那还是前年年底的事了,至今仍然记忆犹新。每当想起那次张均逃过的一次劫难,浑身就起鸡皮疙瘩,皮麻骨酥,胆颤心寒。
        20021210,我厂已经开车五六天,进入两媒(变换触媒、合成触媒)升温还原阶段,故开开停停。借这个机会,厂部决定把脱硫再生系统再改造一下,加大脱硫能力,可以烧用一些价格低廉的高硫煤,这也符合企业增产增效节能降耗的方略。

脱硫再生系统改造,要加大富液槽的容积,增大贮存容量,再生旋流塔由原来6根喷射器增加到12根。增大了脱硫液的循环量,脱下的硫磺沫增多了无处存放,就在富液槽上安装了一台硫磺泡沫槽。因其位置高于熔硫釜,可以不用泵抽即可打入熔硫釜内炼制硫磺。

       因硫磺泡沫槽占去富液槽顶部大部分面积,富液槽只好在顶部开挖一个Φ500操作和维修人员可以方便进出的畅气孔。大约是下午14:50,在脱硫再生系统改造施工的十六化建施工队,对硫磺泡沫槽焊制护栏,火花没有采取有效的遮挡隔离,溅至富液槽顶部畅气孔内,点燃了富液槽内集聚的可燃气,“轰”的一声巨响,一团火球借着爆炸威力直冲中天。随之揭裂富液槽顶部盖板,把正在施焊作业的电、气焊工张均掀落至富液槽下南侧,硫磺泡沫槽也掀翻倒在张均落地的同一个方向,砸弯了电缆桥架,被斜撑在空中。张均被气体爆燃的火光灼伤了脸部和两手双腕,被及时送进医院检查治疗。
       勘察过爆炸现场后,好多人都不免倒吸一口冷气,心惊肉跳。如果不是砸弯的电缆桥架把硫磺泡沫槽架挡着,假若随张均一起落地,张均非被砸成肉饼不可。真是不幸中的万幸!虽然张均有幸只是受了点皮肉之苦,但险些造成重大伤亡事故,引起了厂部领导的极大重视,不得不作深刻的反思。一边开车,一边生产检修改造,在没有完全与生产系统彻底隔绝的情况下,不可能不串入一些可燃易爆气体。为什么在施焊作业前不把富液槽加满,或者是进行彻底的清洗置换、取样分析呢?检修作业所在单位严重地忽视了这一点,糊里糊涂地办理了动火作业票证,是一种严重失职,极端不负责任的表现。

张均有幸捡了一条命,差之毫厘的一幕却够他牢记一辈子了。人一生一世难忘的事很多,让我说,都莫过于发生在自己身上或身边亲眼目睹的未遂事故和已经伤及自身殃及生命的重特大事故了,性命悠关,教训能不深刻么?
发表于 2010-12-13 07:57:43 | 显示全部楼层
应该深刻吸取教训,拿出防范措施
回复

使用道具 举报

发表于 2010-12-13 08:14:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

发表于 2010-12-13 08:14:44 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2010-12-13 09:01:54 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2010-12-13 09:14:06 | 显示全部楼层
太危险了,在安全措施没有到位的情况下,很容易出事。太可怕了。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-12-13 09:14:56 | 显示全部楼层
应该深刻吸取教训,预防事故!
回复

使用道具 举报

发表于 2010-12-13 09:28:33 | 显示全部楼层
太吓人啦,以后一定要注意
回复

使用道具 举报

发表于 2010-12-13 10:38:23 | 显示全部楼层
万幸呀,万幸。还好我还没遇到过。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-12-13 11:17:50 | 显示全部楼层
安全确实不可马呼,那可是拿命来开完笑
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安评论坛

本版积分规则

Archiver|手机版|安全评价

GMT+8, 2026-8-12 17:22 , Processed in 0.017214 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.

返回顶部