找回密码
 注册安评论坛
查看: 9790|回复: 49

[安全图集] 发现场照片找隐患(有奖)

[复制链接]
发表于 2009-9-14 22:10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安评论坛

×

评分

参与人数 1金币 +20 收起 理由
safe1860 + 20 我很赞同

查看全部评分

发表于 2009-9-15 08:37:29 | 显示全部楼层
外接电路,装的东西如果是溶剂的话,小心蒸汽爆炸。好像用的也不是防爆设备。

评分

参与人数 1金币 +3 收起 理由
safe1860 + 3 我很赞同

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2009-9-15 08:42:16 | 显示全部楼层
一、手持移动工具未安装漏电保护开关,移动插座装在木板上这是不允许的,地拖线过长无护套管;
二、排风扇附近无名危化品无固定放置点,无安全标签或MSDS;
三、打磨工打磨未按安全操作规程操作,作业中手不得触摸磨具,未佩戴护目镜;
四、作业场所物品堆放凌乱,无消防通道。

评分

参与人数 1金币 +4 收起 理由
safe1860 + 4 我很赞同

查看全部评分

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-9-15 09:01:26 | 显示全部楼层
因拍摄角度问题,此车间不大,只要有安全出口即可,不存在消防通道的问题。

评分

参与人数 1金币 +4 收起 理由
gates + 4 我很赞同

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2009-9-15 09:15:18 | 显示全部楼层
版主最好发图的同时,作一简单文字说明,以方便提出正确的问题。本人看到楼上几位提的较全了,现再补充几条:操作人员未穿戴工作服;带的口罩也不符合要求;戴线手套容易发生事故,特别是机械操作时。看来场所存在易燃或有毒气体(排风扇),应安装报警器且与排风扇联锁。

评分

参与人数 1金币 +5 收起 理由
safe1860 + 5 我很赞同

查看全部评分

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-9-15 09:58:43 | 显示全部楼层
下次改进,楼上被充的很有道理。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-9-19 11:46:43 | 显示全部楼层
补充一点,在图片的左上角好像是一些油漆桶;显然易燃易爆品管理部符合要求。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-9-19 11:48:20 | 显示全部楼层
打磨用的砂纸,用完后未回收;文明施工不符合要求。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-9-26 18:39:51 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2009-10-1 22:55:41 | 显示全部楼层
插座不带漏电保护!!!!!!