我今天去了一家制冷设备厂家,该企业用到了油漆,油漆仓库是一个7米长4米宽高3米的小仓库,油漆为甲类漆,仓库为一级防火,混凝土浇筑,储量为2吨左右。该仓库位于厂区西侧,距西侧围墙4米,西侧围墙外是一家电缆厂厂房,厂房为钢板内夹保温塑料的材料,厂房距围墙3米。按建规3.5.1表的仓库防火距离讲,甲类仓库少于10吨的1.2.5.6项的仓库距离其他建筑最近也是12米,可明显不够啊,应该怎么办啊?怎么处理一下?
发表于 2012-3-22 16:49:47 | 显示全部楼层
不知道围墙有多高?可不可以作为防火墙处理?是在不行,把仓库挪到别的地方不行吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-3-23 13:21:20 | 显示全部楼层
你这个麻烦有2点:
1,按《建规》3.4.12厂内建筑到围墙要5m。估计是老厂房。
2,楼上说的对,把围墙作防火墙,砌高,比两边的建筑物都高就好了。