我们的厂精馏塔无避雷设施,解释说是精馏塔是金属的,不用装,
请问大家精馏塔应该装避雷设施么?
有哪个规范做为依据?
发表于 2011-6-12 06:34:48 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-6-13 14:10:07 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-15 05:10:12 | 显示全部楼层
1# 海是我家

GB50160-2008/9.2.2 工艺装置内露天布置的塔、容器等,当顶板厚度等于或大于4mm 时,可不设避雷针、线保护,但必须设防雷接地。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-19 19:03:19 | 显示全部楼层
楼上的是正解,应该分情况说,但必须有接地装置的。