在规划园区的企业,丙类仓库可以靠着围墙建造吗?
发表于 2010-3-26 20:48:18 | 显示全部楼层
《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)第3.4.12条:厂区围墙与厂内建筑之间的间距不宜小于5.0m,且围墙两侧的建筑之间还应满足相应的防火间距要求。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-3-27 08:01:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

发表于 2010-3-27 10:12:56 | 显示全部楼层
主要要考虑消防通道是否畅通的问题
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-3-29 12:02:19 | 显示全部楼层
如果三面有消防通道,一面靠围墙可以吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2010-3-29 13:03:55 | 显示全部楼层
要看墙外的情况,如果墙外无影响,应该可以
回复

使用道具 举报

发表于 2010-3-29 15:04:25 | 显示全部楼层
考虑消防问题,应该不可以啊,应该有5m的距离吧
回复

使用道具 举报

发表于 2010-4-4 20:23:34 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2010-4-4 21:17:25 | 显示全部楼层
3.4.12条文解释 :工厂建设如因用地紧张,在满足遇相邻单位建筑物之间防火间距或设置了防火墙 等措施时,丙、丁、戊类厂房可不受围墙5m间距的限制。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-5-20 14:27:00 | 显示全部楼层
消防通道  有的话   靠墙的那一面要符合防火墙的 要求 ,具体要求 要看你仓库的防火等级而定   有图有真相   论坛不能直接上图吗??[img][/img]