离电源。但因触电者的身体是带电的,其鞋的绝缘也可能遭到破坏。救护人不得接触触电者的皮肤,也不能抓他的鞋。
对于高压触电事故,可采用下列方法使触电者脱离电源。
(1)立即通知有关部门断电。
(2)带上绝缘手套,穿上绝缘靴,用相应电压等级的绝缘工具按顺序拉开开关。
(3)抛掷操金属线使线路短路接地,迫使保护装置动作,断开电源。注意抛掷金属线之前,先将金属线的一端可靠接地,然后抛掷另一端;注意抛掷的一端不可触及触电者和其他人。
33. 帮助触电者脱离电源应当注意什么问题?
答:人触电以后,可能由于痉挛或失去知觉等原因而紧抓带电体,不能自行摆脱电源。这时,使触电者尽快脱离电源是救活触电者的首要因素。在实践过程中,应根据具体情况,以快为原则,选择采用合适的方法,并应注意以下问题。
(l)救护人不可直接用手或其他金属及潮湿的物体作为救护工具,而必须使用适当的绝缘工具。救护人最好用一只手操作,以防自己触电。
(2)防止触电者脱离电源后可能的摔伤,特别是当触电者在高处的情况下,应考虑防摔措施。即使触电者在平地,也要注意触电者倒下的方向,注意防摔。
(3)如果事故发生在夜间,应迅速解决临时照明问题,以利于抢救,并避免扩大事故。
34.发生触电事故后,怎样对症急救?
答:当触电者脱离电源后,应根据触电者的具体情况,迅速对症救护。现场应用的主要救护方法是人工呼吸法和胸外心脏挤压法。
对于需要救治的触电者,大体按以下三种情况分别处理:
(l)如果触电者伤势不重、神志清醒,但有些心慌、四肢发麻、全身无力,或者触电者在触电过程中曾一度昏迷,但已经清醒过来,应使触电者安静休息,不要走动。严密观察并请医生前来诊治或送往医院。
(2)如果触电者伤势较重,已失去知觉,但还有心脏跳动和呼吸,应使触电者舒适、安静地平卧,周围不困人,使空气流通,解开他的衣服以利呼吸。如天气寒冷,要注意保温,并速请医生诊治或送往医院。如果发现触电者呼吸困难、微弱,或发生痉挛,应随时准备好当心脏跳动或呼吸停上时立即作进一步的抢救。
(3)如果触电者伤势严重,呼吸停止或心脏跳动停上,或二者都已停止,应立即施行人工呼吸和胸外心脏挤压,并速请医生诊治或送往医院。应当注意,急救要尽快地进行,不能等候医生的到来。在送往医院的途中,也不能中止急救。如果现场仅一个人抢救,则口对口人工呼吸和胸外心脏挤压应交替进行,每次吹气2"3次,再挤压10"15次。而且吹气和挤压的速度都应比双人操作的速度提高一些,以不降低抢救效果。
35.怎样实施胸外心脏挤压法?
答:胸外心脏挤压法是触电者心脏跳动停止后的急救方法。做胸外心脏挤压时应使触电者仰卧在比较坚实的地方,操作方法如下:
(l)救护人员跪在触电者一侧,或骑跪在触电者腰部两侧,两手相叠,手掌根部放在心窝上方、胸骨下1/3"1/2处;
(2)掌根用力垂直向对脊背方向)挤压,压出心脏里面的血液。对成人应压陷3-4厘米,以每秒钟挤压一次,每分钟挤压m次为宜;触电者如系儿童,可以只用一只手挤压,用力要轻一些以免损伤胸骨,而且每分钟宜挤压100次左右:
(3)挤压后掌根迅速全部放松;让触电者胸部自动复原,血液充满心脏,放松时掌根不必完全离开胸部。
36.怎样进行人工呼吸?
答:人工呼吸是在触电者呼吸停止后应用的急救方法。各种人工呼吸法中,以口对口(鼻)人工呼吸法效果最好,而且简单易学,容易掌握。施行人工呼吸前,应迅速将触电者身上妨碍呼吸的衣领、上衣、裤带等解开,并迅速取出触电者口腔内妨碍呼吸的食物、脱落的假牙、血块、粘液等,以免堵塞呼吸道。做日对口(鼻)人工呼吸时,应使触电者仰卧,并使其头部充分后仰(可用一只手托在触电者颈后),使其鼻孔朝上,以利呼吸道畅通。口对口(鼻)人工呼吸法操作步骤如下;
(1)使触电者鼻(或口)紧闭,救护人深吸一口气后紧贴触电者的口(或鼻),向内吹气,为时约2秒钟。
(2)吹气完毕,立即离开触电者的口(或鼻),并松开触电者的鼻孔(或嘴唇),使其自行呼气,为时约3秒钟。触电者如系儿童,只可小口吹气,以免肺泡破裂。如发现触电者胃部充气鼓胀,可一面用手轻轻加压于其上腹部,一面继续吹气和换气。如果无法使触电者把口张开,可改用口对界人工呼吸法。